מקרר - להקל על שיא בעת האתחול

lu הודעה ללאנָקוּב valo » 20/08/18, 09:32

שלום,

השאלות שלי הן על התקנה סולארית ב 24V להפוך 220V על ידי ממיר שמזין את הבית:

זה לקח הרבה זמן לפני סוף סוף למצוא מקרר 220V כי לא צורכים הרבה (75W), רק כאן זה, השיא להתחיל איתי ביפ ממיר 24 / 220V (4800W) קראתי כי "בזמנו במקרר יכול לצרוך 10 פעמים מהערך הנקוב שלו, במקרה שלי על 750W, זה חייב אני חושב במרחב שני לקחת יותר מדי על סוללות (סוללות 4V 12Ah 130 2 מחובר סדרה / 2 מקביל ולכן 24V / 260Ah) כי פעם בשלב זה, הכל עובד בסדר כל עוד הסוללות מלאות כראוי ...

קראתי על כמה פורומים שאני יכול לחבר נורה כוח גדול בסדרה עם המקרר שלי כדי להגביל את העוצמה בעת האתחול, כך המדחס מתחיל לאט יותר את השיא בעת האתחול מקובל על ההתקנה שלי.

התכוונתי לזרוק את עצמי לעבודה הקטנה הזאת היום כשחשבתי על משהו:

אם אני מחבר נורה בסדרה, בזמן אתחול, עוצמת המקרר צריכה להיות שווה לזו של הנורה (סדרה שכן הוא שומר על העוצמת הנמוכה ביותר), אבל ברגע השיק המדחס המקרר שלי הנורה יהיה זה בין 100 ו 150W (150 / 220 = 0.68A) אז לצרוך יותר במקרר שלי אשר 75W (75 / 220 = 0.35A) עוצמת לוגית באספקת החשמל שלי בשלב זה צריך להיות זה של המקרר שלי כי הוא חלש אבל אני חושש הנורה שלי גורמת באותה תקופה נרשם עודף הצרכן.

הנה השאלות שלי:

האם מישהו ניסה אי פעם לחבר את הנורה או סדרת ההתנגדות למקרר שלו?
אני לא יכול להגדיל את הצריכה של WH של המקרר שלי על ידי הוספת הנורה?

דבר נוסף:

בלית כבלים 6mm², התחברתי הסימנים שלי MPPT שלי הסוללות שלי הממיר שלי עם 3G / 2.5 לשים בכל פעם 3 בנו קובעת להגדיל את החלק בכל הטרמינל, אני יודע שזה הוא לא "סטנדרטים" אבל האם יש חסרונות בכך?
0 x

ליאו מקסימוס
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1918
כתובת: 07/11/06, 13:18
x 30

Re: מקרר - להקל על שיא בעת האתחול

lu הודעה ללאנָקוּב ליאו מקסימוס » 20/08/18, 10:19

אנחנו צריכים להיות מסוגלים להמיר את המנורה (באופן אוטומטי ...!) לאחר המדחס הוא השיקה.
0 x
"התיאוריה היא כאשר אתה יודע הכל אבל שום דבר לא עובד, בפועל היא כאשר הכל עובד אבל אף אחד לא יודע למה." אלברט איינשטיין.
valo
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 8
כתובת: 05/08/18, 07:06

Re: מקרר - להקל על שיא בעת האתחול

lu הודעה ללאנָקוּב valo » 20/08/18, 10:57

Salut!

מה אתה מכנה "אוטומטית"? האם אתה מתכוון שזה ילך מעצמו פעם המדחס מתחיל?
כי המקרר מופעל מספר פעמים ביום, אני לא יכול לעשות פעולה כי היה shunt את הנורה בכל פעם ...
0 x
ליאו מקסימוס
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1918
כתובת: 07/11/06, 13:18
x 30

Re: מקרר - להקל על שיא בעת האתחול

lu הודעה ללאנָקוּב ליאו מקסימוס » 20/08/18, 11:23

"אוטומטית", אני מתכוון עם ממסר או מעגל אלקטרונית. זה חייב להתקיים.

זה צריך לעשות חיפוש עם מילת המפתח "התחלה רכה".

באופן אישי, הייתי עושה בדיקה עם מנורה ואת מתג במקביל על המנורה, רק כדי לראות מה נותן "התחלה רכה" ידנית.

וזה חייב להיות אפשרי להשתמש במעגל החשמלי של המקרר עצמו בעת הפעלת. המנורה להיות shunted 1 השני לאחר תחילת ממסר מתוזמן. זה רק רעיון כזה ... :)

אלף תירוצים, אני חייב לעזוב ...
0 x
"התיאוריה היא כאשר אתה יודע הכל אבל שום דבר לא עובד, בפועל היא כאשר הכל עובד אבל אף אחד לא יודע למה." אלברט איינשטיין.
valo
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 8
כתובת: 05/08/18, 07:06

Re: מקרר - להקל על שיא בעת האתחול

lu הודעה ללאנָקוּב valo » 20/08/18, 11:51

אוקי, מה היית מנסה הוא כמו תרשים אני המצורפת לך?

