קשיי כוונון אוקופן

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
לבן
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 06/01/22, 13:26
x 2

קשיי כוונון אוקופן




נָקוּב לבן » 06/01/22, 14:57

שלום לכולם ושנה טובה,

עברו מספר שנים מאז שקנינו בית בו הותקן אוקופן פלמטיק. לא היה לנו מידע מהבעלים לשעבר כי הוא נפטר. לכן היינו צריכים ללמוד "בעבודה" איך הדוד הזה עובד.

הַתקָנָה:
Pellematic 8-32 מכוון ככל הנראה בהספק של 20kW
טעינה ידנית
12 רדיאטורים (מתוכם רק 6 לקומת הקרקע פתוחים לצמיתות, האחרים בחדרי השינה מסופקים כגיבוי במקרה של קר מאוד) + מערכת DHW (עובדת גם בקיץ)
בידוד בינוני עד נמוך, בית בסביבות 1920 בלבנים, זיגוג כפול, גג PU 12 ס"מ + צמר עץ 5 ס"מ

הסתכלתי על כמה forums תיאור נושאים הקשורים לבקרת אקלים ודודי אוקופן.
אני רחוק מלהיות מומחה בתחום אך למרות שקראתי רבות בנושא, עדיין לא הצלחתי להתאים כראוי את מערכת החימום שלי.
זה קריטי עבורי כי אני חושב שזה לא עובד כמו וויסות אקלימי צריך לעבוד, מה שגורם לצריכה של כדורים שנראית לי מוגזמת (8T לשנה כשרק 6 רדיאטורים פתוחים) ויש לנו יותר מדי חם, או קר מדי כשאני מנסה לשנות את ההגדרות (כגון המתואר בבלוג של אליותרם).
יצרנו שוב קשר עם המתקין, שנראה שהוא לא עובד מוזר (אבל אני אפעיל אותו שוב בקרוב).

אם אפעל לפי העצה להתאמת עקומת החימום המתוארת באליותר'ם, אי אפשר למצוא תצורה נכונה: כאשר כל השסתומים התרמויים פתוחים, הפיצוי ל-0, בסיס העקומה מוגדר ל-20 מעלות צלזיוס והשיפוע. ב-1 (מה שנראה לי המינימום של הפרמטרים), זה תמיד 23-24 מעלות צלזיוס בבית בזמן שאני מבקש 20.5 מעלות צלזיוס....לא מדבר על הלילה שבו זה גם התנור.
חיישן החדר מציין שזה 25 מעלות צלזיוס, אבל הרדיאטורים לא מפסיקים להתחמם

יש לי מספר השערות:
1) חסר שסתום תלת כיווני או מותקן הפוך... אני לא רואה שסתום תלת כיווני במערכת, אבל נראה לי שלדוד לפי פעולתו צריך להיות אחד פנימי -> מישהו יודע - יש מה זה: האם אתה בהחלט צריך V3V נוסף?
2) דוד גדול מדי: 20kW, זה לא יותר מדי?

בקיצור, כדי שיהיה לנו נוחות, אנחנו מווסתים ע"י שסתומי התרמו וכיוונתי את הפיצוי של מערכת אוקופן ל-3.... אבל אני רוצה לכייל נכון את כל המערכת לפני שמכניסים את הפיצויים, מה שאני לא יכול לעשות. לעשות .

הנקודה שלי היא:
1) אני רוצה להשתמש בדוד הזה לפי תקנת האקלים כי אני חושב שככה זה צריך לעבוד
2) אני חושב שזה יעזור לי לחסוך כדורים כי כרגע אני מתאר לעצמי שזה מתחיל ומפסיק לעתים קרובות מדי, מה שמוביל לצריכת יתר

אתה יכול לעזור לי? אלף תודות כבר
1 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: קשיים בכוונון אוקופן




נָקוּב Pilpoill » 06/01/22, 17:29

שלום,

מתי תאריך הדוד הזה?
האם יש לו מסך מגע בו יש לך גישה לפרמטרים רבים?

עבור v3v, הוא אמור -באופן עקרוני- להיות ממוקם בחלק העליון בין הדוד לכניסות/יציאות של רשת החימום שלך. מסביב לסירקולטור החימום.
0 x
לבן
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 06/01/22, 13:26
x 2

Re: קשיים בכוונון אוקופן




נָקוּב לבן » 06/01/22, 21:29

פילפול כתב:שלום,

מתי תאריך הדוד הזה?
האם יש לו מסך מגע בו יש לך גישה לפרמטרים רבים?

