דוד עקום חימום ÖkoFEN




נָקוּב Mic74 » 04/10/15, 10:31

שלום,

אני בא לכאן לבקש עזרה בהתאמת עקומת החימום של הדוד אוקופן שלי.

למרות מספר ניסיונות הסתגלות על ידי ביצוע העצות על ההודעות השונות, שום דבר לא עוזר, הטמפרטורה בפנים תמיד מעל 23 מעלות ועולה ל -25 לנקודת סט של 20 מעלות.

נכון להיום הרגל היא 27 והמדרון 1.6. זה מעל 23 והרדיאטורים עובדים אפילו עם טמפרטורה חיצונית קלה.

תודה למי שיכול להצביע לי על ההגדרה הנכונה.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 04/10/15, 22:30

כדי לראות אם ההגדרות שלך עובדות בכיוון הנכון, שים את הרגל על ​​20 מעלות ותעדכן אותי ...

השיטה מתוארת בכל מקום, ו היא בלתי ניתנת לטעות :

a) ללא שסתומים תרמוסטטיים, או לפתוח אותם במלואם

ב) במזג אוויר מתון (כמו עכשיו), פעל ברגל ובמדרון:

b1 - זה עושה יותר ממה שאתה רוצה (וזה המקרה): הורד את כף הרגל במרווחים של 5 מעלות (ואז תוכל לחדד) ולעלות במדרון ב 0,2

b2 - הוא עושה מה שאתה רוצה: אל תשנה שום דבר

b3 - הוא קר מהרצוי: הרם את כף הרגל והורד את המדרון.

ג) התאמה אחת ביום כך שייווצר שיווי משקל תרמי

ד) רצוי במזג אוויר אפור (מכיוון שביום, תרומות השמש יכולות להפריע, בהעדר חיישן לחדר) [ללא חימום, הסלון שלי עולה ל 21 או 22 ° בסוף אחר הצהריים; זה לא החימום, אלא השמש; אם זה, החימום שלך מספק 20 מעלות בלבד והשמש מוסיפה 3 ???)

כדי לבדוק תחילה: האם יש לך שסתום 3 כיווני ממונע בראש מעגל החימום ??? אם כן, האם יש צינור טמפרטורה על צינור היציאה, אחרי השסתום הזה ??? [קראתי דברים מדהימים, כמו לא V3V ממונע! או V3V המותקן הפוך ... ומכאן השאלות ה"טיפשות "האלה, כדי לשלול את הגרוע ביותר)

הערה 1: לפני שינוי הרגל והמדרון, התבונן במיקום ה- V3V; ואז אתה משתנה: ברגע הבא V3V חייב לנוע וטמפרטורת ההתחלה שלך חייבת לנוע - נמוך יותר אם אתה מוריד את הרגל ... אחרת, יש "באג" בהתקנה!

הערה 2: אל תתמקד בערכים אפריוריים; שום בית אינו דומה לבית אחר; אם הם חמים מדי, מתמטית וללא דיון אפשרי, המים חמים מדי מלכתחילה; לכן הורידו את כף הרגל ובדקו אם טמפרטורת ההתחלה יורדת מיד!

הערה 3: תקנות אקלים אלה נראות מסובכות בעוד שהן טיפשות כמו כרוב! אז לכו לשם "בטיפשות", בלי צער!
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 06/10/15, 11:24

אז מה ????????????
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 06/10/15, 11:25

אז מה ?????
0 x
Mic74
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 21
כתובת: 04/10/15, 10:22




נָקוּב Mic74 » 09/10/15, 20:22

שלום,

תודה על תגובתך המפורטת.

הטמפרטורות המתונות של הימים האחרונים לא תרמו לתצפית על הפעולה, הדוד לא התחיל. זו כבר התקדמות.

עמדתי על הרגל בגיל 20 היום הייתי רואה אם ​​זה משפר את הדברים.

עם ההגדרות הקודמות, הבעיה הייתה בלילה כאשר הטמפרטורה ירדה, הדוד התחיל כאשר נקודת ההגדרה כבר חרגה ללא חימום. (הטמפרטורה הפנימית עלתה אמש ב -2 מעלות, מ -20.5 ל -22.5)
ואכן, עליות סולאריות מעלות את הטמפרטורה במהלך היום.

