Bonsoir
יש לי בעיה גדולה עם הדוד Rotex GCU הקומפקטי 524 שלי. די הרבה זמן, הדוד שלי פועם, הוא עובר למצב
החימום והמנוע של שסתום השלושה כיוונים נשאר במצב DHW. הבעיה היא שבמשך יומיים או שלושה זה עובד טוב אז
, אל תשאל אותי למה, היא עושה את זה שוב. תוצאה, לדוד היא רוצה לשלוח לי את החימום ברצפה
אבל שסתום השלושה כיוונים אינו נפתח. הבוקר, שוב, במצב חימום, שסתום ה -3 וולט שלי נסגר ונכנס לחימום מים. פתאום, הטמפרטורה
כי החימום עולה מהר מדי (חימום תת רצפתי) והוא חותך את המבער. בדיוק מצאתי את הפיתרון לאחרונה, אני מסיר את המנוע
של שסתום 3V והחלף אותו מבלי ללחוץ על הציר והשסתום נפתח וכל המים שנחסמו נכנסים לרצפה וזמן קצר לאחר מכן
זה מתחיל להתחמם שוב והכל בסדר. חשבתי שזה השסתום הזה שנחסם, החליפו אותו אבל הבוקר זה אותו דבר.
למישהו יש מושג לגבי הבעיה?
בתודה
68
דוד רוטקס GCU 524
- פיליפ Schutt
- מומחה Econologue
- הודעות: 1611
- כתובת: 25/12/05, 18:03
- מיקום: אלזס
- x 33
Re: דוד Rotex GCU 524
שלום
מהו שסתום 3V? כמה חוטי בקרת מנוע? תמונה ?
איתו תוכלו לראות אם המנוע מקבל את הפקודה הנכונה.
מהו שסתום 3V? כמה חוטי בקרת מנוע? תמונה ?
איתו תוכלו לראות אם המנוע מקבל את הפקודה הנכונה.
0 x
Re: דוד Rotex GCU 524
שלום פיליפ
כבר, תודה על תשובתך, אני מצרף את התמונה של שסתום ה -3 וולט ואת תיבת Honeywell VC6983-42.
הבעיה האמיתית היא שתיבה זו מקבלת את המידע הנכון, אך פעמיים או שלוש בשבוע היא מתערבבת
את המברשות לאחר מחזור חימום מים הדוד עובר למצב חימום אך היחידה נשארת בחימום מים
או פשוט במצב חימום זה הולך לבד בחימום מים אבל לא כל הזמן, זו הבעיה !!
אז קופסה או רגולטור?
בברכה
כבר, תודה על תשובתך, אני מצרף את התמונה של שסתום ה -3 וולט ואת תיבת Honeywell VC6983-42.
הבעיה האמיתית היא שתיבה זו מקבלת את המידע הנכון, אך פעמיים או שלוש בשבוע היא מתערבבת
את המברשות לאחר מחזור חימום מים הדוד עובר למצב חימום אך היחידה נשארת בחימום מים
או פשוט במצב חימום זה הולך לבד בחימום מים אבל לא כל הזמן, זו הבעיה !!
אז קופסה או רגולטור?
בברכה
- מצורפים
-
- דיור
- IMG_0647.JPG (80.08 KB) הוצג פעמים 9627
-
- שסתום 3V
- IMG_0645.JPG (78.67 KB) הוצג פעמים 9627
0 x
- פיליפ Schutt
- מומחה Econologue
- הודעות: 1611
- כתובת: 25/12/05, 18:03
- מיקום: אלזס
- x 33
Re: דוד Rotex GCU 524
האם זו זוהמה עם הכדור שנסגר מימין או משמאל, והמנוע מסתובב רק בכיוון אחד, כאשר ההחזרה היא באביב?
Je שונא החדר הרעוע הזה, ונכנסתי לשורה עם האפוטרופוס שלי על קוטר המעבר המגוחך.
ובכן זה מרגיש טוב!
מנוע זה מופעל באמצעות הכרטיס אשר מעביר את המים לבלון. כשהתפריט מנתק אותו, האביב מחזיר את השסתום למצב החימום.
אם המנוע עובר למצב DHW, זה בגלל שהוא פועל ומקבל מיץ. אבל זה יכול לתלות ולכן לא לחזור כראוי
השסתום, כבר שינית אותו
הרגולציה ... שאני לא יודע, אבל באופן כללי אלקטרוניקה קשה.
אז אני נשען על המנוע, במיוחד מכיוון שהטיפול שלך בהסרתו היה שימושי. ואז אני לא אוהב את זה
Je שונא החדר הרעוע הזה, ונכנסתי לשורה עם האפוטרופוס שלי על קוטר המעבר המגוחך.
ובכן זה מרגיש טוב!
מנוע זה מופעל באמצעות הכרטיס אשר מעביר את המים לבלון. כשהתפריט מנתק אותו, האביב מחזיר את השסתום למצב החימום.
אם המנוע עובר למצב DHW, זה בגלל שהוא פועל ומקבל מיץ. אבל זה יכול לתלות ולכן לא לחזור כראוי
השסתום, כבר שינית אותו
הרגולציה ... שאני לא יודע, אבל באופן כללי אלקטרוניקה קשה.
