מעקב זמן פעולה על דוד OKOFEN

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
טעם
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 187
כתובת: 26/09/16, 21:57
x 10

Re: בצע את משך הפעולה של הדוד OKOFEN




נָקוּב טעם » 07/10/16, 22:01

"ערב טוב,
אני רק מתחיל לקרוא את השרשור הזה עם התמונה של דירק פיט בעמוד הראשון:

תמונה

אני חושב שאוקופן רואה בערך זה של P114 להיות מעולה.
עם איזה סוג של מעגל הידראולי התקבל ערך זה? [עם או בלי מאגר? רדיאטורים? PCBT? קירות מחוממים? ...] מידע זה ככל הנראה ניתן, אך עדיין לא מצאתי אותו.
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68

Re: בצע את משך הפעולה של הדוד OKOFEN




נָקוּב פיט דירק » 08/10/16, 07:21

אין מיכל מאגר, גופני רדיאטורים אלא כיוונון ארוך ומכוונן ומחזור הדם מנוהל על ידי אוטומט הדוד ולא על ידי הרגולטור TEM (היה נושא ספציפי למעלה)
0 x
תמונה
לחץ חתימתי
טעם
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 187
כתובת: 26/09/16, 21:57
x 10

Re: בצע את משך הפעולה של הדוד OKOFEN




נָקוּב טעם » 08/10/16, 21:59

טוב בסדר להתקנה.
אוקי גם עבורהפעלת דוד קיטור יציאת UW OKOFEN וקביעת להתאים. אני משווה את זה עם זיכרון משלי וזה די דומה.
0 x
טעם
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 187
כתובת: 26/09/16, 21:57
x 10

Re: בצע את משך הפעולה של הדוד OKOFEN




נָקוּב טעם » 10/10/16, 17:10

דירק פיט כתב:העבר את ה- P180 ל- 1 כדי לאפשר את יציאת UW.
להעביר את ה- P181 ל- 100 (כ- 100%) הוא האפנון של המחזור. המחזור שלי לא תומך ב PWM
ואז העבירו את ה- P281 לערך 2 מעלות מעל ערך הסגירה V3V. במקרה שלי, ה- V3V נסגר ב- 65. אז הכנסתי את 67 ל- P281, ואז העבירו את ה- P282 ל- 1. זו ההיסטריה.
לפיכך, כאשר הטמפרטורה יורדת בדוד, אם הוא עובר מתחת ל- 66 ° המחזור נעצר מייד, ומונע מהדוד לרדת נמוך מדי.
המחזור יופעל מחדש ב- 68 °

לאחר הבדיקה, הנה ההגדרה שלי:
  • התייחסות לדוד ב- 68 ° (כלומר באמצע הדרך בין הדקות שלו (60 °) והמקסימום שלה (76 °)
  • סף משאבה ב- 65 ° (היסטריה = 0)
  • סוגר את v3v ל- 60 ° (ערך מקורי, אני חושב)
0 x
Lolo23
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 10
כתובת: 08/01/22, 21:37

מִחָדָשׁ:




נָקוּב Lolo23 » 08/01/22, 21:43

Chaboum כתב:זה חדש השנה, מושלם בשנה שעברה. אותו ספק,
עונה 2 עם הדוד שלי, עדיין אין תחזוקה.
מצד שני טיפ נוסף השנה: הכדורים השרופים שלי (או חלקית) נופלים לתוך המאפרה בצד שמאל. (ראו תמונה) בשנה שעברה נראה לי שהוא נפל מאוזן במאפרה, מסביב למגש, אבל כאן זה מעצבן כי המאפר מתמלא בצד שמאל ואז עולה על גדותיו, ואילו מימין זה לא שם לא הרבה

תמונה

"ערב טוב,
יש לי אותה בעיה כמו chaboum בדוד שלי, כלומר הרבה אפר בצד שמאל של המאפרה. הסרתי את הצלחת, ניקיתי אותה והחזרתי אותה והדוד לא מופעל מחדש. הצטברות של כדורים אך ללא הצתה.. עם זאת, אני בטוח ששמתי את הצלחת בצורה נכונה וחסמתי את כניסות האוויר שלי כדי למנוע כניסת אפר... יש לך מושג על הבעיה?
merci
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8687

Re: בצע את משך הפעולה של הדוד OKOFEN




נָקוּב Did67 » 08/01/22, 22:08

ערימת האפר שלך משמאל היא לא אפר: הם כדורים חרוכים שרופות קשות.