אכן יש v3v ממונע מול חיישן הטמפרטורה.
0 x
Mic74
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 21
כתובת: 04/10/15, 10:22




נָקוּב Mic74 » 10/10/15, 08:20

הערכת הלילה, טמפרטורת הפנים עברה מ -21 לכמעט 24.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 10/10/15, 12:30

אז יש סכמבליקה אחת (או יותר)!

ספרו לנו כבר איזה רגולציה יש לכם: Pelletronic לבן המובנה בדוד הירוק שלכם ??? כדי שנבין אחד את השני.

מכיוון שבדרך כלל, כאשר נקודת ההגדרה חורגת, לא היה צריך להיות חימום במהלך הלילה.

יהיה עליך לראות את כל התכנות:

- תקופות "נוחות" (יום): אילו ימים, אילו שעות?
- תקופות "הורדות" (לילה): זה המשלים (כשלא נמצא ב"נוחות ", נמצא ב"מונמך")

אלמנט נוסף וחשוב מאוד: "גבולות החימום"

- מגבלת חימום במצב נוחות :?
- מגבלת צ'ופה במצב מופחת :?

"גבולות החימום" הם הטמפרטורות חיצוני שמעליו מנותקים את הדוד והחימום.

לדוגמה: מגבלת חימום במצב מופחת = + 5 °; זה אומר שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אם זה יותר מ + 5 ° בלילה (תקופות "מופחתות"), הדוד והחימום מנותקים. במקור, פרמטר זה הוא - 5 ° !!! משמעות הדבר היא שהכל נחתך אם הוא לא פחות מ -5 מעלות.

ברור שזה לא המקרה.

אני מסיק שיש תקופות "נוחות" שתוכנתו בכל מקרה, או שהשעון אינו בזמן, או שמצב "הכפייה" פעיל (מצב הכפייה "מאלץ" ויסות להישאר במצב "נוחות" לתקופות שתוכנתו להיות "מופחתות" - למשל, אם מסיבה מבודרת ואינך רוצה שהיא תשלוט), או שהגבולות מתוכנתים בכל מקרה!

נ.ב: יתכן שעדיין יש דברים אחרים שחולחים ממני! אבל בואו נתחיל שם כבר!


PS2: לא להתמקד בדוד, תירס על ויסות וזרימת מים במעגל : הדוד כמעט לחלוטין "אוטיסט"; היא מכינה מים חמים; הרגולציה היא אשר "משתמשת" במים אלה על ידי שליטה על ההתחלה: V3V; מחזור, תלוי ב- טמפרטורה externe. כאשר המים החמים המוכנים נגמרים, הדוד יופעל מחדש ... ואם לא משתמשים בו, הוא נעצר! אז תבינו ותודו שהרגולציה בהחלט לא שולטת בדוד, שמנהל את עצמו ("בקר" הממוקם מתחת לכיסוי הכיפי).

אז תמיד אנסה לציין "חימום" או "ויסות" (ולא "דוד", שאין לו מה לעשות ישירות אם הוא חם מדי או קר מדי!)

אז בואו נמשיך בצורה מסודרת:

- מה התקנה שלך ???
- יש לך הודעה? (יהיה לי קל יותר להפנות אותך לפסקה, ולא לכתוב דפי הסברים!)
- האם בדקת אם השעון מעודכן (תאריך ושעה)?
- האם אתה יכול להקליט את התקופות שתוכנתו ב"נוחות "?
- האם אתה יכול להעלות את שתי גבולות החימום?
0 x
Mic74
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 21
כתובת: 04/10/15, 10:22




נָקוּב Mic74 » 10/10/15, 15:40

אז עבור הרגולציה, זה מגע pelletronic. יש לי את ההודעה הקשורה.

השעון מעודכן.

הזמן לבצע את ההתאמות נאלצתי לתכנת את מצב הנוחות לצמיתות. חשבתי שיהיה קל יותר על ידי טמפרטורה מתבקשת קבועה.

מגבלת החימום בנוחות היא 18 ומופחתת ב -10.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 10/10/15, 16:41

אישור.

