שלום לכולם,
יש לי שאלה שלא הצלחתי למצוא עליה תשובה ותהיתי אם במקרה למישהו יהיה זמן ואדיבות לעזור לי.
לפני שנה התקינו לי דוד כדורים קומפקטי אוקופן פלמטי.
בחורף שעבר שמתי לב שיש הרבה עיבוי במעשנה (אני חושב שבתקופות קרות אספתי בין 3 ל-4 ליטר מים ב-24 שעות.
בהתערבות של מנקה הארובות שלי הוא אמר לי שיש יותר מדי לחות בתעלות ושהפיח נדבק.
יצרתי קשר עם המתקין שלי שהגיע והוציא את ה"טורבולטורים" (חתיכות מתכת ארוכות היוצרות גלים). זה נשאר מאוד מעורפל לגבי ההשפעה שתהיה לזה על הביצועים.
אני מודאג כי במהלך ניקוי ארובות 2 מטאטא הארובות שלי הופתע מאוד מהפעולה הזו.
השאלה שלי היא אפוא הבאה, האם זה נורמלי להסיר חלקים אלו כדי להפחית את הצריכה ומה תהיה ההשפעה על הביצועים.
אני מודה מראש לכל מי שיכול להאיר את עיניי.
יום טוב מאוד
דוד אוקופן ועיבוי מוגזם
-
- גיליתי econologic
- הודעות: 7
- כתובת: 26/08/23, 10:19
Re: דוד אוקופן ועיבוי מוגזם
שלום, אולי עליית טמפרטורה לא מספקת?
קוטר צינורות גדול מדי בהשוואה להספק החימום?
צינורות מבודדים מאפשרים עלייה מהירה יותר בטמפרטורה של צינור העשן, טיוטה טובה יותר ומגביל את הסיכון להתעבות
https://www.forumconstruire.com/constru ... hp#6044183
קוטר צינורות גדול מדי בהשוואה להספק החימום?
צינורות מבודדים מאפשרים עלייה מהירה יותר בטמפרטורה של צינור העשן, טיוטה טובה יותר ומגביל את הסיכון להתעבות
https://www.forumconstruire.com/constru ... hp#6044183
1 x
-
- גיליתי econologic
- הודעות: 7
- כתובת: 26/08/23, 10:19
Re: דוד אוקופן ועיבוי מוגזם
שלום,
תודה על תשובתך.
אני אסתכל על הקישור שלך.
עשיתי שגיאת הקלדה קטנה בשאלה שלי.
רציתי לכתוב:
השאלה שלי היא אפוא הבאה, האם זה נורמלי להסיר חלקים אלו כדי להפחית עיבוי (ולא צריכה) ומה תהיה ההשפעה על הביצועים.
תודה על תשובתך.
אני אסתכל על הקישור שלך.
עשיתי שגיאת הקלדה קטנה בשאלה שלי.
רציתי לכתוב:
השאלה שלי היא אפוא הבאה, האם זה נורמלי להסיר חלקים אלו כדי להפחית עיבוי (ולא צריכה) ומה תהיה ההשפעה על הביצועים.
0 x
-
- מומחה Econologue
- הודעות: 9873
- כתובת: 31/10/16, 18:51
- מיקום: נורמנדי התחתון
- x 2689
Re: דוד אוקופן ועיבוי מוגזם
kick1602 כתב:השאלה שלי היא אפוא הבאה, האם זה נורמלי להסיר חלקים אלו כדי להפחית עיבוי (ולא צריכה) ומה תהיה ההשפעה על הביצועים.
שלום,
ראשית ברצוני לציין שאני אישית לא משתמש בדוד גלולה. תשובתי תצטרך אפוא להיות כפופה לאימות.
אבל לפי מה שהבנתי מהפעולה של דודי אוקופן קלאסיים*, זה שהטורבולטורים מאפשרים לשפר את מקדם ההחלפה בין הגזים החמים למים במעגל החימום. הסרת חלק (או הוספת חלק) מאפשרת גם במידה מסוימת להתאים את התפוקה הנומינלית של הדוד.
אם מהנדס החימום הסיר אותם, בטוח שהאדים ייצאו חמים יותר ולכן סביר להניח פחות להתעבות בחדר העשן.
מצד שני, זה צריך להיעשות לפגיעה בביצועים, יהיו פחות קלוריות שיועברו למעגל המים עבור אותה כמות כדורים ועוד שיעלו במעלה הארובה.
זה אמור להיות מסוגל לעבוד מנקודת מבט של הגבלת עיבוי, אבל במחיר של קנס אנרגטי שקשה להעריך.