עבור v3v, הוא אמור -באופן עקרוני- להיות ממוקם בחלק העליון בין הדוד לכניסות/יציאות של רשת החימום שלך. מסביב לסירקולטור החימום.


שלום פילפול,

תודה רבה על הודעתך :-)

ההתקנה היא משנת 2013, אין מסך מגע אלא מסך (ללא מגע) עם גלגל המאפשר גישה להגדרות השונות (ראו תמונה).

אני מצרף גם תמונות של החלק האחורי והסירקולטורים (זה מימין הוחלף מאז הצילום) .... לא שמץ של V3V נראה לי.

מריאן
מצורפים
271207278_660669235066689_5570827756157313975_n.jpg
271207278_660669235066689_5570827756157313975_n.jpg (92.39 KB) פעמים אירעה גישה 6510
271207084_511127296803526_6673986556651996026_n.jpg
271207084_511127296803526_6673986556651996026_n.jpg (58.63 KB) פעמים אירעה גישה 6510
271013090_447556726826607_5161368817327194493_n.jpg
271013090_447556726826607_5161368817327194493_n.jpg (84.58 KB) פעמים אירעה גישה 6510
270835251_4670722809670345_4272015485536842633_n.jpg
270835251_4670722809670345_4272015485536842633_n.jpg (129.64 KB) פעמים אירעה גישה 6510
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: קשיים בכוונון אוקופן




נָקוּב Pilpoill » 07/01/22, 08:47

שלום ויטה,

דבר ראשון, אין לי שום ידע על הרגולציה הישנה :?
עם הנוכחי יכולתי להדריך אותך בלי בעיה לכל דבר בעוד שם : אופס:

עם הנוכחי יש טמפרטורת זרימה מינימלית (ניתנת להתאמה).
האם יש הגדרה דומה על הישן שאולי היא הסיבה לצרות שלך.
בדיוק כמו היסטרזיס על התרמוסטט שהוגדר גבוה מדי אם הסירקולטור לא נכבה כאשר הוא 25 מעלות צלזיוס.

אני רואה שני סירקולטורים, האם יש כמה מעגלי חימום?

לגבי v3v, אולי יש לי הסבר אבל אני רוצה אישור ממקצוען טכני:

35FA34E8-E3A2-4903-827D-87A200DDB424.jpeg
0 x
לבן
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 06/01/22, 13:26
x 2

Re: קשיים בכוונון אוקופן




נָקוּב לבן » 08/01/22, 14:49

שלום פילפול,

הו, אני חושב שאתה מזלזל בעצמך ;-) אני בטוח שתצליח לעזור לי.
מבחינת רגולציה, זה לא אותו דבר? רק שבדגמים הישנים (כמו שלי) צריך להזין את הפרמטרים ידנית בעוד שבממשקי ה"טאץ'" מדובר בממשק גרפי אבל זה עובד באותה צורה, נכון?

טמפרטורת ההתחלה מתכווננת היטב, אבל אין לי את הקוד לשנות את הפרמטר הזה. ישנן שתי רמות של פרמטרים: אלו מ-P100 עד P198 שעבורם יש לי קוד לשנות אותם ואלו של P200 ועוד שניתן לשנות רק עם קוד המתקין (שאין לי) ... .תיקון: אשר לא חשבתי שיש לי אבל על ידי התייעצות עם הרופא, פשוט מצאתי את הקוד : Lol:
בדיוק הלכתי לראות וזה ב-70 מעלות צלזיוס, הגדרת היצרן (P263). נשמע לי בסדר, נכון?

עם זאת, אני יכול לשנות את ההיסטרזיס, הנה כל הפרמטרים שהכנסתי:
- נוחות: 20.5 מעלות צלזיוס
- מופחת: 18 מעלות צלזיוס
- עקומת חימום (שינו פרמטרים מאז המדידות הראשונות):
- חוק מים: 1.2
- נקודה קבועה: 25 מעלות צלזיוס
- מגבלת נוחות: 18 מעלות צלזיוס
- גבול מופחת: 2 מעלות צלזיוס
- ציפייה: 60 דקות
- פיצוי: 3 (שונה גם מאז ההודעה הראשונה: היה על אפס אבל היה חם מדי)
- היסטרזה של נקודת קבע: 0,5 מעלות צלזיוס
- ציפייה: 120 דקות

המחזורים הם כ-30 דקות (קצרים למדי.....)

