lu הודעה ללאנָקוּב GPAT » 17/11/12, 22:27

כן זה אפשרי, אבל אני מעדיף את זה מאשר הצורך לנטר את הדוד כל זמן.
היום למשל, היא פנתה 6h30à 13h30 ללא הפרעה, ואחר הצהריים 20mn כל שעה, למשך 8 הכולל מתחיל. זה דומה לפני.
זמן המחזור הממוצע לחורף האחרון הוא 65mn. זה לא כל כך רע, גם אם זה מפחית קצת, נכון?
0 x

אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 12595
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 4206

lu הודעה ללאנָקוּב Did67 » 18/11/12, 09:33

טיילת הרשימה P2xx לראות אם הגדרה זו לא ניתן לשנות ???

היה לי מחדל בגלל הקבל שהיה סתום (רציתי לדכא את ההתמחות השנתית שלי שנעשתה, בגלל ההיסטוריה של ההתקנה, בפברואר / מארס בכל שנה, בקיץ; פתאום, הקבלן "ממולא" קצת, פגום כי הגלאי מדוכא מתחת המינימום, מצאתי שזה היה פרמטרי לזיכרון P214 - ואני הורדתי את הסף; מותר ללכת עד הקיץ).

זה חייב להיות "זמני עשן מיני" או משהו כזה?

ביום futuira, היה לנו דיון על משטחים חליפין (השוואה ÖkoFEN, Frölong, Hargassenr). ÖkoFEN מצויד הטוב ביותר. כעת אתה "קורבן" של זה !!! (האדים הם יותר מדי טוב "סחוטים" אל האפנון הנמוך ביותר !!!!
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 12595
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 4206

lu הודעה ללאנָקוּב Did67 » 18/11/12, 09:38

אני חושב עם דקות 5 מאוחר! אחד מכם אינו "מלך הגרזן אלקטרוני" ????

אני לא זוכר, החלליות הן נגדים משתנים. R עולה או יורד עם זמנים ??? עליות, אני חושב.

אז אתה לכייל ואתה להכניס R במעגל שבו למשל תואמת את ההבדל בין ° 95 ו 100. כשהעשן יצא ב 95, את chauidère "מאמינים" זה 100 ...

לבסוף, לעשות את החישוב "תקין".

זוהי דרך "indicrecte" כדי להגדיר מחדש.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 12595
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 4206

lu הודעה ללאנָקוּב Did67 » 18/11/12, 10:10

כרגע בדקתי משלי: P131. כלל זה. אין צורך לצבוט כך.
0 x
אישי de l'Utilisateur
manet42
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 631
כתובת: 22/11/08, 17:40
מיקום: לוריין

lu הודעה ללאנָקוּב manet42 » 18/11/12, 13:30

כן, אבל כל הכורים אין הגדרה זו זמינה ..
אין לי את זה.
Must P270 = 0 וכן יש להפעיל את fgr החללית עשן הירך ??
0 x
ברציפות מנסה, אנחנו סוף סוף להצליח. אז יותר הוא נכשל, כך גדל הסיכוי שהיא היא שזה עובד.

פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2075
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 54

lu הודעה ללאנָקוּב פיט דירק » 18/11/12, 14:10

לעשן מחבר חיישן על RGF, כולם חייבים, אני חושב. c'st במחבר העליון שמאלה של כרטיס הבקר.
על ידי שמרנים אין לי P131 פרמטר ב config שלי. אני מבלה P130 יש P140
כך חייב להיות מוסתר זה.
פתרתי את הבעיה עם השיטה של ​​did67.
הגדלתי 5 ° C ארובה ערך טמפרטורת גז על ידי הוספת התנגדות טורית 22 אוהם עם החללית.
נצטרך לראות מה קורה.

אגב לפני כמה הימים, הוצאתי את עשן החיישן ממקומו צריך לראות מה הטמפרטורה מפעילה את האשמה ושום דבר לא קרה. אבל למעשה אני לא חיכיתי מספיק. זה לוקח כמה דקות מתחת לסף שהפעיל את אשמתו.
0 x
תמונה
לחץ חתימתי
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 12595
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 4206

lu הודעה ללאנָקוּב Did67 » 18/11/12, 15:42

לוגיקה. "מיני" כמה ויש לי זמן להמנע מכך disjponcte רק בגלל זה "נעה".

לדוגמא הלחץ המינימלי בתא הבעירה. המיני מוגדר P214. זה הכרחי, כי המדידה היא דקות 1 תחת הערך המוגדר של הדוד מתחיל ב ברירת מחדל. אז אם תזזית קצרה משבשת את התיקו, זה לא למעוד!
0 x
GPAT
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 4
כתובת: 16/12/11, 13:23
מיקום: אלזס

lu הודעה ללאנָקוּב GPAT » 23/11/12, 14:26

Bonjour à tous

ברירת המחדל flameless ימים 9 קרה כמעט.
הורדתי את הדוד מוגדר 66 ° מחזורים ארוכים.

ברצוני לשחק על פרמטרים בקר PID (P267, P268, P269) אך פרמטרים אלה אינם קיימים כאמור במדריך.
מישהו יודע איך להגיע לשם? רמת 3 אולי? איך בנוי ברמת סיסמא 3?

נ.ב.:
אני לא P131 פרמטר משני.
אני מעדיף שלא לבגוד מדידת טמפרטורת גז הפליטה.
יום אחד, החללית להיות פגום, המוקד מלא גרגרים אשר נאכלו בכל מקום.
המחמם מעוות לחלוטין.
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2075
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 54

lu הודעה ללאנָקוּב פיט דירק » 23/11/12, 16:48

בסופו של דבר, אנחנו מרמים את שניהם.
אתה מגדיל את כוחו של הדוד ולכן מייצר עשן קצת יותר חם.
הוספתי מלאכותי 5 מעלות בטמפרטורה של אדי.
בכל מקרה, בצד שלי או, ברירת המחדל לא הופיעה מאז.
0 x
תמונה

לחץ חתימתי
אישי de l'Utilisateur
manet42
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 631
כתובת: 22/11/08, 17:40
מיקום: לוריין

lu הודעה ללאנָקוּב manet42 » 24/11/12, 10:34

נראה לי כי 267 P269 הם עבור אלה שיש להם בדיקת להבה.