שלום, הנה כמה חדשות:
תחזוקה שנתית שנעשתה (וכאן אתה מבין שהעבודה שנעשתה תמורת 215 אירו ... ובכן למעשה אנו יכולים לעשות זאת בעצמך ... אבל היי זה חובה ... בכל מקרה ... ) 2 מפרקים שונו והיפה נראית הרבה יותר טוב. מבחן זרימת האוויר בסדר. 3 ° הבוקר בחוץ במאיין, 19 ° בפנים. הנקודה ה"נמוכה "של עקומת החימום היא נכונה מראש. נותר לחכות לחורף הבא להתאמות נוספות. תודה לכולם על עזרתכם!
0 x

אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 18253
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 7982

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?

lu הודעה ללאנָקוּב Did67 » 01/05/18, 11:04

חובה ??? זה עדיין באחריות ???
0 x
Phil532140
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 37
כתובת: 01/03/18, 14:49

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?

lu הודעה ללאנָקוּב Phil532140 » 01/05/18, 16:35

לא, זה כבר לא מובטחת. דיברתי על הטאטא השנתי החובה. אתה אפילו מדבר עם הדוד שלך?
0 x
Phil532140
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 37
כתובת: 01/03/18, 14:49

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?

lu הודעה ללאנָקוּב Phil532140 » 06/12/18, 17:25

שלום,
אני חוזר לחוט הזה כדי לקבל מושג לגבי טמפרטורת ההתחלה שעל הדוד לשלוח לטמפרטורה חיצונית של 12 °, טמפרטורה מוגדרת של 19,3 ° עם עקומת חימום של 40 ° למשך 20 ° ו- 80 ° ל -11 °. אני מודה שבסיסי המתמטיקה שלי הם .... אפס ;-)
כבר מצאתי את המדרון: 1.29 ... להמשך אני דוכן. :גָלִיל: אתה יכול לעזור לי למצוא את הנוסחה?
0 x
אישי de l'Utilisateur
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1575
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 18

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?

lu הודעה ללאנָקוּב פיליפ Schutt » 06/12/18, 20:33

משהו כמו:
Tdeparture = מדרון * (רגל-טקסטיל פנים) + רגל

אם רגל = תחתונה אז Tdepart = רגל והחדר T ° לא משתנה.
אם אני מורח, כף הרגל שלך נמצאת ב 29 מעלות והשיפוע שלך ב 1.22

אני מניח שיש ברזים תרמוסטטיים ברדיאטורים שלך אחרת את בתחתונים;)
יותר ברצינות, מה הטעם לחמם את המים ל 40 ° כאשר הם 20 ° בחוץ? האם אתה בטוח במספרים שלך?
0 x

Phil532140
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 37
כתובת: 01/03/18, 14:49

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?

lu הודעה ללאנָקוּב Phil532140 » 07/12/18, 06:57

תודה לך על ההחזר, אני מבין את התגובה שלך אבל עם הגדרה זו עבור 11 ° בחוץ עם נקודת שנקבעה 19,3 ° הדוד שולח 40 ° ברדיאטורים ... אני לא מקבל את החישוב נעשה על ידי הדוד :הֶלֶם:
אתה אומר לי כי הרגל היא 29 °? איך אתה מוצא את הערך הזה?
0 x
אישי de l'Utilisateur
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1575
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 18

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?

lu הודעה ללאנָקוּב פיליפ Schutt » 08/12/18, 20:29

אתה כותב את המשוואה עם שתי קבוצות הערכים שלך, מה שהופך אותך ל -2 משוואות. אתה טוחן את ה -2 כדי שיהיה נוסחה מהסוג "שיפוע = משהו" עם שיפוע שלא מופיע במשהו, ואז אתה מחליף מדרון במשהו ב -1. אז המשתנה היחיד הוא כף הרגל של המדרון ותוכלו לפתור אותו.
או
אתה מצייר צירים, מקם את 2 הנקודות שלך ומצייר את הקו שלך. פחות מדויק אבל מהיר.

יש לך שסתומים תרמוסטטיים ברדיאטורים שלך? מתאימים טיז? מה ההבדל ב- ° בין יציאה לחזרה?
1 x
אישי de l'Utilisateur
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1575
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 18

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?

lu הודעה ללאנָקוּב פיליפ Schutt » 08/12/18, 20:47

להשלמת תשובתי ניתן להשתמש בהוראות בשעה 19,3 רק אם יש חיישן טמפרטורה בסלון. אם אין כזה פרמטר זה פשוט לא נלקח בחשבון.
0 x
Phil31
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 3
כתובת: 10/12/18, 09:17

Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?

lu הודעה ללאנָקוּב Phil31 » 10/12/18, 17:49

שלום לכולם,

לגבי עצמי, מישהו יכול היה להסביר לי את פונקציות הפיצוי וההיסטרזה ביחידה האלקטרונית והפיצוי בגשוש הפנים. בעיית התאמה בדוד easypel.