KWLC 350: בעיה במנוע




נָקוּב הבדואים » 28/10/23, 22:10

שלום,

יש לי Helios KWLC 350 EH VMC כפול זרימה עם באר קנדית.
זה עבד טוב מאוד במשך 10 שנים.
שני המנועים הם מנועי EC עד DC שאמורים להיות שקטים, עמידים וחסכוניים.

לאחרונה המנוע השואב אוויר מהבאר הקנדית כדי להפריח אותו לבית לא עובד כראוי.
המנוע השני שמוציא את האוויר ממשיך לפעול כרגיל.

המנוע הוא ebmpaps G1G140-AW31-42

הסימפטום הוא שאו שהמנוע מפסיק, או על ידי דחיפה קלה שלו עם האצבע, הוא מתחיל שוב אבל תמיד נשאר במהירות מופחתת.
לפעמים הוא נוטה להתניע מחדש במהירות הנומינלית שלו אבל נראה שהוא לא רץ "סבב", נותן טלטולים ואז או עוצר או חוזר למהירות מופחתת.

פירקתי ובדקתי את לוח הבקר שנמצא במנוע ושיניתי את כל הקבלים הגליליים האנכיים אבל הבעיה נמשכת.
אני מבין שעדיין יש שני קבלים צהובים שטוחים שלא הבחנתי בהם ושלא שונו כי לא ידעתי שהם קבלים...וגם כי מבחינה ויזואלית יש להם את המראה בסדר.
מדדתי את שני הקבלים האלה עם אוהםמטר *מבלי לפרק אותם* ונראה שהם נטענים ואז נפרקים.

בדקתי מחדש את כל החיווט (ספק כוח + PWM + tacho) והכל תקין.
הגעתי לסוף של מה שאני יודע לעשות ומחפש עזרה להתקדם.
אי אפשר לקנות רק את כרטיס הבקר, צריך לקנות את כל בלוק המנוע וקיבלתי הצעת מחיר של €1200!