Re: Easypell הגדרת הדוד

lu הודעה ללאנָקוּב פיליפ Schutt » 26/12/18, 15:49

Phil31 כתב:שלום לכולם,

אני מתקשה להתאים את הטמפרטורה של הדוד הקל. מישהו יכול להסביר:
ההיסטריה, הפיצוי על התיבה האלקטרונית והפיצוי על התרמוסטט של פנים ה- so.de.
מרסי.

ההיסטריה היא ההבדל של T ° בין פתיחה וסגירה של מגע יבש. על הדוד, ההבדל בין ה- ° של גוף החימום. בדרך כלל 10 ° על דוודי שמן. לפיכך דוד שנקבע לחתוך ב- 60 ° רק נדלק שוב כשהוא יורד ל- 50 °.
כפי שיש לך בדיקה, המפה תיצור היסטריה לפי תוכנית.

פיצוי
יש פיזור של מאפייני הבדיקות, הם לא מודדים את ה- T ° האמיתי, יש שגיאה. לדוגמה, הגשוש הסביבתי מודד את 19 ° בעוד שהוא 20 °, או כי החללית המתחילה מודדת 40 ° במקום 38 °. שגיאה זו היא קבועה. הפיצוי מתקן שגיאה זו.

אחרי זה יש את הפיצוי של חוק המים על ידי התרמוסטט הסביבתי, אבל אני לא חושב שזה בעניין.
0 x

Thomas80
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 15
כתובת: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell הגדרת הדוד

lu הודעה ללאנָקוּב Thomas80 » 26/12/18, 20:04

@ פיליפה שוט: אני למרגלות המדרון בגובה 30 מעלות צלזיוס ומדרון של 1.2.
לגבי הקונסו שלי, נראה בסוף החורף ...
0 x
Thomas80
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 15
כתובת: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell הגדרת הדוד

lu הודעה ללאנָקוּב Thomas80 » 09/01/19, 14:21

היי כולם

יש לי עדיין שתי שאלות:
- 4 ° C היום בחוץ. יש לי רגל אחת לעקומת החימום שלי ב- 30 ° C ומדרון ב- 1,3. האם מישהו יכול לתת לי את הנוסחה לחישוב טמפרטורת היציאה התיאורטית (אני חושב שזה משהו כמו 30 + 1.3 * (T ° שאל - T ° ext) אבל זה לא נשאר עם הטמפרטורה תיאורטי מוצג על ידי הדוד 43.9 ° C). אני מציין שיש לי את הטמפרטורה המבוקשת של 19.5 בסלון.
- שאלה שנייה: יש לי טמפרטורה בתנועה של 42,9 ° C ולהשבת 39 ° C (מוצג על ידי קבוצת ערוצי 3 שסתום). האם ההבדל נראה רגיל או קטן מדי? (התקנה עם גופני רדיאטור ופלדות)

Merci d'AVANCE
תומאס
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 18253
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 7982

Re: Easypell הגדרת הדוד

lu הודעה ללאנָקוּב Did67 » 09/01/19, 14:45

עליכם לקחת בחשבון את זמן ההתחלה במעגל, לאחר ערבוב עם ה- V3V. זה המקום בו נמצאת "התחלת הזמני" שלך (במעגל). טמפ הדוד לא אומר דבר שכן יש ערבוב מחדש. הדוד שלי הוא בין 60 ל- 75 °, אבל ה- 25 שלי מתחיל בשעה שאני לא יודע כמה ...

מכאן שני דברים:

- אם מדובר בטמפרטורת הדוד, זה מדאיג: לא רצוי שהם ייפלו תחת 60 °, בסיכון להתעבות.

- ואכן, ההבדל הוא קטן ברדיאטורים עם "משטחים קטנים" ...
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 18253
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 7982

Re: Easypell הגדרת הדוד

lu הודעה ללאנָקוּב Did67 » 09/01/19, 14:49

אני לא זוכר: יש לך חיישן חדר פעיל ???

זמן ההתחלה מחושב לפי נוסחה מהסוג (כמה וריאציות קטנות בהתאם לתוכנה):

TDep = TPied + שיפוע (temp set temp - temp חיצוני) - k (temp temp פנימית - מודד temp temp פנימי)

k הוא הגורם של חיישן החדר (מ- 0 ל- 10)
0 x

Thomas80
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 15
כתובת: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell הגדרת הדוד

lu הודעה ללאנָקוּב Thomas80 » 09/01/19, 16:04

תודה Did67

42,9 ° C תואם לטמפרטורת המים להתחלת המעגל (ולא לדוד שסביב 68 ° C).

יש לי חיישן חדר עם פיצוי ל- 3 אך מכיוון שאין שמש היום הגשושית לא צריכה להוריד את טמפרטורת היציאה.