אני יהיה הראשון לנסות לחבר את הממיר שלי ליד הסוללות שלי כדי להקטין את המרחק כבל ולראות אם זה עדיין צפצוף, אחרי זה אני אנסה את הזריקה של הנורה.
מצורפים
ערכת מנורה בסדרה + מתג 001.jpg
מנורה סכמטית בסדרה + מתג
ערכת המנורה בסדרה + מתג 001.jpg (442.93 KIO) נצפתה 779 פעמים
0 x

ליאו מקסימוס
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1918
כתובת: 07/11/06, 13:18
x 30

Re: מקרר - להקל על שיא בעת האתחול

lu הודעה ללאנָקוּב ליאו מקסימוס » 20/08/18, 13:16

זה בדיוק בשביל הסכימה.
0 x
"התיאוריה היא כאשר אתה יודע הכל אבל שום דבר לא עובד, בפועל היא כאשר הכל עובד אבל אף אחד לא יודע למה." אלברט איינשטיין.
ליאו מקסימוס
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1918
כתובת: 07/11/06, 13:18
x 30

Re: מקרר - להקל על שיא בעת האתחול

lu הודעה ללאנָקוּב ליאו מקסימוס » 20/08/18, 15:12

אני מוסיף משהו: נימה של מנורת טונגסטן קונבנציונאלי יש מקדם טמפרטורה חיובית. ההתנגדות שלה נמוכה לקור אבל זה מגביר עם הטמפרטורה. זהו טרמיסטור PTC.

במקרה הנוכחי זה יהיה הכרחי ההפך, כלומר תרמיסטור עם מקדם טמפרטורה שלילי, CTN (או NTC).

בתחילת המקרר CTN תהיה התנגדות גבוהה, אבל זה יקטן עם חימום, בהדרגה מתקרב ohms 0, האידיאלי. זה נשאר כדי למצוא את הזכות ... מראש תרמיסטור NTC אשר ההתנגדות הקרה יהיה שווה לזה של מנורת טונגסטן קר (בהנחה שזה עובד עם המנורה).

ראה ב RS: https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/ ... 4294138050
1 x
"התיאוריה היא כאשר אתה יודע הכל אבל שום דבר לא עובד, בפועל היא כאשר הכל עובד אבל אף אחד לא יודע למה." אלברט איינשטיין.
אישי de l'Utilisateur
izentrop
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3123
כתובת: 17/03/14, 23:42
מיקום: פיקרדי
x 172
צור:

Re: מקרר - להקל על שיא בעת האתחול

lu הודעה ללאנָקוּב izentrop » 20/08/18, 15:25

שלום,
לעתים קרובות יש צורך להגדיל את מהפך כדי לשלוט עומסים אינדוקטיביים.

ממסר זמן. משל
אם לא משהו לנסות הוא משתנה ואקום מהירות משתנה הרגולטור, התאושש על ואקום שהמנוע שלו מת.
אפילו להגדיר למקסימום, הם גורמים התחלה רכה. שמתי לב על מודל גדול הובר או אלקטרולוקס.
מעולם לא ניסיתי, ולכן אין ערובה שזה עובד על מנוע קטן. :)
0 x
Cum hoc ergo propter הוק ... במילים אחרות: המתאם אינו סיבתיות.
dede2002
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 782
כתובת: 10/10/13, 16:30
מיקום: כפרי ז'נבה
x 76

Re: מקרר - להקל על שיא בעת האתחול

lu הודעה ללאנָקוּב dede2002 » 20/08/18, 19:02

שלום,

אוקי עם כל זה נכתב לעיל, אבל הייתי מנסה בכל זאת עם מקרר אחר (או מהפך אחר). ייתכן שיש יותר מדי לחץ על המדחס ב start-up. וכך זה יתחיל עוד יותר עם פחות מתח, אם תשים התנגדות בסדרה ...

כוח המנוע של המקרר אינו חשוב ביותר, שכן הוא פועל לסירוגין.

אחרת, לשאלת הכבלים אין בעיה 3 x 2.5 = 7.5 mm2.
0 x
ליאו מקסימוס
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1918
כתובת: 07/11/06, 13:18
x 30

Re: מקרר - להקל על שיא בעת האתחול

lu הודעה ללאנָקוּב ליאו מקסימוס » 20/08/18, 20:22

בגלל זה הצעתי CTN thermistor ולא מנורה כי הוא Cistor thermistor.

עם TNC ראוי, יהיה לנו את 230V לאחר זמן קצר מאז ההתנגדות תיפול 0 אוהם.

עם המנורה, המתח ההתחלתי יתמוטט כי יש 2 פיתולים בתחילת המקרר: סליל המתנע ואת העבודה מתפתל ויש סיכונים שזה אפילו לא להתחיל.

בכל מקרה, חייבת להיות בעיה בצד של ממיר (אות פלט) ו / או סוללות (התנגדות פנימית).