25S יומן עץ מערכת דודי תכנית Vigas




נָקוּב JC-tergal » 01/10/08, 00:29

בונז'ור
הנה ההתקנה הפונקציונאלית שלי.

הערכה שנרכשה מורכבת מדוד Vigas 25S + מיכל חיץ 1000l + כלי הרחבה 100l + שסתום 61 ° עומס עם שסתום הסימון ושסתום 1 + 1 + מדחום בטיחות ושסתום בטיחות וטיהור + שסתום תרמו וכפפת בטיחות + בידוד בלון בערך של 2750 € ttc נמסר.

אני עצמי קניתי מחזור 1 נוסף + כמה איגודים + מרפקים + שסתומים + מכסים + טיהור + ברזל צינור 40 / 42 + הדבק וגרירה.
אחי אינסטלטור אז קיבלתי את אומן המחיר הזה והרכבה בחינם !!
מדוע ברזל: בן זקנים מעדיפים את זה על פני נחושת, זה זול יותר בהתחשב בקטרים ​​המשמשים. אני נמצא ב- 40 / 42 שתואם את תפוקות הדוד והבלון. אני חושב שיש לי ביצועים טובים יותר מצינור נחושת מופחת בכבדות.
אבל אתה צריך את הציוד הנכון.

נגיד שבעצם זה עלה לי 3100 € להיות רחב

אז תוכנית ההרכבה הפשוטה מאוד

תמונה

פשוט הוספתי את הדוד למעגל החימום המרכזי שכבר קיים. אכן היה לי דוד דלק לפני כמה שנים.

מחזור הדם 1 נשלט על ידי מעבד הדוד. מחזור ה- 2 מסתובב ברציפות. אנו יכולים לראות את לוח הבקרה בדוד ובצד שמאל את השסתום (שטרם מחובר למים קרים) שנפתח בדוד כדי להוריד את הטמפרטורה במקרה של הפסקת חשמל ועליית טמפרטורה גבוהה ב זה

תמונה

סליחה אך איננו רואים את המחזורים בתמונה זו מסתתרים מאחורי מיכל ההרחבה הגדול.

העוקף בבלון נמנע מהצורך לחמם את כל הבלון לכדי פלמבי מדי פעם.

תמונה

הכדור מוגדר אופקית מחוסר גובה במרתף. אבל גם אם אני חושב שיש לי ביצועים פחות טובים זה עדיין עובד טוב מאוד
שסתום הערוץ 3 כבר היה שם. לצורך ההתחממות אני מעדיף את המעבר בדוד (מיקום 10) ואחרי שהנחתי אותו על 5 כך באמצע.

כרגע אני טוען בין 3 ל- 4 פעמים ביום אבל אני שורף צפצפה שלצערנו נשרפת מספיק מהר. זה אמור להאט עם אלון ישן וטוב!
אני חושב שיש הרבה זפת, אבל העץ אינו הכי יבש ועדיין לא עשיתי את הניקויים שקדמו לו.

הצתה פשוטה מאוד ומהירה.

נוף יפה של הצינורות שמעל הדוד שעדיין עלי לבודד

תמונה

כעת ישנים חתולים במרתף :D
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 01/10/08, 09:09

3 או 4 פעמים ביום, זה הרבה, אפילו עם עץ רע, מכיוון שמדובר בדוד בעירה הפוכה ולכן יש לו "עתודה" גדולה יותר מעץ מאשר קלאסי.
בהתחלה לחמם את מי הבלון, הוא היה צריך לעבוד בעוצמה נומינלית, אבל אז זה צריך להיות בעוצמה מופחתת בהתחשב בטמפרטורות המקלות עדיין כי נראה לי שהדוד הזה מתחנן בכוח. אולי פרמטרי הרגולציה אינם אופטימליים.
0 x
תמונה
לחץ חתימתי
JC-tergal
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 98
כתובת: 12/03/07, 00:53




נָקוּב JC-tergal » 01/10/08, 10:29

דירק פיט כתב: כי נראה לי שהדוד הזה מתחנן בעוצמה. אולי פרמטרי הרגולציה אינם אופטימליים.


גם אני חושב כך, אני משחק על הטמפרטורה שנקבעה. אני אראה גם עם יום קודם. אך מכיוון שהעץ רך מאוד הוא גם משחק, אין לשכוח אותו.
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 01/10/08, 10:46

נראה לי שהדוד צריך לשנות את כוחו לפי בדיקת טמפרטורה במיכל (למעלה).
הבלון הוא רק מאגר אנרגיה ביניים בין הדוד לרדיאטורים.
כשההפסדים התרמיים הולכים וגדלים (ובאופן לא לינארי) עם הטמפרטורה, אין בכלל עניין לחמם את מי הבלון ל 80 מעלות צלזיוס. אנו עושים זאת כדי להגדיל את האוטונומיה, אך עדיף שיהיה נפח גדול יותר ב 60 מעלות צלזיוס בלבד.
מיכל המאגר אינו כלי הנס, זו דרך למזער את חוסר אפנון הכוח של דוד עץ. מזל שיש לך דוד אפנון עם אוטונומיה משמעותית בזכות שמורת העץ במצב ההפוך. יש להתאים אותו ולהשתמש בו טוב יותר מאשר לבצע פיצוץ שטן.


