דוד אוקופן, טמפרטורות נמוכות מדי

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
loloetalex
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 08/12/21, 20:59

דוד אוקופן, טמפרטורות נמוכות מדי




נָקוּב loloetalex » 08/12/21, 21:15

בּוֹקֶר טוֹב.
יש לי דוד אוקופן PE20 שמספק רדיאטורים. חיישן חיצוני ושסתום תלת כיווני ממונע. בית מבודד יחסית גרוע אבל לא נורא, אני יורד רק 3 מעלות בלילה כשהחימום כבה.
החשש שלי הוא שהטמפרטורה בבית נשארת נמוכה ולעולם לא מגיעה לטמפרטורה שנקבעה.
יש לי נקודת קבע של 21 מעלות ואני מתקשה להגיע ל-19.5 עם טמפרטורה חיצונית של 7 מעלות צלזיוס.
ניסיתי לשחק על עקומת המים שלי (45 רגל ו-1.2 עקומה) אבל שום דבר לא עזר. מה שלפי מה שהבנתי לא מפתיע, הטמפרטורה המקסימלית שלי שנקבעה היא 55 מעלות צלזיוס, וכשראיתי בתצוגה שזו הטמפרטורה הזו שנקבעה, אני חושב שהדוד אפילו לא מווסת על ידי נטילת חוק המים שלי אלא על ידי תמיד שולחים למקסימום שהוא זכאי. ה-V3v מסתפק בערבוב בין 70 מעלות צלזיוס של הדוד למים החוזרים.
טמפרטורת החזרה שלי היא לעתים קרובות מאוד נמוכה, כאשר אני נוגע ברדיאטורים שלי, לעתים קרובות הם מתקררים בחלק התחתון.
האם הניתוח שלי נכון?
האם הפעלה במחזור הדם שלי תהיה שימושית כדי לשפר את מצבי?
האם אני צריך להעלות את טמפרטורת הזרימה המרבית שלי ל-60 מעלות צלזיוס כדי לאפשר לדוד לווסת את עקומת המים שלי?
תודה על התשובות שלך.
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: דוד אוקופן, טמפרטורות נמוכות מדי




נָקוּב Pilpoill » 10/12/21, 20:43

"ערב טוב,

האם יש לך עקומות פעולה להראות לנו?
האם יש לך את קובצי ה-.csv ו-.png המתאימים כדי לראות מה יכולה להיות הבעיה?
האם הדוד מחובר?
1 x
loloetalex
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 08/12/21, 20:59

Re: דוד אוקופן, טמפרטורות נמוכות מדי




נָקוּב loloetalex » 10/12/21, 21:02

עֶרֶב טוֹב.
לא, הדוד לא מחובר.
העליתי את טמפרטורת ההתחלה ל-68 והיא מווסתת את הניקל כעת על ידי היכולת לפעול לפי חוק המים.
והגדלתי את ההספק של הסירקולטור שלי, זה בגלל שהוא היה מכוון נמוך מדי שלא כולם סופקו בצורה מיטבית וזה הביא לטמפרטורת חזרה נמוכה.
עם שני התיקונים הללו, החימום סוף סוף עובד בצורה משביעת רצון, אני עדיין צריך לייעל את ההגדרות שלי (כרגע רגל ב-45, שיפוע ב-2.0 ופיצוי ב-3).
תודה על תשובתך בכל מקרה. :קְרִיצָה:
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: דוד אוקופן, טמפרטורות נמוכות מדי




נָקוּב Pilpoill » 10/12/21, 21:35

כדי להתאים את מהירות הסירקולטור בלי להציק יותר מדי למוח (ובתנאי שהכל יעבוד כשורה מבחינת פרמטרים באוקופן):
פתחו לגמרי את כל הרדיאטורים, החדר הרחוק ביותר אמור להגיע לטמפרטורה הרצויה.

עם הגדרה שגויה (על חיישן החדר למשל), הסירקולטור יכול להפעיל / לכבות, ומכאן התועלת של לימוד הקבצים.