למעשה ישנם שני מעגלים:
1) מעגל עם מיכל DHW + 2 רדיאטורים (מוזר אבל מכיוון שאחד הרדיאטורים נמצא בחדר האמבטיה, זה מאפשר לנו חדר אמבטיה חם מאוד גם כשהמעגל הראשי נחתך)
2) מעגל ראשי עם 10 רדיאטורים

לגבי ה-V3V, כן, אכן ראיתי את הטקסט הזה במדריך ופתאום בגלל זה אמרתי לעצמי שאולי לא צריך להתקין אחד נוסף... ..עם זאת, יש לי הרושם שבכל forums אנחנו מדברים על ה-V3V הזה "מחוץ לדוד" שנראה הכרחי. אתה חושב שבדגמים ישנים זה אכן לא הכרחי?

תודה על העזרה היקרה :-)
מריאן

נ.ב: אני לא יודע איך להשיב להודעות פרטיות :-)
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: קשיים בכוונון אוקופן




נָקוּב Pilpoill » 08/01/22, 18:13

ויטה כתב:שלום פילפול,

הו, אני חושב שאתה מזלזל בעצמך ;-) אני בטוח שתצליח לעזור לי.
מבחינת רגולציה, זה לא אותו דבר? רק שבדגמים הישנים (כמו שלי) צריך להזין את הפרמטרים ידנית בעוד שבממשקי ה"טאץ'" מדובר בממשק גרפי אבל זה עובד באותה צורה, נכון?


שלום,

כן זה אותו הדבר חוץ מזה שאני מכיר את כל ההגדרות האפשריות ב-Touch ולדעתי הן מעמיקות יותר מבעבר.
בזמן הרגולציה שלך, אני לא מכיר את האפשרויות בכלל לכן על כל מה שאגיד אחר כך על העקרונות שאני מכיר בתקנת המגע הנוכחית.

טמפרטורת ההתחלה מתכווננת היטב, אבל אין לי את הקוד לשנות את הפרמטר הזה. ישנן שתי רמות של פרמטרים: אלו מ-P100 עד P198 שעבורם יש לי קוד לשנות אותם ואלו של P200 ועוד שניתן לשנות רק עם קוד המתקין (שאין לי) ... .תיקון: אשר לא חשבתי שיש לי אבל על ידי התייעצות עם הרופא, פשוט מצאתי את הקוד : Lol:
בדיוק הלכתי לראות וזה ב-70 מעלות צלזיוס, הגדרת היצרן (P263). נשמע לי בסדר, נכון?


בהתחשב בערך, זו ללא ספק טמפרטורת ההתחלה המקסימלית ובכל המתקנים שראיתי היא גבוהה.
בדרך כלל זה קרוב יותר ל-60 מעלות צלזיוס.
אם יש ערך זרימת מעגל חימום מינימלי, יש להגדיר אותו ל-25 מעלות צלזיוס.


עם זאת, אני יכול לשנות את ההיסטרזיס, הנה כל הפרמטרים שהכנסתי:
- נוחות: 20.5 מעלות צלזיוס
- מופחת: 18 מעלות צלזיוס
- עקומת חימום (שינו פרמטרים מאז המדידות הראשונות):
- חוק מים: 1.2
- נקודה קבועה: 25 מעלות צלזיוס
- מגבלת נוחות: 18 מעלות צלזיוס
- גבול מופחת: 2 מעלות צלזיוס
- ציפייה: 60 דקות
- פיצוי: 3 (שונה גם מאז ההודעה הראשונה: היה על אפס אבל היה חם מדי)
- היסטרזה של נקודת קבע: 0,5 מעלות צלזיוס
- ציפייה: 120 דקות


מגבלת נוחות ב-18, הדוד ינתק את הסירקולטור אם הוא > = 18 מעלות צלזיוס בחוץ ויפעיל אותו מחדש כשהטמפרטורה ירדה ל-17 מעלות צלזיוס זה לא משנה אם הטמפרטורה המוגדרת הפנימית לא מושגת
הגבלה מופחתת ל-2 מעלות צלזיוס, לא יהיה חימום במצב מופחת עד שהטמפרטורה החיצונית תהיה <= 2 מעלות צלזיוס -> הערך הזה נראה לי נמוך מדי.