אני מבין טוב יותר מדוע התחמם באמצע הלילה. תקופת נוחות. מגבלת החימום לא הושגה. הִגָיוֹן.

אז אולי פחות סכמיליות ממה שחשבתי!

אז אתה מאשר "רגל" ב -20 ° וקיבלת 24 ° בפנים ???

להחזיר לי "רגל" ו"שיפוע "ואת הטמפרטורה החיצונית?

אני לא זוכר: האם ה"מגע "נותן לך גם את טמפרטורת ההתחלה? אם כן, תן לי גם אותו, באותו זמן ...

ונתחיל לבדוק שבאותה עת: האם טמפרטורת ההתחלה במעגל שלך (הטמפרטורה réelle : האם יש לך בדיקה לבדוק את זה?) האם הטמפרטורה מסומנת באמצעות המגע / מחושבת ???
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 10/10/15, 19:35

Mic74 כתב:
עם ההגדרות הקודמות, הבעיה הייתה בלילה כאשר הטמפרטורה ירדה, הדוד התחיל כאשר נקודת ההגדרה כבר חרגה ללא חימום. (הטמפרטורה הפנימית עלתה אמש ב -2 מעלות, מ -20.5 ל -22.5)


לא חזרתי על נקודה זו.

אם אתה במצב "נוחות" ביום ובלילה, זה נורמלי שהדוד יתחיל.

לא הסברתי לך נקודה: עם בקרת האקלים הטמפרטורה החיצונית היא זו ש"שולטת ".

העיקרון הבסיסי הוא שבית מאבד יותר קלוריות בקור שהוא בחוץ.

ובנוסף, כדי לשמור על הטמפרטורה הרצויה, מספיק לספק כמה קלוריות שהבית מאבד.

אז בקרת האקלים אינה שולטת בדוד בשום צורה שהיא, אלא בטמפרטורת המים ברדיאטורים.

ככל שהוא קר בחוץ, המים יהיו חמים יותר. לפיכך, הפסדי בתים = תרומות על ידי מעגל החימום והנקודה נקבעת.

לשם כך, על הרגולציה שלך להיות "נוסחת החישוב הנכונה", הנקבעת על ידי השיפוע ורגל העקומה.

העיקרון: התחל טמפ '= שיפוע * (20 או 18 - טמפ' חיצוני) + רגל

השיפוע והרגל תלויים במשדרים: רצפה מחוממת עם משטח גדול ופועלת בטמפרטורה נמוכה: כף הרגל תהיה חלשה (למשל 25 °); השיפוע הנמוך (למשל 0,7). רדיאטורים מיושנים "קטנים", להפך: אתה צריך מים חמים מאוד - הם כמעט צורבים: לכן רגל גבוהה (למשל 40) ומדרון תלול למדי (למשל 1,7) .

וכדי שזה יעבוד, אתה צריך V3V ממונע אשר "מבצע" את חישובי הרגולציה. ומבחן תרמי שהונח לאחר מכן, אשר מודיע לו על טמפרטורת ההתחלה.

וזה הכל !

הדוד הוא אוטיסט ומסתפק, כאשר יש צורך בחימום, בהכנת מים חמים! זה לחלוטין לא נשלט על ידי הרגולציה, שהיא לחלוטין לא תרמוסטט פנימי (שיש אולי במקומות אחרים, זה קצת יסבך; בואו נשאיר את זה שם בשלב זה).

אז, בזמן t, בדוק:

- טמפ 'חיצונית; מִדרוֹן; כף רגל
- שימו לב לשעת ההתחלה (אמיתית, לא זו שמוצגת כדי לא לכלול שגיאת חיווט) ובדקו אם היא עומדת בנוסחה שלעיל (יש לי ספק בין 20 ל 18 - נסו את שתי הנוסחאות)
- אם בסדר, בצע בדיקה: שנה את כף הרגל של +10 ובדוק האם טמפרטורת ההתחלה באמת עולה בכמה דקות בתוך 10?
- אם בסדר, המשך את ההגדרה: רגל בגובה 20 / שיפוע ב 0,5 (ערך קיצוני מרצון כדי לראות אם המערכת "מגיבה"!)
0 x

 