ייצור יתר לבריכות שחייה ... איזה התקנה?

lu הודעה ללאנָקוּב epfyffer » 01/04/20, 11:17

Bonjour à tous

יש לי התקנה סולארית קונבנציונאלית, 18 מ"ר של אספנים לבנייה עצמית, דוד 2 ל '(קטן מדי) כולל 1000 לחימום מים, כולם עם ויסות רזול. יש לי כובע שמשתלט על החורף.

כשהילדים גדלו, התקנו מול הבית בריכת שחייה מעל הקרקע, בסביבות 15m3. מצד שני, כשאנחנו בגובה (כמעט 900 מ '), המים נאבקים לחום למעט בזמן גל חום ולעיתים קשה להניע ילדים לצאת לשחייה.

חשבתי להשתמש במתקן השמש שלי כדי לחמם את בריכת השחייה שלי.

מצאתי מחליף בריכה, פשוט וזה נראה יעיל, מכר יד שנייה לנשיכה של לחם. זה עבד עם התקנה של 40m3, כך שזה אמור להיות בסדר עם הבריכה של 15m3 שלי.

כזכור, שדה השמש שלי נמצא במדרון מול הבית (נמוך מהבית), יש לי בערך 40 מ 'צינור עד הדוד שלי, עליו מקובעת הקבוצה ההידראולית. הבריכה נמצאת מול הבית בו עוברים הצינורות משדה השמש.

עם זאת, ברצוני לדעת לתכנן את שינוי ההתקנה הנוכחית שלי למכלול זה?

להלן התרשים הסכמטי של האסיפה שלי:
תמונה

אני חושב שהרעיון יהיה להוסיף שסתום דו כיווני אשר ישלח את המים מהקולטים לדוד שלי כל עוד המים לא מספיק חמים באחרון, ואז להסיט את המים למחליף החום. בריכה ברגע שמי הדוד מספיק חמים. אז אני צריך הילוך:
- שסתום תלת כיווני הניתן לשליטה על ידי התקנה שלי
- T להחזרה למעגל (או שאתה צריך שסתום פיילוט שני?)
- משאבה למעגל חדש זה, מכיוון שהמשאבה שלי עכשיו דבוקה לדוד שלי (ולכן כ -10 מטר ליניארי רחוק יותר מהמחליף)
- כמה מטרים של צינורות נירוסטה ואביזרי crimp.

הרעיון יהיה אם כן ליצור "קצר חשמלי" העובר מהשדה הסולרי למחליף הבריכה ואז חוזר לשדה הסולארי. וכשהמים בדוד קרירים מדי אז הם סוגרים את הקצר ונכנסים כרגיל במעגל הארוך לדוד שלי. והיה צורך להסדיר את הרגולציה על מעגל כפול, הרגיל כמו היום, ואז שני שמופעל (על ידי שינוי המעגל בקצר), חותך את המשאבה של המעגל הארוך ומפעילה את זה של הקצר, ופונה עד שהטמפרטורה אינה X מעלות בבריכה?

האם אני צודק או שאני מפספס את הצלחת?

תודה על עזרתך ועצתך שלא יסולא בפז, בתקופה זו של הכליאה זה חוסך לפרויקטים מסוימים!
1 x
_________________________
http://www.pouleto.ch/solaire
התרומה הקטנה שלנו לעולם ירוק ...

ENERC
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 396
כתובת: 06/02/17, 15:25
x 114

Re: ייצור יתר לבריכת שחייה ... איזה גובר?

lu הודעה ללאנָקוּב ENERC » 01/04/20, 12:15

שלום,

זה לא יעבור רק עם 3 דרכים במעלה הזרם של הדוד: כלומר יש שני מעגלים במקביל: אחד לדוד, השני למחליף הבריכה? ולהעביר את השניים חוזרים עם Y לאותה משאבה?
0 x
epfyffer
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 58
כתובת: 08/06/11, 10:43
מיקום: שווייץ
x 1

Re: ייצור יתר לבריכת שחייה ... איזה גובר?