לצורך חישוב טמפרטורת ההתחלה, אינני מבין כיצד הדוד מחשב זאת מכיוון שעם הנוסחה שלך הוא צריך להיות קרוב יותר ל- 49 ° C. אבל כמו עם 42,9 ° C יש לי את הטמפרטורה המבוקשת ...

לצורך ההבדל הקטן בין טמפרטורות היציאה והחזרה, האם אוכל לתקן זאת על ידי הורדת מהירות זרימת המים ומה תהיה ההשפעה?
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 18253
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 7982

Re: Easypell הגדרת הדוד

lu הודעה ללאנָקוּב Did67 » 09/01/19, 16:34

אם יש לך את הטמפרטורה הרצויה, אז זה בסדר.

יכול להיות שיש אי התאמה בין התחלת התרמו שלך לבין "המספר" שנחשב בתקנה. בשל שיטת ההתאמה, אתה יכול להתאים רק עם מספרים שגויים!

טוב אם יש לך את הטמפרטורה הנכונה עם דלתא כל כך נמוכה ...

באופן עקרוני, כמות החום המובאת לחדר או לדיור נובעת מתוצר הזרימה x delta t (הפרש טמפרטורה).

אם תגדיל את הזרימה הדלתא t תקטן ... המים יחזרו להיות חמים יותר! אין הרבה עניין. מסיבות של חיסכון בחשמל (אם הסירקולציה שלך אינה מהדור האחרון, היא צרכנית חשמל גדולה, מכיוון שגם אם היא צורכת רק 50 או 70 W, הרי זה שעות ו שעות!). הדור החדש הרבה פחות חמדן, עד כדי כך שמחליף הוא "רווחי" (אתה מחזיר את אחזקתך בעוד כמה שנים!).
0 x
Thomas80
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 15
כתובת: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell הגדרת הדוד

lu הודעה ללאנָקוּב Thomas80 » 09/01/19, 16:47

המחזור שלי חדש לגמרי אז צריך לצרוך מעט.
אז כשאני מגיע לטמפרטורה הרצויה אין צורך לשנות את הדלתא? העלייה תביא לקונסו גדול יותר מכיוון שמי החזרה יהיו קרים יותר ולכן יותר נרגביור להתחמם: הבנתי הכל : גביני: ?
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 18253
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 7982

Re: Easypell הגדרת הדוד

lu הודעה ללאנָקוּב Did67 » 10/01/19, 14:00

Thomas80 כתב:המחזור שלי חדש לגמרי אז צריך לצרוך מעט.
אז כשאני מגיע לטמפרטורה הרצויה אין צורך לשנות את הדלתא? העלייה תביא לקונסו גדול יותר מכיוון שמי החזרה יהיו קרים יותר ולכן יותר נרגביור להתחמם: הבנתי הכל : גביני: ?


1) מושלם. לפיכך מדובר בצריכה נמוכה (זה חובה כבר כמה שנים).

2) לא, הטענה אינה טובה. קונסו הוא שאלה של קלוריות "בורחות" מצד אחד, שצריך לייצר מצד שני (בדוד, היכן שהוא מייצר צריכה).

אני מזכיר לך שכמות האנרגיה המועברת היא תוצר של קצב הזרימה בהפרש הטמפרטורה.

הסיבות לא להעלות את הטמפרטורה יתר על המידה ולהאט את מחזור הדם, מה שיוביל לדלתא גבוהה יותר (המים "עוברים" פחות מהר ברדיאטור), הם ההפסדים (מחוץ לדירה - יותר הצינורות שלך, במחזור הדם, ה- V3V חם, וככל שהם מקרינים ומאבדים חום בחדר הדוד).

להוריד יותר מדי את הטמפרטורה ולהגדיל את המהירות (להביא אותה כמות אנרגיה) זה לצמצם את הפער, זה יקטין הפסדים, אבל הגדיל את הקונסו של המשאבה שלך! יתכן שתוכל לגרד תשואה של 0,5%. אך הכפלו את הקונסו החשמלי שלכם ב- 2 או 3 !!!

בדרך כלל, רדיאטור, עבור הכוח המוצג על התווית, מאבד ° 10. אם הפער קטן יותר, כוחו יהיה נמוך יותר.

לכן יש צורך, כמו לעתים קרובות בחיים, לחפש א פשרה !
0 x
Thomas80
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 15
כתובת: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell הגדרת הדוד

lu הודעה ללאנָקוּב Thomas80 » 10/01/19, 18:13

אוקיי, אני הולך לעשות קצת יותר.
אך חוץ מזה, האם ניתן להסדיר את קצב הזרימה של המחזור או שהוא מנוהל על ידי התקנה?

ויש לי שאלה נוספת. לפעמים אני שומע על נקודת טל. הדוד שלי עם טמפרטורת חזרה סביב ה- 40 C, אין רכסים של נקודת טל?
0 x