עקומת המים נראית לי מאוד חזקה והקורקטור חלש מדי, לרדיאטורים לרוב רצוי למקם אותו על 5.
1 x
loloetalex
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 08/12/21, 20:59

Re: דוד אוקופן, טמפרטורות נמוכות מדי




נָקוּב loloetalex » 10/12/21, 22:53

חוק המים ישתנה, בעיית הסירקולטור שלי גרמה לי להכריח את טמפרטורת המים שלי לעלות, כשהסירקולטור יעשה את העבודה שלו, אני אצליח להוריד אותו.
תיקון 5? אז אם יש לי 18 בחדר ו-20 על הסט זה יגדיל את המים ב-10 מעלות. היה לי 0 בבסיס (אז אין פיצוי : Mrgreen: ). אם אעלה שוב אצטרך להוריד את כף רגלי הפינה. כן למה לא. אני אבדוק את זה. אבל האם חימום עם חיישן חיצוני וחוק מים לא אמור לעבוד טוב יותר מבלי לקחת בחשבון את הטמפרטורה הפנימית?
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: דוד אוקופן, טמפרטורות נמוכות מדי




נָקוּב Pilpoill » 11/12/21, 07:01

loloetalex כתב:חוק המים ישתנה, בעיית הסירקולטור שלי גרמה לי להכריח את טמפרטורת המים שלי לעלות, כשהסירקולטור יעשה את העבודה שלו, אני אצליח להוריד אותו.
תיקון 5? אז אם יש לי 18 בחדר ו-20 על הסט זה יגדיל את המים ב-10 מעלות. היה לי 0 בבסיס (אז אין פיצוי : Mrgreen: ). אם אעלה שוב אצטרך להוריד את כף רגלי הפינה. כן למה לא. אני אבדוק את זה. אבל האם חימום עם חיישן חיצוני וחוק מים לא אמור לעבוד טוב יותר מבלי לקחת בחשבון את הטמפרטורה הפנימית?


אם המתקן הוא <> 0, יהיה פיצוי בהתאם ל-T ° הנקרא על ידי תרמוסטט החדר.
כאשר התיקון באפס, מדובר בפעולה בדיני מים טהורים; לא יהיה תיקון נוסף של T ° ההתחלתי ברדיאטורים ללא קשר ל- T ° שנצפה בפנים.

אם תכניסו משבצות זמן לחימום, לעולם לא תוכלו להסתפק בחוק מים מוסדר בצורה מושלמת מכיוון שלוקח זמן מסוים לשחזר את המעלות שאבדו במהלך תקופת הלילה.
אז אתה צריך להסתפק בהגדרה שאינה עולה על ההיסטרזיס של תרמוסטט החדר, מה שיגרום למחזור לפעול/כיבוי, כפי שאני רואה אותו לעתים קרובות מדי.

שימו לב לסירקולטורים (בכל מקרה אלו שמותקנים אוקופן) יש התאמה אחת בלחץ פרופורציונלי או אחר בלחץ קבוע.
האם תוכל ליצור לנו תמונה של קבוצת המחזור שלך ושל ה-v3v שלה?
0 x
loloetalex
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 08/12/21, 20:59

Re: דוד אוקופן, טמפרטורות נמוכות מדי




נָקוּב loloetalex » 11/12/21, 10:43

כן אני מבין מה אתה אומר לי, אני אשאיר את הפיצויים לדעתי, כדי לראות כמה.

תמונה
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: דוד אוקופן, טמפרטורות נמוכות מדי




נָקוּב Pilpoill » 11/12/21, 11:19

הדוד שלך נראה ישן משלי, היחידה ההידראולית שלי שונה.

ובכן, העיקר הוא שהסירקולטור שלך נמצא בלחץ פרופורציונלי וזה המקרה על ידי עיון במדריך היצרן שלו 8)
1 x
loloetalex
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 08/12/21, 20:59

Re: דוד אוקופן, טמפרטורות נמוכות מדי




נָקוּב loloetalex » 11/12/21, 11:46

פילפול כתב:הדוד שלך נראה ישן משלי, היחידה ההידראולית שלי שונה.

ובכן, העיקר הוא שהסירקולטור שלך נמצא בלחץ פרופורציונלי וזה המקרה על ידי עיון במדריך היצרן שלו 8)


הוא מתוארך לשנת 2015.
וכן זה במקסי פרופורציונלי.
0 x

 