lu הודעה ללאנָקוּב epfyffer » 01/04/20, 12:23

הבעיה שיש לי היא שבסכמה יש לי את השדה הסולארי בנקודה 0, את בריכת השחייה במרחק 5 מטר מהנקודה הזו, ואז את המשאבה והדוד במרחק של 30 מטר משם ... אז חשבתי להימנע עשה מעגל נוסף ענק.
FYI יש לי משאבה זמינה (הייתי צריך להחליף את שלי במשאבת החום שלי כשעוברים אותה ...)
0 x
_________________________

http://www.pouleto.ch/solaire

התרומה הקטנה שלנו לעולם ירוק ...
epfyffer
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 58
כתובת: 08/06/11, 10:43
מיקום: שווייץ
x 1

Re: ייצור יתר לבריכת שחייה ... איזה גובר?

lu הודעה ללאנָקוּב epfyffer » 06/04/20, 16:37

טוב נו ... שמחה שזה מעורר התלהבות כזו! ... :בוכה: :בוכה: :בוכה:
: גביני: : גביני:
0 x
_________________________

http://www.pouleto.ch/solaire

התרומה הקטנה שלנו לעולם ירוק ...
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1565
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 14

Re: ייצור יתר לבריכת שחייה ... איזה גובר?

lu הודעה ללאנָקוּב פיליפ Schutt » 06/04/20, 21:28

הייתי מפריד דוד ECS 300L. אין צורך לחמם 1000L בקיץ. אלא אם כן אתה זקוק לאינרציה של 1000L כדי לפצות על ימים רקובים?
אז:
אם אתה שם את המשאבות בענפי המעגל שלך, אל תטרח לשים את ה- V3V. 2 טיז ושסתומי הסימון יעשו את העבודה. כאשר הדוד שלכם חם, כבו את המשאבה הזו והפעילו את השנייה.
0 x

הספירה 44
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 292
כתובת: 15/04/15, 15:32
מיקום: להגביל 44 ו 49
x 27

Re: ייצור יתר לבריכת שחייה ... איזה גובר?

lu הודעה ללאנָקוּב הספירה 44 » 07/04/20, 06:24

שלום,

האם אתה יכול ליצור תרשים עם השינויים העתידיים שאתה רואה?

כי גם אני בקושי יכול להבין מדוע V3V עם התקנה עם שני מחזורים ???

אחרת, דעתי שונה מעט מזו של פיליפ לגבי הדוד ECS. אני מגלה שהמאגר 1000L שלך עם DHW במיין ביין טוב גם כן, לפחות אתה יכול ליהנות טוב יותר מה 18m2 שלך מחוץ לתקופת החימום.
0 x
epfyffer
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 58
כתובת: 08/06/11, 10:43
מיקום: שווייץ
x 1

Re: ייצור יתר לבריכת שחייה ... איזה גובר?

lu הודעה ללאנָקוּב epfyffer » 07/04/20, 12:43

שלום,

תודה על המשוב שלך.

דוד המים 1000l קיים במקום כבר 10 שנים, הוא עובד היטב. אז אני לא מתכוון לשנות את זה. אני רק רוצה לנצל את ייצור יתר הקיץ לחימום בריכת שחייה דרך מחליף מים-מים שכבר יש לי.

הנה מה שיש לי עכשיו (במילים פשוטות יותר, פשוט המעגל הסולארי הפשוט). שימו לב שהרתיחה קרובה ל -35 מטר מהחיישן התרמי.
2020-04-07_12h37_08.png
2020-04-07_12h37_08.png (23.92 KIO) גישה 367 פעמים


ומה שאני מדמיין שצריך לעשות:
2020-04-07_12h37_18.png
2020-04-07_12h37_18.png (42.29 KIO) גישה 367 פעמים


הרעיון יהיה להשתמש בוויסות השמש שלי לניהול שני השסתומים העוקפים והמשאבה של המעגל "הקצר" מכיוון שלא אהיה שם כל יום לפתיחת וסגירת שסתומים. אז תנו לשמש כעת להתחמם קצת בבוקר במידת הצורך, וברגע שאמבט המים היא 2 או 60 מעלות אז אנו חותכים את המשאבה של המעגל הגדול (זה שהולך לדוד) ונפעיל את זו של המעגל הקטן, ואנחנו מעבירים את השסתומים כך שהמעגל הארוך יהפוך למוצר קצר. כך, המים יסתובבו במעגל קצר מהחיישן למחליף מים-מים, ואז ישובו לחיישן.