בתרשים שלך אנחנו לא רואים את דוד השמן ??
0 x
תמונה

לחץ חתימתי
JC-tergal
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 98
כתובת: 12/03/07, 00:53




נָקוּב JC-tergal » 01/10/08, 12:46

לא דוד השמן יש אישור. אני כבר לא משתמש בו במשך שנים. חיממתי עם עצמי רק להוסיף שלי בבית. אז דוד העץ כי הם tplutot קל לעומת לפני !!
0 x
JC-tergal
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 98
כתובת: 12/03/07, 00:53




נָקוּב JC-tergal » 02/10/08, 07:49

פשוט סידרתי את בעיית הצריכה המופרזת של עץ. הורדתי לראשונה את הטמפרטורה שנקבעה מ- 70 ל- 68 °. אבל זה חשוב על כל חשיבות השסתום הדו-כיווני שזה עתה הבנתי.
לצורך חימום הבלון הנחתי אותו למצב 10 לטובת המעבר בדוד, אבל שם החזרתי אותו על 5 והמילוי של העץ שהוצב אמש היה עדיין חצי מהבוקר.

בנוסף זה לא יוצר יותר חום בבית. לוקח קצת זמן להתחיל להבין דברים, אבל כל גילוי מהנה! : גביני:
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 02/10/08, 08:23

יש לשלוט בשסתום תלת-כיווני זה באופן תיאורטי כפונקציה של הטמפרטורה החיצונית. אם הוא קל, זה 2 או 3, ועולה אם הוא קר. זה מה שיש לי על הדוד שלי וזה ממש נהדר.

שוב, באופן אנרגטי, תמיד מעדיפים את טמפרטורת המים המינימלית הנחוצה והמספיקה. לא כדאי להכין מים בטמפרטורה של 70 מעלות צלזיוס כדי לשלוח לרדיאטור ושהמסתמים התרמוסטטיים מפחיתים את הזרימה למוות מכיוון שהם קלים.


על הדוד הישן שלי בו השסתום התלת-כיווני היה ידני, הזמנתי אותו מחדש לפי הטמפרטורה החיצונית פעם או פעמיים בשבוע.

אתה תרוויח גם לשים תרמוסטט לחדר השולט על ההתחלה והעצירה של המחזור שלך מס '2 (זה של מעגל הרדיאטור). בנוסף, אם בחרתם בדגם הניתן לתכנות עם שעון (יש 20 יורו) תוכלו לתכנת טמפרטורת נוחות וטמפרטורת לילה וכו '.

אחרת, ספק מייסר אותי. אם הבלון שלך אופקי, ריבוד תרמי מדי. כך ששני צינורות החזרה יצטרכו לשקוע לתחתית. האם זה המקרה ??
0 x
תמונה

לחץ חתימתי
JC-tergal
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 98
כתובת: 12/03/07, 00:53




נָקוּב JC-tergal » 02/10/08, 09:11

שום דבר אינו טייס. עבור שסתום 3 כיוונים, 5 נראה לנו ערך טוב. אנחנו לא רגילים שחם בבית אז אנחנו טובים מאוד.

מצד שני אם תרמוסטט לחדר שולט במחזור מס '2 ושה 1 נעצר, האם המים עדיין יסתובבו? בנוסף ניתן לחבר תרמוסטט זה לדוד, אך מיכל החיץ מונע פעולה נכון?

כן יש לי שעון על הדוד אבל כרגע הוא לא מתוכנת, בכדי להבין את התפקוד הבסיסי של הדוד.

עבור הבלון, שום צינור שיורד לתחתית כי לא מתוכנן. אני יודע שאין ריבוד, ולכן לשם כך העברתי את הצינורות החמים רחוק ככל האפשר מהצינורות הקרים שחזרו מהרדיאטורים. ברור שהוא חייב להוריד את התשואה אבל לא הייתה לי ברירה.
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 02/10/08, 10:45

jc-tergal כתב:מצד שני אם תרמוסטט לחדר שולט במחזור מס '2 ושה 1 נעצר, האם המים עדיין יסתובבו? .