פיצוי ב-3 -> יש להגדיר את הערך לאפס לפעולה בחוק המים הטהורים אבל אנחנו שוכחים בגלל אי ​​הנוחות שמצב 0 זה יגרום.
עבור רשת של רדיאטורים, הגדר ל-5 אם טווח ההתאמה המרבי הוא 10.


היסטרזיס ב-0,5. אז מחזור פועל בין 20,5 ל-21 (או 18 עד 18,5). ערך נמוך מדי לשלב התאמה, מוגדר ל-1,5 גם אם זה גורם לקור או חום יתר, לפחות הסירקולטור אינו מנותק ומאפשר פעולה רציפה.

ציפייה ב-60, שימו לב שהזמן הזה לא יהיה 60 דקות, יש חישוב שלם שנעשה על ידי התקנה ולמעשה הזמן המצוין יהיה הזמן המקסימלי לטמפרטורה של -10 מעלות צלזיוס! אני ממליץ על 120 לפחות

המחזורים הם כ-30 דקות (קצרים למדי.....)

המינימום נסבל לפי אוקופן הוא 20, עם 30 יגידו לך שזה טוב מאוד ...
אין לצפות לנס בצד הזה, במיוחד אם הדוד גדול מדי.

למעשה ישנם שני מעגלים:
1) מעגל עם מיכל DHW + 2 רדיאטורים (מוזר אבל מכיוון שאחד הרדיאטורים נמצא בחדר האמבטיה, זה מאפשר לנו חדר אמבטיה חם מאוד גם כשהמעגל הראשי נחתך)
2) מעגל ראשי עם 10 רדיאטורים

לגבי ה-V3V, כן, אכן ראיתי את הטקסט הזה במדריך ופתאום בגלל זה אמרתי לעצמי שאולי לא צריך להתקין אחד נוסף... ..עם זאת, יש לי הרושם שבכל forums אנחנו מדברים על ה-V3V הזה "מחוץ לדוד" שנראה הכרחי. אתה חושב שבדגמים ישנים זה אכן לא הכרחי?

תודה על העזרה היקרה :-)
מריאן


כפתור התשובה להודעות פרטיות ממוקם באופן מפתיע מעל ההודעה ולא בסוף :)

אני חושב שכבר חיספתי את זה לפי המידע שיש לי, לעקוב 8)
0 x
לבן
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 06/01/22, 13:26
x 2

Re: קשיים בכוונון אוקופן




נָקוּב לבן » 13/01/22, 20:36

שלום פילפול,

תודה על כל המידע. אני קצת עסוק כרגע ולא היה לי יותר מדי זמן לבדוק את ההגדרות האלה.
מצד שני לא ראיתי איפה אני יכול לשנות את טמפרטורת ההתחלה, אז לא בטוח שהיא ניתנת להגדרה.
עבור האחרים אבדוק בקרוב ואשים את התוצאות כאן.
נתראה בקרוב
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: קשיים בכוונון אוקופן




נָקוּב Pilpoill » 14/01/22, 10:27

שלום ויטה,

לגבי הפרמטר שמצאת ב-70 מעלות צלזיוס, אחרי קצת מחקר (וכאן התקשיתי לראות שזה הרגולציה הישנה) אסור לשנות אותו כי זה לא קשור לטמפרטורת ההתחלה של הרדיאטורים.
זוהי נקודת ההגדרה שעל המיכל הפנימי של הדוד לנסות לשמור.

אם @Did67 יעבור, הוא חייב להיות בעל כל הידע שאין לי על תקנה זו 8)
0 x
לבן
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 06/01/22, 13:26
x 2

Re: קשיים בכוונון אוקופן




נָקוּב לבן » 16/01/22, 15:42

אה לעזאזל שיניתי והכנסתי אותו ל-65 מעלות צלזיוס....אני הולך להחזיר אותו ל-70 מעלות.

יש לנו פגישה עם מתקין שיבצע תחזוקה והתאמות ב-14 בפברואר (בלבד!)....
1 x

חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."