חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...הדוד Ökofen: מילוי גלולה?!?

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
Quito01
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 2
כתובת: 04/05/20, 16:44

הדוד Ökofen: מילוי גלולה?!?

lu הודעה ללאנָקוּב Quito01 » 04/05/20, 17:14

שלום
בבעלותי יש דוד גלולות מעץ Ökofen מאז 2007 ויש לי הרבה בעיות במילוי אבק גלולה החוסם את הפעולה.
בתחילה זה היה דגם עיבוי PEK 15 עם סילו טקסטיל 3,5 S220 ותולעת.
בורג התולעת נסתם בקביעות בגלל האבק שנוצר על ידי הגלולה. בנוסף מספר גדול של כשלים בעקבות הודעות שגיאה "רוחות מעושנות".
בסופו של דבר החלפתי את הסילו שלי במודל טקסטיל חדש של KtT7 2620t ומערכת הזנת ואקום.
השיפור היה בולט אך לא היה מספיק עבור חסימות. הדוד המעבה היה רגיש מדי לשונות מזג האוויר, הוא שונה בשנת 2016 עם חזרה לדגם סטנדרטי.

החלפתי ספקי גלולה מספר פעמים לאותה תוצאה. נאמר לי שהסילו שלי (מתחת לסככה המוגנת מפני הגשם) היה רגיש מדי ללחות, מה שהסביר את האבק. מאז הכנתי חיפוי מלא לסילו.
זה עדיף, אבל עדיין יש לי את בעיות הפקקים האלה. עכשיו זה דווקא באביב בסוף הסילו. 3 פרקים בשנת 2020.

האחרון אתמול עם ערימת נסורת צפופה מאוד בחלל החסימה וחסימה של הבלימו הבסיסי. הבורג מתחת לקופה היה מלא אבק והייתי צריך לפרק אותו עם מקדחה. שסתום הבלימו נתקע במסטיק (גרגיר מומס?).

בסך הכל אני חושב שהמצב הזה מעצבן מאוד והמנהל המקומי של אקופן מסתפק בהפללת הגרגר.
עם זאת כבר החלפתי את הספק והמשאית מותאמת במהירות מילוי איטית (אבל אני יכולה לשפוט את זה).

האם מישהו אי פעם נתקל במצב כזה והאם היה להם פיתרון להציע לי?
בברכה

Quito01

נ.ב: הגרגיר הוא Piveteau DIN +

IMG_0098.jpg
IMG_0098.jpg (106.95 KB) פעמים אירעה גישה 1413


IMG_0097.jpg
IMG_0097.jpg (112.37 KB) פעמים אירעה גישה 1413
0 x

טעם
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 187
כתובת: 26/09/16, 21:57
x 10

Re: דוד Ökofen: מילוי גלולה?!?

lu הודעה ללאנָקוּב טעם » 07/05/20, 16:35

שלום קיטו,
אין בעיה בפקק בגלל ה"קנס "בשלי. (מודל לא מעבה - aspi - מאז 2012)

אני מופתע מהתיאור הזה של הגומי בבלימו.

באופן אישי, הייתי מתחיל בקביעת לחות הגרגירים (שייקחו בסילו היומי לאחר השאיפה - שיטת מיקרוגל).
שימו לב שבמבט ראשון הגרגירים חייבים להיות קשים ולא שבירים כאשר הם מהודקים ביד.
(יש לי רושם על התמונה, של נסורת כהה, כאילו היה רטוב?)
0 x
Quito01
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 2
כתובת: 04/05/20, 16:44

Re: דוד Ökofen: מילוי גלולה?!?

lu הודעה ללאנָקוּב Quito01 » 07/05/20, 19:42

עֶרֶב טוֹב
תודה על התשובה. המנהל האזורי מפליל החזרת עשן כדי להסביר את היבט "המסטיק" של הגרגיר.
לבדיקת הלחות אנסה את בדיקת המיקרוגל אך עלי להשיג איזון מדויק.
הגרגירים קשים והנסורת לא לחה למגע. הסילו נמצא מתחת לסככה ולבוש, אז אין דאגות.
לפי חסרונות נסורת קיימת ++ C היא הבעיה העיקרית שלי. חבל שהם לא מצאו מלכודת נסורת עם מסננת רוטטת ופח איסוף.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 17692
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 7658

Re: דוד Ökofen: מילוי גלולה?!?

lu הודעה ללאנָקוּב Did67 » 07/05/20, 21:38

יש לי גם PESK15, משנת 2008. הסילו שלי בנוי בעצמו עם OSB על מסגרת עץ, עם תחתית בצורת V ובורג חילוץ, ואז נלקח על ידי יניקה.

