lu הודעה ללאנָקוּב aurebour » 16/11/18, 20:55

שלום

במשך 3 חורפים היה לנו 12 קילוואט PES עם בקרת מגע בדוד + חיישן חיצוני. מבלי שהצלחנו לקבוע נכון את עקומת החימום, שיחקנו לעתים קרובות עם הפרמטרים של העקומה.
מצאנו יציבות "שבירה" על ידי קביעת המדרון ל -1, 30 רגל העקומה ו -0 לגורם התיקון.

עכשיו היה לנו כיף והתקנו כיריים נחמדות של GODIN (להכניס) ולכן ביקשנו מתקין הכיריים (זהה להתקין דוד הדוד okofen) להוסיף להתקנה שלנו חיישן אווירה של okofen מחווט כך שהוא מודד את Temp Temp ומכבה את הרגולציה כאשר הושגה נקודת ההגדרה T (על ידי אספקת חום שאינו הדוד)

אבל אי אפשר להתחתן עם כל האנשים היפים ... הכיריים מתחממות טוב מאוד ואנחנו מגיעים בקלות 25-26 בבית, 2 מדחומים (כספית ודיגיטלית) מעידים על אותו TEMP, ובכל זאת האווירה המדודה T מעידה על 20,5 תואר .... :-(
עם המתקין אנו עוברים לתפריט כיול הבדיקה (עם קוד המתקין שלו) ושם אנו משנים את הכיול של חיישן החדר לכיוון זה או אחר, מבלי שתיקנו את ה- AMB Temp המדוד. ...

שוב הערב 27 מעלות בבית, ובכל זאת נקודת הגדרת הנוחות ב 21 והרגולציה הייתה פתוחה והרדיאטורים התחממו היטב.

איזה סוף מלכתחילה (קראתי המון פוסטים שונים forum, הידוע מהדגם הישן של חיישני החדר, אך לא מצא מישהו שיהיה לו התקנה מסוג זה בבית) ...

Meric bcp מראש
0 x

Pilpoill
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 9
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 1

Re: OKOFEN הגדרה פלמטית + חיישן חדר + הכנס עץ

lu הודעה ללאנָקוּב Pilpoill » 27/11/18, 12:02

שלום,

כאשר גורם התיקון הוא אפס, הדוד אינו לוקח בחשבון את הטמפרטורה שנמדדה על ידי חיישן החדר.


בתצורה זו, רק חוק המים (וטמפרטורת החוץ שנמדדה) יחשב את טמפרטורת המים שתישלח למעגל החימום.
לא משנה אם זה 19 או 27 מעלות בחדר בו מותקן חיישן החדר.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 17920
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 7837

Re: OKOFEN הגדרה פלמטית + חיישן חדר + הכנס עץ

lu הודעה ללאנָקוּב Did67 » 28/11/18, 10:57

מתקדם: אם הגורם הוא אפס, התקנה אינה לוקחת בחשבון את חיישן החדר. זה כאילו אין כאלה.

עם זאת, נותר "התעלומה" של בדיקה שקוראת 20,5 ° כשהיא 27 °. תשומת לב לתנוחות המתאימות: בדיקה המונחת על קיר אבן עבה תעבור את כל האינרציה של הקיר, והיא עשויה להצביע על 20 מעלות (בסביבתו הקרובה של הקיר) ואילו גשוש המונח 15 ס"מ מהקיר הזה, ליקק על ידי אוויר חם מציין אולי 25 מעלות !!! אנחנו לא מודדים את אותו הדבר!

העובדה נותרה ששיתוף פעולה בין שתי מערכות רגולטוריות אינו פשוט לעולם.

כמה קל להגדיר עקומת חימום. תיארתי מספר פעמים, כאן באקונולוגיה, בחוטים שהוקדשו לנושא (דוד אוקופן והתאמת עקומת החימום) שיטה אמפירית, מעט ארוכה, אך בדרך כלל אינה ניתנת לאי-אפשר. ואכן, התאמה זו חייבת להיעשות עם הגורם על אפס (אין לתקן אותה בהתאם לאווירה, אחרת היא מפריעה להתאמה).

האם ראית זאת במחקר שלך ??? אחרת, הפעל את מנועי החיפוש ... אני קצת עצלן לשכתב את זה בפעם התשיעית ...