יש בעיית בעירה גדולה: יותר מדי הזנת גלולות? כדורים רטובים שלא נדלקים טוב + מחזור קצר מאוד שמוביל להרבה התחלות?

האפר צריך להיות נוזלי קצת כמו מלט...

שם, מחוסר התנעה, עליך לבדוק שהמצת עובד: שימו את היד בזהירות; הוא חייב להתחמם ולנשוף אוויר חם; במקביל, חייבת להיות תלולית של כדורים. מקובל שאחרי פירוק/ניקוי הדיסק אין מספיק כדורים. בדרך כלל, הדוד חוזר על תוכנית ההדלקה, שמתחילה בפעולת הבורג ליצירת ה"תלולית"... אז 2 או 3 ניסיונות, לאחר ריקון, זה נורמלי (ניתן, לפי פקודות שורה 2 נגיש עם קוד שחשפתי איפשהו, סובב ידנית את הבורג, לאחר הניקוי, למילוי הצינור + הדיסק).
0 x
Lolo23
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 10
כתובת: 08/01/22, 21:37

Re: בצע את משך הפעולה של הדוד OKOFEN




נָקוּב Lolo23 » 08/01/22, 22:14

תודה על תשובתך Did67. זו התמונה של צ'אבום, לא שלי!
לאחר ההפעלה מחדש, חזרתי לשם והמאפרה התחילה להתמלא בכדורים אז אין הצתה.. אבל המצת עובד כי הוא מייצר חום.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8687

Re: בצע את משך הפעולה של הדוד OKOFEN




נָקוּב Did67 » 09/01/22, 10:10

לולו23 כתב:תודה על תשובתך Did67. זו התמונה של צ'אבום, לא שלי!
לאחר ההפעלה מחדש, חזרתי לשם והמאפרה התחילה להתמלא בכדורים אז אין הצתה.. אבל המצת עובד כי הוא מייצר חום.


וזה עדיין לא נדלק???

אני ממליץ לך בחום לאחר מכן על בדיקת המיקרוגל (תעשה חיפוש עם המנוע, זה מתואר על אחד מחוטי ה"אוקופן" או ה"כדורים"), כדי לדעת את מידת הלחות של הכדורים שלך...
0 x
Lolo23
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 10
כתובת: 08/01/22, 21:37

Re: בצע את משך הפעולה של הדוד OKOFEN




נָקוּב Lolo23 » 09/01/22, 11:22

לא לצערי... אני לא מבין למה! מהנדס החימום אמר לי אתמול בלילה שהצלחת חייבת להיות ממוקמת לא נכון. עם זאת, שני פתחי האוויר נמצאים היטב בחרירי הצלחת ...
עבור בדיקת המיקרוגל, אסתכל על תודה. זה אותו ספק כרגיל ולא הייתה לי בעיה עד דצמבר כשהיו לי הרבה לא שרופים שהצטברו במאפרה ובצלחת. מכאן פירוק הצלחת אך החורים לא נסתמו.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8687

Re: בצע את משך הפעולה של הדוד OKOFEN




נָקוּב Did67 » 09/01/22, 13:59

לולו23 כתב: זה אותו ספק כרגיל ולא הייתה לי בעיה עד דצמבר כשהיו לי הרבה לא שרופים שהצטברו במאפרה ובצלחת. מכאן פירוק הצלחת אך החורים לא נסתמו.


לא תדלקתם???

ספק זה דבר אחד. בין הטובים ביותר, אפילו מוסמכים, יכולים להיות שיהוקים!
0 x

 


  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה

חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."

מי מחובר?

משתמשים הגולשים זה forum : גוגל אדסנס [Bot] ואורחים 452