אז אני נשען על המנוע, במיוחד מכיוון שהטיפול שלך בהסרתו היה שימושי. ואז אני לא אוהב את זה
0 x
Re: דוד Rotex GCU 524
המסתם הוחלף, כן! אם זה המנוע הזה, וככל שאני חושב עליו יותר, אני יותר מפקפק בכך, כי שבת במצב חימום,
המנוע הזה נכנס לחימום מים בכוחות עצמו והדוד נשאר בחימום. אתה לא חושב שאתה צריך לחפש במקום זאת
במה יכול לבקש ממנו להכניס DHW בלי ליידע את הדוד? בדיקה, כרטיס?
תודה על תשובתך
המנוע הזה נכנס לחימום מים בכוחות עצמו והדוד נשאר בחימום. אתה לא חושב שאתה צריך לחפש במקום זאת
במה יכול לבקש ממנו להכניס DHW בלי ליידע את הדוד? בדיקה, כרטיס?
תודה על תשובתך
0 x
- פיליפ Schutt
- מומחה Econologue
- הודעות: 1611
- כתובת: 25/12/05, 18:03
- מיקום: אלזס
- x 33
Re: דוד Rotex GCU 524
למה אתה מתכוון ב"מצב חימום "? חימום ללא מים חמים?
בכל מקרה, המנוע לא עושה דבר בפני עצמו, מלבד חזרה למצב החימום (עד הקפיץ).
אם הוא מתחלף, פירושו שהוא מסופק על ידי הכרטיס.
לכן כרטיס.
בכל מקרה, המנוע לא עושה דבר בפני עצמו, מלבד חזרה למצב החימום (עד הקפיץ).
אם הוא מתחלף, פירושו שהוא מסופק על ידי הכרטיס.
לכן כרטיס.
0 x
Re: דוד Rotex GCU 524
שלום פיליפ
החלפתי שסתום 3 כיווני זה בערב חג המולד, ביום שבת היה לי הרושם שהוא עשה לי שוב את הכישלון הזה, אבל מאז אני נוגע בעץ,
זה עובד . כל עוד זה הכל !! אבל אם זה המקרה, חבל לכל החברות האלה שהתערבו איתי.
אני זה שמצאתי את מקור הכישלון הזה.
שוב תודה .
החלפתי שסתום 3 כיווני זה בערב חג המולד, ביום שבת היה לי הרושם שהוא עשה לי שוב את הכישלון הזה, אבל מאז אני נוגע בעץ,
זה עובד . כל עוד זה הכל !! אבל אם זה המקרה, חבל לכל החברות האלה שהתערבו איתי.
אני זה שמצאתי את מקור הכישלון הזה.
שוב תודה .
0 x
Re: דוד Rotex GCU 524
שלום,
יש לי גם בעיה עם שסתום VC6983 באותו דוד.
איך אני יודע אם המנוע פועל?
החלפת מנוע או שסתום?
מראש תודה
יש לי גם בעיה עם שסתום VC6983 באותו דוד.
איך אני יודע אם המנוע פועל?
החלפת מנוע או שסתום?
מראש תודה
0 x
- פיליפ Schutt
- מומחה Econologue
- הודעות: 1611
- כתובת: 25/12/05, 18:03
- מיקום: אלזס
- x 33
Re: דוד Rotex GCU 524
שלום,
- הסר את מכסה הפלסטיק כדי לאתר את 2 החוטים המספקים את המנוע. (ייתכן שיש אחרים, המחוברים למתגי הגבלה)
-חבר אותם ל-220v. המנוע אמור לפעול.
-להפסיק את הזרם והמנוע חייב לחזור למצב המנוחה תחת פעולת הקפיץ.
- הסר את מכסה הפלסטיק כדי לאתר את 2 החוטים המספקים את המנוע. (ייתכן שיש אחרים, המחוברים למתגי הגבלה)
-חבר אותם ל-220v. המנוע אמור לפעול.
-להפסיק את הזרם והמנוע חייב לחזור למצב המנוחה תחת פעולת הקפיץ.
0 x
Re: דוד Rotex GCU 524
ערב טוב פיליפ שאט,
תודה לך על תשובתך!
ראיתי שאתה באלזס, בדיוק כמוני, במקרה אתה לא יכול להתערב בגזרת קולמר? זה מאוד מסובך למצוא מישהו שעובד על הדוד הזה... ויש לי בעיה גדולה עם החימום (יותר מ-16 מעלות)
תודה לך על תשובתך!
ראיתי שאתה באלזס, בדיוק כמוני, במקרה אתה לא יכול להתערב בגזרת קולמר? זה מאוד מסובך למצוא מישהו שעובד על הדוד הזה... ויש לי בעיה גדולה עם החימום (יותר מ-16 מעלות)
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 15 תגובות
- 1270 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב sicetaitsimple
צפה בהודעה האחרונה
21/02/24, 19:34נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 1 תגובות
- 725 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
03/02/24, 22:33נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 13 תגובות
- 1727 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב gfgh64
צפה בהודעה האחרונה
18/01/24, 01:56נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 11 תגובות
- 2314 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Pilpoill
צפה בהודעה האחרונה
15/12/23, 17:08נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 1 תגובות
- 1260 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב sicetaitsimple
צפה בהודעה האחרונה
01/12/23, 21:27נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 298