הייתה לי חסימה של בורג הסילו רק פעם אחת. הבנתי אחר כך: לא התרוקנתי. תדלוק. בצד, הצטברו כדורים עם כל שנה, הקנסות שנוספו לה. ושנה קרה יותר, החלק הזה "נפל" קצת כמו מפולת שלגים. תוצאה: בורג חסום.

הקבל "משעמם" מכיוון שאכן, כאשר הוא סתום חיישן הלחץ מכניס את הדוד לקוי. כל שנה אני מנקה את כל הטורבולטות, שלא קל להוציא אותם. הכנתי לעצמי "חולץ" = צבת נעילה עצמית שאליה אני מתקנת כבל פלדה במשקל נגד. אני צובט את הטורבולטור ואז אני נותן יריות קצרות וקופצניות וזה מגיע די בקלות. המצאה זו מתוארכת לשנה זו - עד אז, זו הייתה טרחה.

ברור שיש לך בעיה באיכות / החזקת הכדורים. כבר, הם נראים קצרים (שבירה?) ...

לא ביקרתי את השסתום שבשליטת בלימו ... אני לא יודע איך הוא נראה בבית.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 17692
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 7658

Re: דוד Ökofen: מילוי גלולה?!?

lu הודעה ללאנָקוּב Did67 » 07/05/20, 21:40

Quito01 כתב:לפי חסרונות נסורת קיימת ++ C היא הבעיה העיקרית שלי. חבל שהם לא מצאו מלכודת נסורת עם מסננת רוטטת ופח איסוף.


התחל במדידת קצב הנסורת ... בעזרת מסננת. חייבים להיות פחות מ- 1%.
0 x

טעם
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 187
כתובת: 26/09/16, 21:57
x 10

Re: דוד Ökofen: מילוי גלולה?!?

lu הודעה ללאנָקוּב טעם » 07/05/20, 22:32

Quito01 כתב:המנהל האזורי מפליל החזרת עשן כדי להסביר את היבט "המסטיק" של הגרגיר.
לבדיקת הלחות אנסה את בדיקת המיקרוגל אך עלי להשיג איזון מדויק.
כן, אני חושש שהבעיה היא הבלימו שכבר לא נסגר כראוי, ומכאן שעשן לא תקין חוזר דרכו, דרך בורג המבער, בזמן היניקה. זה יכול להסביר את המסטיק הזה שנוצר על ידי נסורת "מעושנת".
שוב חסימת אפס ברמה זו על שלי עם שיעור נסורת עצום לעיתים (50%?)

עלינו כבר לאמת זאת
1) מעיין בלימו מחזיר את האינדקס שלו ל -0 (ברגע שהמבער נעצר)
2) השסתום אז סגור היטב, הכדור לא שרוף ואטום.

בלימו בשלי: מנוע עם שסתום אינדקס (1) שלו (2)
מצורפים
צורב אחורי
צורב אחורי. JPG (55.78 KB) נצפה 1220 פעמים
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 17692
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 7658

Re: דוד Ökofen: מילוי גלולה?!?

lu הודעה ללאנָקוּב Did67 » 08/05/20, 08:25

אני חולק את הדעה הזו ...

אכן, אם ברגע שזה יתקע, לאט לאט, זה יחמיר ...

רצוי להסיר את הכיסוי ו ... להתבונן, אכן, אם זה חוזר היטב לאפס. יכול להיות שהקפיץ עייף (הפתח חשמלי, אבל הסגירה, למען הבטיחות, זה הקפיץ - ככה, במקרה של הפסקת חשמל, האש לא יכולה להתרומם בסילו. .).
0 x




  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה

חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."

מי מחובר?

משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 5