אל תשכח: בין מחליף מים-מים ליחידה ההידראולית המחוברת לדוד ישנם 15 מטרים ליניארי, והוא הולך בשלושה חדרים שונים ... אז הרעיון להפיץ הכל ולהשתמש במשאבה הראשית נראה לא סביר ...

merci 8)
0 x
_________________________

http://www.pouleto.ch/solaire

התרומה הקטנה שלנו לעולם ירוק ...
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 4212
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 601

Re: ייצור יתר לבריכת שחייה ... איזה גובר?

lu הודעה ללאנָקוּב sicetaitsimple » 07/04/20, 13:34

הצעה לקידום (אולי?) לקידום ה- schmilblik:

מדוע שלא תניח את המחליף שלך על החלק ה"קר "(לכן שקע מצטבר לפנלים) על ידי שליטה על התחלת משאבת הזרימה בצד הבריכה לטמפרטורה של נוזל יציאת המצטבר שמייצג את העובדה שהיא מלאה תרמית?
אתה כבר לא צריך משאבה נוספת ושסתומים דו כיווניים, המעגל שלך פועל כרגיל, אבל ברגע שהמצטבר שלך "מלא", אתה שואב חום ממעגל ההחזרה לפנלים.
כדי לראות.
0 x
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1565
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 14

Re: ייצור יתר לבריכת שחייה ... איזה גובר?

lu הודעה ללאנָקוּב פיליפ Schutt » 07/04/20, 13:47

בתרשים זה מחליף מי הבריכה / מים תמיד מקבל מים חמים מהלוחות. ברגע שמשאבת הסינון מסתובבת, היא נושכת חום. עם זאת, נראה היה לי שזה הסתובב ברציפות ... פתאום, שום דבר במיכל ההסקה. אם אתה מכין את הרישומים היפים שלך במשרד העבודה, אתה יכול לשים את הקובץ ולסדר אותו.
0 x
epfyffer
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 58
כתובת: 08/06/11, 10:43
מיקום: שווייץ
x 1

Re: ייצור יתר לבריכת שחייה ... איזה גובר?

lu הודעה ללאנָקוּב epfyffer » 07/04/20, 14:59

sicetaitsimple כתב:הצעה לקידום (אולי?) לקידום ה- schmilblik:

מדוע שלא תניח את המחליף שלך על החלק ה"קר "(לכן שקע מצטבר לפנלים) על ידי שליטה על התחלת משאבת הזרימה בצד הבריכה לטמפרטורה של נוזל יציאת המצטבר שמייצג את העובדה שהיא מלאה תרמית?
אתה כבר לא צריך משאבה נוספת ושסתומים דו כיווניים, המעגל שלך פועל כרגיל, אבל ברגע שהמצטבר שלך "מלא", אתה שואב חום ממעגל ההחזרה לפנלים.
כדי לראות.


כפי שאני בטוח שאני מבין, אתה מציע לי להעלות את מחליף החום על הקו הקר ללא כל שינוי, ושאני מפעיל את המשאבה אוטומטית על ידי התקנה שלי כאשר הטמפרטורה של המצטבר שלי מספיקה? ואמנם, אין צורך בשינוי גדול יותר ...? אם זה הרעיון, האם מעבר פגיעת השמש בבריכה מחליף את הטמפרטורה מספיק כך שהצטברויות לא ימשיכו להתחמם? ואם הוא מתקרר באמת מאוד, אנחנו לא מתכוונים לקרר את המצטבר אם בשקע החיישן אז אנחנו פחות חמים מטמפרטורת הבלון? כאן אני רואה בעיה אפשרית עם הפיתרון הזה נכון?

פיליפ Schutt כתב:בתרשים זה מחליף מי הבריכה / מים תמיד מקבל מים חמים מהלוחות. ברגע שמשאבת הסינון מסתובבת, היא נושכת חום. עם זאת, נראה היה לי שזה הסתובב ברציפות ... פתאום, שום דבר במיכל ההסקה. אם אתה מכין את הרישומים היפים שלך במשרד העבודה, אתה יכול לשים את הקובץ ולסדר אותו.

אני נמצא ב- Powerpoint, הכנסתי את הקובץ לקובץ המצורף.
אני מבין למה אתה מתכוון לפיליפ. אז עלינו לעשות את אותה התרשים אך עם המחליף בקו הקר?