Re: Easypell הגדרת הדוד

lu הודעה ללאנָקוּב Did67 » 10/01/19, 18:19

1) לא. חייב להיות "דימר" או גלגל הילוכים 3? הפיקוח על ידי התקנה, הוא פועל / כיבוי (בהעדר בקשת חימום, להגביל את הקונסו החשמלי)

2) לא. הדוד נשמר על מינימום 60 °. בדרך כלל, אם זה פרמטר טוב, זה 65 עד 75 או 78 ° C.

יש חזרה מערכת משולבת של "הקלה על טמפרטורה": המים הקרים מגיעים בצד החיצוני, מתערבבים עם המים החמים לומר 65 ° ... המשטחים המתכווצים עם גזי הבעירה צריך להישאר מעל 60 °. עם כדוריות זה מתמצה במקרה הגרוע ל- 55 °, כך שיש אפילו מעט מרווח.
0 x

Thomas80
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 15
כתובת: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell הגדרת הדוד

lu הודעה ללאנָקוּב Thomas80 » 10/01/19, 22:35

Perfect. תודה.
0 x
Thomas80
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 15
כתובת: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell הגדרת הדוד

lu הודעה ללאנָקוּב Thomas80 » 10/02/19, 20:38

Bonjour à tous

האם יש דרך לראות את משך הזמן הממוצע של מחזורי החימום ב- Easypell? אני לא יכול למצוא את המידע במסמך אבל זה היה מפתיע אם הוא לא היה נשמר איפשהו. אני חושב שיש לי מחזורים קצרים מאוד (בערך 20 דקות הייתי אומר).

Merci d'AVANCE
תומאס
0 x
Thomas80
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 15
כתובת: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell הגדרת הדוד

lu הודעה ללאנָקוּב Thomas80 » 10/02/19, 22:05

אני עונה לעצמי ואם זה יכול לשמש את אחרים..אין מידע על התקנה אבל יש צורך ללכת לפרוץ על מסך הדוד על ידי לחיצה במקביל על המקשים "למטה "ו-" למעלה "במהלך 3 שניות. לאחר מכן יש לנו גישה למידע מעניין.
מצידי, המבער הפך 66 360 דקה מאז סוף אוקטובר עבור הפעלת 2 764 שזה ממוצע של 24 דקות בכל מחזור. אני לא יודע אם יש אפשרות להגדיל את משך המחזורים האלה (הדוד שלי הוא 16kw)?

אם למישהו יש תשובה ...
merci
0 x
zeehood
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 1
כתובת: 08/04/19, 13:48