נ.ב:* הקומפקט הפלמטי אינו, לדעתי, דוד מעבה?
2 x
-
- מומחה Econologue
- הודעות: 9873
- כתובת: 31/10/16, 18:51
- מיקום: נורמנדי התחתון
- x 2689
Re: דוד אוקופן ועיבוי מוגזם
השלמה: לגופו של עניין, יש לבחון היטב את הערתו של Izentrop.
האם החלפת הדוד לווה בשינויים בארובה, או שמא מדובר רק בשינוי החיבורים בארובה קיימת, שלא בהכרח מותאם למאפייני הדוד החדש?
במבט מרחוק זה רק צינור, אבל במבט מקרוב זה קצת יותר מסובך.
האם החלפת הדוד לווה בשינויים בארובה, או שמא מדובר רק בשינוי החיבורים בארובה קיימת, שלא בהכרח מותאם למאפייני הדוד החדש?
במבט מרחוק זה רק צינור, אבל במבט מקרוב זה קצת יותר מסובך.
1 x
-
- גיליתי econologic
- הודעות: 7
- כתובת: 26/08/23, 10:19
Re: דוד אוקופן ועיבוי מוגזם
שלום ותודה רבה על התשובות הללו,
@izentrop
התחלתי לקרוא את נושא הקישור שלך והמים שלי זרמו בדיוק כמו הנבדק, דרך החלק הפנימי של ה-T.
לגבי הקוטר והבידוד של התעלות להתקנה שלי, אצטרך לעבור על החשבוניות שלי.
אבל אם הבנתי נכון את המתקין שלי, הוא הסיר את הטורבולטורים כדי שהאדים יהיו חמים יותר, מה שעבד כי עברתי מ-4 ליטר/24 שעות לשלוש טיפות בחודש.
@sicetaitsimple
כן, הרעיון הוא לחמם את האדים על מנת לחסל את העיבוי על ידי הסרת הטורבולטורים.
אבל שמתי לב שהוא הוציא 6 מהן (כולן?) ותהיתי אם אפשר להסיר רק חלק מהן כדי לא להפחית יותר מדי את התשואה.
אני מאשר שהדוד אינו דוד עיבוי וכי כל הציוד חדש והותקן עבור הדוד.
אני מודה שמה שמדאיג אותי הוא ששאלתי את המתקין שלי בכמה הזדמנויות מה תהיה הפחתת יעילות הדוד והוא מעולם לא נתן לי תשובה ברורה. (בתיאוריה הדוד צריכה להיות בעלת נצילות של 84%)
ברצוני לדעת האם הפתרון המשמש לפתרון הבעיה הוא הנכון והאם הוא אופטימלי.
ערב טוב
@izentrop
התחלתי לקרוא את נושא הקישור שלך והמים שלי זרמו בדיוק כמו הנבדק, דרך החלק הפנימי של ה-T.
לגבי הקוטר והבידוד של התעלות להתקנה שלי, אצטרך לעבור על החשבוניות שלי.
אבל אם הבנתי נכון את המתקין שלי, הוא הסיר את הטורבולטורים כדי שהאדים יהיו חמים יותר, מה שעבד כי עברתי מ-4 ליטר/24 שעות לשלוש טיפות בחודש.
@sicetaitsimple
כן, הרעיון הוא לחמם את האדים על מנת לחסל את העיבוי על ידי הסרת הטורבולטורים.
אבל שמתי לב שהוא הוציא 6 מהן (כולן?) ותהיתי אם אפשר להסיר רק חלק מהן כדי לא להפחית יותר מדי את התשואה.
אני מאשר שהדוד אינו דוד עיבוי וכי כל הציוד חדש והותקן עבור הדוד.
אני מודה שמה שמדאיג אותי הוא ששאלתי את המתקין שלי בכמה הזדמנויות מה תהיה הפחתת יעילות הדוד והוא מעולם לא נתן לי תשובה ברורה. (בתיאוריה הדוד צריכה להיות בעלת נצילות של 84%)
ברצוני לדעת האם הפתרון המשמש לפתרון הבעיה הוא הנכון והאם הוא אופטימלי.
ערב טוב
0 x
-
- מומחה Econologue
- הודעות: 9873
- כתובת: 31/10/16, 18:51
- מיקום: נורמנדי התחתון
- x 2689
Re: דוד אוקופן ועיבוי מוגזם
kick1602 כתב:ברצוני לדעת האם הפתרון המשמש לפתרון הבעיה הוא הנכון והאם הוא אופטימלי.
אין ספק ש"טוב" אם הקונדנסטים עברו מ-3 ל-4 ליטר ליום לכמה טיפות בחודש.
כמה "אופטימלי" אני לא יודע. ייתכן שיהיה צורך לנסות, במהלך שירות עתידי, להחזיר, למשל, 2 טורבולטורים ולהשוות.
אבל זה רק פיזיקה/כימיה, לכדורים יש תכולת מים של בערך 10%, בתוספת המימן שלהם שייצר מים במהלך הבעירה.
למזוט, או לגז, יש תכולת מים בדרך כלל קרובה לאפס, בתוספת המימן שלו.
זה די נורמלי שלאדים מדוד גלולה יש לחות הרבה יותר גבוהה, ולכן יש סיכוי גבוה יותר להתעבות בהתקנה שלא תוכננה במיוחד עבורו (בניגוד לדוד עיבוי שבו יש להיפך מבוקש).
0 x
Re: דוד אוקופן ועיבוי מוגזם
אז זה נפתר...kick1602 כתב: עברתי מ-4 ליטר/24 שעות לשלוש טיפות בחודש.
כאילו זה פשוט אני לא מומחה. יש לך סיכוי טוב יותר למצוא אחד על אחד forum כמו זה https://www.forumconstruire.com/constru ... e_bois.phpkick1602 כתב:(בתיאוריה הדוד צריכה להיות בעלת נצילות של 84%)
ברצוני לדעת האם הפתרון המשמש לפתרון הבעיה הוא הנכון והאם הוא אופטימלי.
0 x
-
- גיליתי econologic
- הודעות: 7
- כתובת: 26/08/23, 10:19
Re: דוד אוקופן ועיבוי מוגזם
שלום,
תודה על כל המידע הזה שיעזור לי.
כן, הבעיה נפתרה פרט לכך שהמתקין שלי לא נתן לי הסבר טכני על הפעולה שלו ומעל לכל תמיד תשובות לצד השאלה שלי על ביצועים.
אני גם מכיר את forum לבנות אבל נראה לי, אלא אם אני טועה, שאין שום דבר על דודי אוקופן בעוד ששמתי לב שהיו כמה שרשורי דיונים על זה forum.
שֶׁיִּהְיֶה לְךָ עֶרֶב טוֹב
תודה על כל המידע הזה שיעזור לי.
כן, הבעיה נפתרה פרט לכך שהמתקין שלי לא נתן לי הסבר טכני על הפעולה שלו ומעל לכל תמיד תשובות לצד השאלה שלי על ביצועים.
אני גם מכיר את forum לבנות אבל נראה לי, אלא אם אני טועה, שאין שום דבר על דודי אוקופן בעוד ששמתי לב שהיו כמה שרשורי דיונים על זה forum.
שֶׁיִּהְיֶה לְךָ עֶרֶב טוֹב
0 x
-
- מומחה Econologue
- הודעות: 9873
- כתובת: 31/10/16, 18:51
- מיקום: נורמנדי התחתון
- x 2689
Re: דוד אוקופן ועיבוי מוגזם
kick1602 כתב:שלום,
תודה על כל המידע הזה שיעזור לי.
כן, הבעיה נפתרה פרט לכך שהמתקין שלי לא נתן לי הסבר טכני על הפעולה שלו ומעל לכל תמיד תשובות לצד השאלה שלי על ביצועים.
אוקיי, בואו נהיה ברורים...
לדעתי, המתקין שלך מכר לך דוד גדול מדי ביחס לצרכיך ופיצה על כך בהוצאת הטורבולטורים ו(אני מעז לקוות?) בסתימת צינורות העשן המתאימים.
בקיצור, אולי קניתם דוד 20kW על הנייר, אבל היום הוא מייצר רק 12 או 15.
זה לא בהכרח דרמטי כל עוד זה עובד כמו שצריך.
אתה תראה את החורף הזה.
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 15 תגובות
- 1410 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב sicetaitsimple
צפה בהודעה האחרונה
21/02/24, 19:34נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 1 תגובות
- 779 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
03/02/24, 22:33נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 13 תגובות
- 1876 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב gfgh64
צפה בהודעה האחרונה
18/01/24, 01:56נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 11 תגובות
- 2438 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Pilpoill
צפה בהודעה האחרונה
15/12/23, 17:08נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 1 תגובות
- 1324 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב sicetaitsimple
צפה בהודעה האחרונה
01/12/23, 21:27נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : בינג [Bot], Google [Bot] ואורחים 277