בעיית בעירה מעולם לא תיקנה אוקופן

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 80056
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11397

Re: בעיית בעירה מעולם לא תוקנה אוקופן




נָקוּב כריסטוף » 13/03/23, 12:19

izentrop כתב:
פילפול כתב:
כריסטוף כתב:אני יודע איך להגדיל את אורך המחזור בקלות!

הרטיב את הכדורים שלך!תמונה
גם כאן חסר מים! : גביני:
זה מעל הכל לא פרודוקטיבי, האנרגיה להפוך מים לקיטור היא אנרגיה מבוזבזת, למעט דוד מתעבה...


לא ???? האם זה נכון????
0 x
בניב
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 2
כתובת: 17/03/23, 20:53
x 1

Re: בעיית בעירה מעולם לא תוקנה אוקופן




נָקוּב בניב » 12/08/23, 01:39

ערב טוב לכולם, תודה על הדיונים המאוד מעניינים האלה על דודי הכדורים שלנו.... המחיר של הכדורים היה קצת מטורף בחורף האחרון, אני רוצה לייעל את ההגדרות של דוד הקונדן שלי שהוא בן שנה. לפי מה שהבנתי זמן המחזור חיוני כדי שתהיה בעירה איטית ולכן מתקדמת על ידי מרווח בין ההצתות והחתכים של הדוד ככל האפשר. אבל איך משנים את ההגדרה הזו? אני לא מוצא את המידע כרגע ואני ב-18 דקות וזה נראה קצר מאוד כשאני קורא אותך....
merci!
0 x
אישי de l'Utilisateur
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1611
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 33

Re: בעיית בעירה מעולם לא תוקנה אוקופן




נָקוּב פיליפ Schutt » 04/10/23, 19:30

פילפול כתב:אין לי את הכישורים הדרושים כדי לדעת אם הפלט מתאים, בהחלט יהיה צורך לראות זאת עם היצרן מכיוון שיש מסמכים טכניים שמחייבים זאת.
זה נראה כמו מסמך מהסוג הזה: http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO2131908_V3.pdf

על ידי ניתוק כניסת האוויר בדוד, לא אמור להיות פיח בצינור כניסת האוויר. אחרת, יש להגדיל את המרחק בין כניסת האוויר ליציאת העשן.
פילפול כתב:פעולת "מבער אימפולס" (והפרמטרים הנלווים אליו) פירושה שללא קשר לביקוש, הדוד חייב להתחיל ב-64 מעלות צלזיוס ולכבות ב-80 מעלות.

אז כדי להאריך את המחזור, האם נוכל לתכנת עוצמת עבודה מקסימלית? ואני חושב שעלינו לשקול להוסיף מיכל חיץ.
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 174
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 39

Re: בעיית בעירה מעולם לא תוקנה אוקופן




נָקוּב Pilpoill » 05/10/23, 17:01

פיליפ Schutt כתב:אז כדי להאריך את המחזור, האם נוכל לתכנת עוצמת עבודה מקסימלית? ואני חושב שעלינו לשקול להוסיף מיכל חיץ.


כן, בהתאם לדגם, עליך לפעול רק בתוכנה, או בחומרה ובתוכנה.