בעיית חימום אוקופן




נָקוּב Seb57 » 17/11/22, 20:31

שלום לכולם,

בדיוק קראתי כמה שרשורים בנושא forum לגבי בעיות החימום אבל יש לי קצת בעיה להבין את שלי :גָלִיל:

הבעיה שלי היא שהדוד אומר לי טמפרטורת זרימה מוגדרת של 37,6 מעלות וטמפרטורה מדודה של 16,5 מעלות (לדוגמה).

לכן קר במשך זמן רב ואז הבית מתחמם ברגע שטמפרטורת הזרימה זהה בין הנקודה שנקבעה לזו שנמדדה.

מצב זה יכול לקרות מספר פעמים ביום...
אני לא מצליח להבין למה, מהנדס החימום שלי אמר לי להסתכל על הלחץ (הוא על 1,5 בר), לדמם את הרדיאטורים שלי (ולכן שיפרתי) אבל הבעיה נמשכת.

אם יש לך מחשבות אני אודה מאוד. : אופס:
1 x
phil59
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2221
כתובת: 09/02/20, 10:42
x 510

Re: בעיית חימום אוקופן




נָקוּב phil59 » 17/11/22, 20:37

מחזור HS?

בדיקה ראשונה, הנח את היד על הסירקולטור, כדי לראות אם אתה מרגיש לפחות רטט קטן, אם הדוד פועל.
0 x
HMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM.

: אופס: :בוכה: :( :הֶלֶם:
Seb57
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 7
כתובת: 17/11/22, 20:10
x 2

Re: בעיית חימום אוקופן




נָקוּב Seb57 » 17/11/22, 20:40

ההתקנה מתוארכת שנה אחורה (לא ציינתי) היא נראית גדולה, לא?

אבל אם הוא לא היה בסדר, למה זה לפעמים עובד?
0 x
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9830
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2672

Re: בעיית חימום אוקופן




נָקוּב sicetaitsimple » 17/11/22, 21:41

אם זה מבאס, זה מבאס, שנה או עשר שנים.
אתה מבקש חומר למחשבה, ואתה דוחה את הראשון....
אם ההתקנה שלך היא בת שנה, היא באחריות, עדיף לפנות למתקין שלך מאשר לבקש רעיונות לביטולם ישירות.
1 x
Seb57
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 7
כתובת: 17/11/22, 20:10
x 2

Re: בעיית חימום אוקופן




נָקוּב Seb57 » 18/11/22, 07:25

sicetaitsimple כתב:אם זה מבאס, זה מבאס, שנה או עשר שנים.
אתה מבקש חומר למחשבה, ואתה דוחה את הראשון....
אם ההתקנה שלך היא בת שנה, היא באחריות, עדיף לפנות למתקין שלך מאשר לבקש רעיונות לביטולם ישירות.



אני לא פוסל כלום בכלל, סליחה שאני מנסה להבין למה זה כבר HS ואם כן למה זה עובד ולפעמים לא...

לגבי הסירקולטור, האם זה החדר מוקף בכחול (אני לא בטוח), אם כן הוא רוטט.

8E512D5F-34FB-4E1C-9FE6-904A1FE7C1FB.jpeg
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: בעיית חימום אוקופן




נָקוּב Pilpoill » 18/11/22, 09:51

שלום,

איזה דגם מדויק של דוד?

האם היא מחוברת?

החלק המוקף באדום הוא ה-V3V (שסתום תלת-כיווני) שמערבב את ההחזר והיציאה כדי לשלוח את המים למעגל החימום בטמפרטורה הנכונה.
הסירקולטור ממוקם ממש מעל, הוא בפעולה (נקודה ירוקה עגולה מוארת)
נערך לאחרונה על ידי Pilpoill 18 / 11 / 22, 09: 58, 1 נערך פעם.
0 x
Seb57
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 7
כתובת: 17/11/22, 20:10
x 2

Re: בעיית חימום אוקופן




נָקוּב Seb57 » 18/11/22, 09:55

פילפול כתב:שלום,

איזה דגם מדויק של דוד?

האם היא מחוברת?



שלום פילפול,

זה Pellematic Condens וכן הוא מחובר.

תודה על המידע על האיברים.

מצד שני, כפי ששאל אותי phil59, אין לי הרושם שהסירקולטור רטט (למרות נורית ההפעלה הירוקה דולקת) בהשוואה ל-V3V.
נערך לאחרונה על ידי Seb57 18 / 11 / 22, 10: 21, 1 נערך פעם.
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: בעיית חימום אוקופן




נָקוּב Pilpoill » 18/11/22, 10:00

Seb57 כתב:
פילפול כתב:שלום,

איזה דגם מדויק של דוד?

האם היא מחוברת?

החלק המוקף באדום הוא ה-V3V (שסתום תלת-כיווני) שמערבב את ההחזר והיציאה כדי לשלוח את המים למעגל החימום בטמפרטורה הנכונה.
הסירקולטור ממוקם ממש מעל, הוא בפעולה (נקודה ירוקה עגולה מוארת)




שלום פילפול,

זה Pellematic Condens וכן הוא מחובר.



אם אפשר לקבל גישה אליו, אני רוצה ללמוד את הנתונים והפרמטרים של ההתקנה שלך
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79353
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11059

Re: בעיית חימום אוקופן




נָקוּב כריסטוף » 18/11/22, 10:04

האם זו יכולה להיות בעיה של שסתום תלת כיווני שנתפס?

אפילו אחד חדש אחרי X חודשים של כיבוי רגולציה יכול לקרות...

הגדל את מהירות הסירקולטור למקסימום כדי לבצע את הבדיקות, תהיה לך יותר תגובתיות... שם זה ב-50% בתמונה.

מה האור הירוק בהגדרת השסתום הימני?
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: בעיית חימום אוקופן




נָקוּב Pilpoill » 18/11/22, 10:20

כריסטוף כתב:האם זו יכולה להיות בעיה של שסתום תלת כיווני שנתפס?

אפילו אחד חדש אחרי X חודשים של כיבוי רגולציה יכול לקרות...

הגדל את מהירות הסירקולטור למקסימום כדי לבצע את הבדיקות, תהיה לך יותר תגובתיות... שם זה ב-50% בתמונה.

מה האור הירוק בהגדרת השסתום הימני?



ירוק: במבצע

ההמלצה לסירקולטור זה ברשת רדיאטורים היא 1 עד 3 מקסימום לפי חוברת אוקופן ומכיוון שמדובר בדוד מעבה, ההחזר חייב להיות נמוך ככל האפשר.
על ידי הגדרה של יותר מ-3, החזרה עשויה להיות הרבה יותר חמה ומעל לכל מסתכנת ביצירת רעשי תנועה מאוד לא נעימים בהתאם לחדר.
נערך לאחרונה על ידי Pilpoill 18 / 11 / 22, 10: 22, 1 נערך פעם.