נָקוּב כריסטוף » 26/10/21, 10:13

לפני כמה ימים רציתי להפעיל מחדש את מעגל החימום שלי...

סירקולטור ביראל בן ה-14 נחסם לחסום ...

זה מצחיק כי שאר השנים הוא התחיל בלי דאגות אחרי חופשת הקיץ (בערך 7 חודשים). כנראה נאלצתי לפתוח אותו עם הבורג פעם או פעמיים במהלך 2 השנים... זאת אומרת שבהשוואה למותגים אחרים, ביראל הקלאסי הישן הזה נחסם הרבה פחות... עד היום, איפה זה האסון.

זה היה כל כך חסום שמעטפת הרוטור נשארה על המסגרת ... נאלצתי לפרק עשרות מחזורים בחיי ומעולם לא ראיתי את זה ...

20211023_162553.jpg
20211023_162553.jpg (165.13 KB) הוצג פעמים 2027


20211023_162649.jpg
20211023_162649.jpg (336.19 KB) הוצג פעמים 2027


20211023_163251.jpg
20211023_163251.jpg (136.26 KB) הוצג פעמים 2027


20211023_162859.jpg
20211023_162859.jpg (305.95 KB) הוצג פעמים 2027


20211023_162823.jpg
20211023_162823.jpg (330.56 KB) הוצג פעמים 2027


20211023_162816.jpg
20211023_162816.jpg (302.35 KB) הוצג פעמים 2027


20211023_162806.jpg




ניסיתי לשחרר אותו עם WD40, הצלחתי בקושי אחרי 10 הזרקות של WD40 לגרום לו להתרוקן (גוף מסתובב אבל לא יותר, יותר מדי חיכוך בין הגוף לרוטור...) ... במילים אחרות: הוא מת בבית מת...

בתור אקונולוגית ראשית טובה, הלכתי לראות את האינסטלטור האהוב עליי, בתקווה שאוכל לקנות את הטורבינה + המעטפת... ברור שאי אפשר להחליף רק את הטורבינה והקונכייה...

הוא יעץ לי על דגם אלקטרוני מאותו מותג ש(לטענתו) כבר לא נתקע גם לאחר תקופות ממושכות של השבתה. לראות... בעוד שנה : Mrgreen:

בכל מקרה, הם התקדמו רבות ביעילות המנוע (ואולי הטורבינות... אבל אנחנו בשליטה כבר שנים... נראה לי???) כי אני עובר מצריכה ממוצעת של 40W ל-15W... רואה פחות כי האלקטרוניקה מווסתת וראיתי צריכה של 11W הבוקר... :הֶלֶם: :הֶלֶם: :הֶלֶם:

זה לא פועל כבר 24 שעות אז לראות בשימוש!

20211025_130247.jpg
20211025_130247.jpg (246.36 KB) הוצג פעמים 2027


כדי לראות אם זה יחזיק מעמד 14 שנים גם בקצב של 5 חודשים בשנה ...
0 x

אישי de l'Utilisateur
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 69026
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 6448

Re: Biral MX 12-1 חסום הוחלף בסירקולטור אלקטרוני Biral AX 25-4 180 RED




נָקוּב כריסטוף » 26/10/21, 10:49

מבחינת מחיר, ה-Biral MX 12-1 עדיין בסביבות 120 אירו ושילמתי לאחיו האלקטרוני הקטן 165 אירו ...

על ידי חיסכון של 30W לשעה ב-0.15 € לקוט"ש, ה-45 € משלמים ב-45 / (30 * 0.00015) = 10 שעות ... או 000 ימים בפעולה רציפה ...

די לומר שזה טיפשי לחלוטין להמשיך ולהתקין סירקולטורים קלאסיים... אבל האלקטרוניקה חייבת להחזיק שנים רבות כמו הקלאסיקה : Mrgreen: