טמפרטורה מופחתת אינה פועלת ב-Okofen Easypell

פרסם: 13/03/22, 17:01
נָקוּב tanner52
שלום,

יש לנו דוד איזיפל - מומלץ ומותקן על ידי מתקין - מאז אוקטובר 2020: לכן זהו החורף השני שלו.
היא החליפה דוד גז, נושא הוצאות החימום, יש לנו רווח אמיתי.
טמפרטורת הסביבה: אין דאגות, ביקשו 20, יש לנו ≃ 20,5°.
טמפרטורה מופחתת מבוקשת 18, תמיד צוין ≃ 20,5 מה שלא תואם את הדאגה שלי להיות יעיל באנרגיה ומאוד לא נוח ללילות.

למתקין (לאחר התערבויות שונות כולל החלפת הגשש התרמוסטטי ועקומות חדשות), הכל תקין.

כשהבעיה נמשכת, אני עושה בדיקות, הייתי רוצה שהטכנאי סוף סוף יתייחס להערה שלי כמציאות ולא פרי דמיון.

במשך יותר משבוע, צמצמתי את תקופת הסביבה (20°) ל-3 שעות, מ-7 בבוקר ל-10 בבוקר.
לכן ה-t° המופחת ל-18° מתוכנת בתיאוריה על פני 21 שעות רצופות.
תוצאה: ללא שינוי: זה עדיין ≃ 20,5 בערב או בלילה (אפילו לקחתי קריאה של 21° ב-2 לפנות בוקר).
אני לא יודע אם זה מספיק מבחן כדי לשכנע אותו?

מהבוקר תכנתתי את ה-T° הסביבה ב-18° כמו ה-T° המופחת, ה-t° ירד בחצי מעלה ולא זזה במשך כמה שעות. אני מתכוון לשמור את ההגדרה הזו עד מחר כדי לראות 24 שעות?

Qu'en pensez-vous?
האם יש בעיה? האם ניתן לתקן זאת?
הצעות למבחנים אחרים (פשוטים)? הסברים?

תודה שקראת אותי

Re: טמפרטורה מופחתת לא עובדת על Easypell של Okofen

פרסם: 13/03/22, 17:31
נָקוּב sicetaitsimple
מוזר....בעיית תקשורת בין השלט לדוד?
ואם אתה שם לבדיקה את "הטמפרטורה המופחתת" למשל ב-15 מעלות צלזיוס במקום 18, האם זה משנה משהו?

Re: טמפרטורה מופחתת לא עובדת על Easypell של Okofen

פרסם: 13/03/22, 17:45
נָקוּב izentrop
זה די חוזר כאן כנושא, ראה כבר כאן חימום-בידוד / כוונון-עקום-ל-דוד-דוד OKOFEN-t14236.html

זה כמו כל דוד, תחילה עליך להתאים את חוק המים על ידי השבתת התרמוסטט בחדר, כשהשסתומים התרמוסטטיים פתוחים לגמרי. תרמוסטט החדר אינו חיוני, אין לי.

Re: טמפרטורה מופחתת לא עובדת על Easypell של Okofen

פרסם: 13/03/22, 17:54
נָקוּב sicetaitsimple
izentrop כתב:זה די חוזר כאן כנושא, ראה כבר כאן חימום-בידוד / כוונון-עקום-ל-דוד-דוד OKOFEN-t14236.html


נכון, יש לא מעט נושאים שקשורים לבעיות בדודי גלולה, אבל פה זה נראה קצת אחרת, נראה שהוא מתחמם נכון (לפחות נראה שכן) אבל הדוד "מסרב" לתת לטמפרטורת החדר לרדת כפי שתוכנת.

Re: טמפרטורה מופחתת לא עובדת על Easypell של Okofen

פרסם: 13/03/22, 17:59
נָקוּב izentrop
sicetaitsimple כתב: הדוד "מסרב" לתת לטמפרטורת החדר לרדת כפי שתוכנת.
החיישן החיצוני שפועל, לכן יש צורך קודם כל לדאוג ל"חוק המים" אותו יש צורך להסדיר בתקופה קרה.

Re: טמפרטורה מופחתת לא עובדת על Easypell של Okofen

פרסם: 13/03/22, 18:01
נָקוּב tanner52
תודה לך על התעניינותך !

ניסיתי 17° לאחרונה, אבל זה כנראה לא מספיק הבדל (ירדתי ל-15, לפני מספר שבועות, אבל זה היה כשהבדיקה לא הייתה אמינה, זה לא שינה כלום).
אנסה שוב מחר בשעה 15 לאחר הבדיקה שלי ב-18° ב-24/24 ליתר ביטחון.

אין לנו שלט רחוק (ציפיתי לו, אבל נראה שהוא כבר לא עובד, אוקופן לא יוכל לספק את מפתח ה-USB שמתאים היום?), ההגדרות מתבצעות במסך המגע שליד הדוד.

Re: טמפרטורה מופחתת לא עובדת על Easypell של Okofen

פרסם: 13/03/22, 18:09
נָקוּב tanner52
איזנטרופ:
אין לנו יותר תרמוסטט לחדר כמו שהיה לנו בעבר עם דוד הגז בחדר הראשי (אבל אולי לא הבנתי את פשר השאלה שלך?).

אחר כך אני לא רוצה להתערב בהגדרות ה"קנס" כמו שאתה יודע לעשות, אני לא מבין בזה כלום ו'מאציל' את הכוח הזה למהנדס החימום, העלות של דוד כזה היא לא טריוויאלית , למוכר יש - לדעתי - חובת תוצאה.
מה שמעניין אותי כרגע זה להדגיש את הבעיה כך שהמתקן ייקח אותה - סוף סוף - באחריות.

Re: טמפרטורה מופחתת לא עובדת על Easypell של Okofen

פרסם: 13/03/22, 18:43
נָקוּב izentrop
יש לי משאבת חום אוויר/מים כמוך בלי תרמוסטט לחדר וייצור מים חמים לא מנוהל על ידי הדוד.

תכנות חוק המים נעשה בתפריט המשתמש בבית, יש רק 2 נקודות להתאמה.
בחלק העליון של צרפת ומעגל הטמפרטורה הנמוכה:
- טמפרטורה חיצונית: 10 עד -15 מעלות
- מעגל מים חמים ליציאה: 27 עד 45° ... לא עלה על 36° ב-10 השנה.

בתכנות לפי שעה, אני מוריד את הטמפרטורה שנקבעה ב-3° בלילה.
הברזים התרמוסטטיים מופנים בחדרי השינה.

הכל תלוי במידת הבידוד של הבית, עבור לא סיים בחדרים מסוימים.

Re: טמפרטורה מופחתת לא עובדת על Easypell של Okofen

פרסם: 13/03/22, 19:46
נָקוּב tanner52
בידוד:
הבית ישן מאוד (1850), קירות של 60, קירות בידוד בפנים וזיגוג כפול לפני 40 שנה, מתחת לגג ששופץ לפני 5 שנים, מתחת ללוח של קומת קרקע (מפלס הגן קבור מ-2 צדדים), לפני שנתיים (בתקנים).
הברזים התרמוסטטיים מונמכים גם בחדרי השינה או אפילו סגורים: זה אפילו qd 20 למעלה.
אני גר במזרח צרפת.

אבל למען האמת, אני לא רואה את עצמי מתעלם מהוראות המתקין "(אתה קובע את הטמפרטורה בשעות היום/מופחתת ואת משבצות הזמן, השאר זה התפקיד שלי).

Re: טמפרטורה מופחתת לא עובדת על Easypell של Okofen

פרסם: 13/03/22, 20:36
נָקוּב sicetaitsimple
taner52 כתב:איזנטרופ:
אין לנו יותר תרמוסטט לחדר כמו שהיה לנו קודם עם דוד הגז בחדר הראשי


אני קצת מתקשה להבין איך אפשר לרצות לווסת "דק" טמפרטורת פנים (מהסוג 20° ביום ו-18° בלילה) בלי שיהיה לי חיישן פנימי..... זה מעבר לי. על אחת כמה וכמה באמצע העונה כאשר הרווח הסולארי אך גם הטמפרטורות החיצוניות עשויות להשתנות מאוד מיום ליום.