כמובן! יש להבין כי הבלון הוא, כפי ששמו מעיד, חוצץ בין הצורך: חום ברדיאטור, לבין המקור: הדוד.
בדוד עצים, הבעיה היא שהחום המוענק על ידי הדוד לא תמיד נמצא בשלב הצורך: למעשה, אנו גובים כשאנחנו יכולים, הוא נמשך כל עוד הוא נמשך בזמן שהצורך בחום בתוך הרדיאטורים לפעמים שונים: אנחנו רוצים חום כשאנחנו קמים בבוקר כשהטענו בלילה הקודם ולא רצינו יותר מדי חום במהלך הלילה, וכו '...

מחזור הדם שלך 1 חייב להיות בשליטת הדוד כיוון שהוא זה שקובע מתי הוא צריך לפנות את חום האש. תיאורטית, צריך להיות גם שסתום תלת-כיווני במיקום זה.

תיאורטית, על מחזור הדם 2 שלך (והשסתום התלת-כיווני הנלווה) להיות נשלט על ידי הצורך: תרמוסטט לחדר עם שעון שנמצא בבית.

בדרך זו: אם אתה טוען במהלך היום כאשר תרמוסטט החדר אומר שהוא רוצה חום, החום יעבור לבלון אך יחזור לרדיאטורים.
מצד שני אם אתה טוען בערב כאשר תרמוסטט החדר אומר שהוא אינו זקוק לחום, המחזור 2 ייכבה והחום לא יגיע רחוק יותר מהמאגר או שהוא יצטבר.
וכך: בשעות הבוקר המוקדמות, כשהאש התפוצצה, התרמוסטט 2 יתעורר ויפזר את המים החמים מהמיכל ברדיאטורים שלכם.


jc-tergal כתב:כן יש לי שעון על הדוד אבל כרגע הוא לא מתוכנת, כדי להבין את התפקוד הבסיסי של הדוד ..


יש לבדוק במדויק של הדוד בדיוק מה תפקידו של השעון הזה: האם זה לשלוט במחזור הרדיאטורים או משהו אחר ?? האם יש חיבור לחיישן בחדר ??

jc-tergal כתב:עבור הבלון, שום צינור שיורד לתחתית כי לא מתוכנן. אני יודע שאין ריבוד, ולכן לשם כך העברתי את הצינורות החמים רחוק ככל האפשר מהצינורות הקרים שחזרו מהרדיאטורים. ברור שהוא חייב להוריד את התשואה אבל לא הייתה לי ברירה.


זה, אני חושב שזו בעיה. החזרת תערבב את המים המקוררים ישירות עם המים החמים המגיעים מהדוד.
1000 ליטר בלון כבר לא ענק ותאבדו חלק גדול ממנו. האם יש לך את התרשים של הבלון הזה? האם אתה יודע אם בכניסות-ביציאות יש "בוכנות" או מערכת כדי למנוע הפרעה לריבוד. אם חיבור ההחזרה הוא חור פשוט ללא בוכנה, ייתכן שתוכל לשים אותו על ידי דחיפת צינור בקוטר מעט קטן יותר הצולל לתחתית הבלון.
0 x
תמונה

לחץ חתימתי
ulyssesourd
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 60
כתובת: 17/04/08, 12:44
מיקום: Doubs




נָקוּב ulyssesourd » 03/10/08, 15:54

הי JC-TERGAL.

בראבו להתקנה זו אך עם זאת יש לי הערות:

אין צורך בשני כניסות ו -2 יציאות של הטנק וכל השסתומים האלה ... כי להפעלה מיטבית של הדוד שלך בעת חימום וטען מחדש של מיכל 2L שלך אתה זקוק:

כניסה לטנק עם JUNCTION למחזור הדם / 3 כיווני, ובאופן דומה יציאה מהטנק לדוד עם JUNCTION על חזרת הרדיאטורים.

השסתום הדו כיווני ישלוט על כיוון העדיפות של מים חמים מהדוד ו / או מהמיכל.

בדרך זו אינך צריך לדאוג למירוץ הדוודים שלך ...
העודפים ישפכו לכיוון הבלון וכי המים הקרים שנכנסים לדוד יהיו חמים יותר מכיוון שחלק מגיע מהרדיאטורים שחיממו מראש את המים הקרים יותר של הבלון = תפוקה טובה יותר ומתחממים מהר יותר.

לשם כך אסור שמהירות מחזור הדוד תהיה גבוהה ממהירות מחזור הרדיאטור.

הבנתי בבית עם דוד העץ שלי ...
בצע כמה ניסויים וקרא את הטמפרטורות במיקומים שונים ואת משך הטעינה של הבלון שלך עם אותה טמפרטורה חיצונית ...

חוויה טובה.
0 x

 