Re: Easypell הגדרת הדוד

lu הודעה ללאנָקוּב zeehood » 08/04/19, 14:17

שלום לכולם,

קראתי בזהירות את החוט הזה מאז שהתקנתי איזיפל בבית בבוז'ולה בראשית החורף. אני חושב שזה עובד טוב, וביתי מבודד יחסית, אני לא עומד בבעיות שהוזכרו לעיתים בקשיים לחמם (למרות שמדובר בבעיות רגולטוריות, חלקם צריכים לבקש מ- 21 לקבל 19 מעלות) . בעובדות, יש לי ספקות רציניים באשר לתפקוד התקין, בדיוק, הרגולציה שלי. אני מסביר: יש לי את בדיקת התצורה ext + תרמוסטט חדר וראשים תרמוסטטיים, והדוד מייצר את ה- ECS. במזג אוויר חם (8 מעלות ויותר) הדוד פחות או יותר בטמפרטורה מוגדרת (אני שואל את 19 ביום, ואני רוצה 16 בלילה, יש לי 19, אבל אף פעם לא 16, תמיד יותר). נראה כי הבעיה שלי היא ברמה של נקודת ההגדרה של הטמפרטורה "המופחתת", שלעולם לא מצליח להשיג, במיוחד במזג אוויר קר (5 מעלות ופחות). שם, הדוד עובד יותר (רגיל אתה אומר לי), אני תמיד מקבל את צו היום שלי לצריכת יתר (תמיד רגיל), אבל הטמפרטורה לא יורדת בלילה! יש לי 19 מעלות לצמיתות, מה שמעורר צריכת יתר של כדוריות ופוגע בנוחות שלי (אני אוהב את 16 לישון). לפני שאתה מנסה forumשאלתי את חוות דעתו של המתקין, אשר בירך אותי על איכות הבידוד שלי וביקשתי לא לשנות את ההגדרות יותר מדי. אלא שאני יודע שבידוד לא קשור בזה הרבה, שכן כשאני מפרק כדורים במזג אוויר קר, הטמפרטורה בבוקר יורדת בלי לדאוג ל- 16-17 מעלות ... סירוב ל אם כן, תנוח מנוחה וטכנאי שמאשר לי שהתקנה עובדת. אני עדיין מציין שביצעתי התאמות של עקומת החימום בזמן שהיו לי רק את ראשי הרחבה והתרמו של הבדיקה (תמיד נשארו על 20 °), עם המצב "פיצוי" של הדוד ב- "0". בהמשך ביקשתי להתקין את תרמוסטט החדר והפעלתי את התיקון, מתוך מחשבה שהוא יפתור את הבעיה. איזו לוח! הוראות הנוחות תמיד נראות מכובדות היטב, אבל בלילה תמיד חם. שוב, ככל שהוא בחוץ חם יותר, אני מרגיש פחות את התופעה הזו, שנראית לי הגיונית מכיוון שהטמפרטורה יורדת פחות בלילה וזה נורמלי שיש "בקלות" 19 בבוקר.
לאחר אין ספור ניסיונות לכוונון עדין, עברתי על הגדרות קיצוניות בכדי לבדוק אם הם גורמים לתגובות: נכון לעכשיו, יש לי חוק מים ב- 2, נקודה קבועה ב- 20, "פיצוי" ב- 10 ואני שואל את 0 ° בלילה. נחשו מה? עדיין יש לי 19 :). אני מבין שצריך להדליק מחדש את הדוד כדי להתחמם ולייצר DHW, אבל מדוע מים חמים מסתובבים בתנורי החימום שלי בלילה? הפיתרון היעיל היחיד עד כה היה לסגור מעט ראשי תרמו בלילה ... ראינו מודרניים יותר כוויסות על ידי עקומות חימום.

שתי שאלות אם כן, וסליחה על אורך הנושא:
האם יש שגיאה בהבנתי את עקומות החימום, ומה אוכל לעשות כדי למצוא את הפיתרון ולהוריד את 3 ° טמפרטורת הלילה?
- כיצד אוכל להיות בטוח שהרגולציה פועלת כראוי? הותקן?

אני מבין שצריך להבהיר את המתקין את השאלות הללו, אבל הוא הגיע מרחוק מספיק והוא לא הבחור המדבר בטלפון; עם זאת, אנסה שוב מדי פעם. לגבי החברה שסיפקה לי את השירות הכולל, אני מעדיף שלא להזכיר את הנושא ...

תודה מראש ויהיה לך יום נחמד!

בנימין
0 x

Pilpoill
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 9
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 1

Re: Easypell הגדרת הדוד

lu הודעה ללאנָקוּב Pilpoill » 29/04/19, 19:21

שלום,

דבר ראשון, אלא אם כן הבנתם לא נכון את ההסברים שלכם, התאמת עקומת החימום שלכם חייבת להשאיר את כל השסתומים התרמוסטטיים במצב פתוח מקסימאלי.

ואז (אלא אם כן התיקון שלך נמצא באפס), בעת מעבר למצב מופחת, על המחזור להפסיק את זרימת מעגל החימום שלך אם חורג מנקודת ההגדרה; וזה המקרה אם הוא 19 ° C במהלך המעבר בקטנה.
על איזה ערך התיקון שלך?
מה הערך של ההיסטריה שלך?
0 x