מתח גיבוי AC220V מסוללת 12V עם תקלה ברשת




נָקוּב Remundo » 12/09/22, 00:39

שלום חברים

אני חולק את ההכרה שלי בציפייה להפסקות חשמל בחורף הקרוב.

ואכן, שירותי חשמל קטנים רבים לא יפעלו (דלתות חשמל, בקרת דוודים, תאורה, מקרר) וחיי היום יום יהיו כואבים.

המערכת שאני מציע הוקמה במטרה להבטיח פתיחה/סגירה של דלת חניה בסביבה עירונית עם מעט תאורה.

חומר שנבחר:

* קו מתח AC220V-10A בכבל 3G 1,5mm²
* מטען סוללה 12V עד 10A (120W)
* סוללת עופרת צינורית 12V 110 Ah עם פריקה איטית
* DC12V ל AC220V, ממיר 1000W

התקנה זו מספקת כ-1000W למשך שעה אחת, אך יכולה לתמוך גם בשירותי חשמל קטנים של 100W למשך 10 שעות, אשר באופן עקרוני יספיקו בין 2 הפסקות חשמל.

IMG-20220911-00334.jpg
IMG-20220911-00334.jpg (332.98 KiB) נצפה 1981 פעמים


IMG-20220911-00331.jpg
IMG-20220911-00331.jpg (224.81 KiB) נצפה 1981 פעמים


עקרון טכני:

* להטמיע על קו חשמל קיים: מטען הסוללות, הסוללה ואז המהפך, ואז הצרכן הסופי שיסופק עם 220V.
*כאשר הרשת זמינה המצבר נטען, במידה והרשת תקולה, האנרגיה האצורה בסוללה מאפשרת לצרכן לפעול.
* גודל: בהתאם לצרכן הקצה (שיא הספק וזמן פעולה רצוי)

באופן אישי, הקו שלי מספק תאורה ודלת אשר צורכים 600 ואט למשך 2 דקות (20 וואט). זה מבטיח כ-60 מחזורים לפני שהסוללה נגמרת (1200Wh). בפועל פחות כי יש צריכה שיורית וקבועה של 50W במהפך.

סרטון הסבר להורדה (< 10 חודש)
0 x
תמונה
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79111
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10972

Re: מתח גיבוי AC220V מסוללת 12V עם תקלה ברשת




נָקוּב כריסטוף » 12/09/22, 08:33

גרלת אותי תוך כמה ימים! אבל כמה שיותר טוב כמה שיותר חוויות יותר טוב!

אז אתה מדמה לפוטו-וולטאים?
1 x
אישי de l'Utilisateur
Remundo
מנחה
מנחה
הודעות: 15989
כתובת: 15/10/07, 16:05
מיקום: קלרמונט פראנד
x 5187

Re: מתח גיבוי AC220V מסוללת 12V עם תקלה ברשת




נָקוּב Remundo » 12/09/22, 08:49

לא לא, המערכת שלי פשוטה יותר.

כדי לשים פוטו-וולטאים, יהיה צורך לחבר את הפאנלים לסוללה באמצעות בקר טעינה.

אני משתמש ברשת החשמל של Enedis (גם אם היא לסירוגין) עם מטען סוללות טיפשי.
0 x
תמונה
izentrop
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 13644
כתובת: 17/03/14, 23:42
מיקום: פיקרדי
x 1502
צור:

Re: מתח גיבוי AC220V מסוללת 12V עם תקלה ברשת




נָקוּב izentrop » 12/09/22, 09:25

Remundo כתב:עם מטען סוללה טיפשי.
אם לא מדובר במטען טפטוף שנטען רק לסירוגין בין 12.3 ומתנתק ב-13.6V למשל, חיי הסוללה יתקצרו עם מטען סוללה רגיל.

מה זה דגם? ממיר DC12V ל AC220V, 1000W, כי אם מדובר בפרס ראשון, הוא לא יוכל להפעיל מקרר עם מנוע 150W ובחישוב האוטונומיה יש צורך לספור את צריכת ההמתנה שאינה מבוטלת.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Remundo
מנחה
מנחה
הודעות: 15989
כתובת: 15/10/07, 16:05
מיקום: קלרמונט פראנד
x 5187

Re: מתח גיבוי AC220V מסוללת 12V עם תקלה ברשת




נָקוּב Remundo » 12/09/22, 09:37

המטען שלי הוא דגם אנלוגי ישן לסוללות חומצת עופרת: הוא נטען כל הזמן עד לעוצמה הנוטה לאפס (אבל אף פעם לא אפס). אל תדאג לגבי הסוללה, היא בשרנית שהותקנה במקור במטאטא אוגר HAKO אשר סחט ממנה בתאווה 600W ברציפות. בחרתי בסוללה זו בטכנולוגיה צינורית לפריקה עמוקה ובגודל טוב.

כשהשארתי את אספקת הכוח החירום שלי פועלת, שמתי לב שהזרם התייצב על 4A לאחר זמן רב, מה שגורם לי לחשוב שהמהפך צורך בערך 50W (4A x 12V). אצטרך לחזור לשם כדי לראות אם הזרם הזה נשמר או יורד עם הזמן.

זהו ממיר סיני זול שנמצא תחת השם "סינוס טהור". זה נראה חזק ויש לו 2 שקעי 220V.
0 x
תמונה
izentrop
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 13644
כתובת: 17/03/14, 23:42
מיקום: פיקרדי
x 1502
צור:

Re: מתח גיבוי AC220V מסוללת 12V עם תקלה ברשת




נָקוּב izentrop » 12/09/22, 09:56

Remundo כתב:זהו ממיר סיני זול שנמצא תחת השם "סינוס טהור". זה נראה חזק ויש לו 2 שקעי 220V.
1000 וואט בקרב הסינים לרוב אינו יעיל וואט אלא מפסגה אל פסגה, אבל אם הוא מצליח להפעיל את מנוע ה-600 וואט שלך בלי למעוד, הכל בסדר :קְרִיצָה:

600w הוא הרבה עבור מנוע דלת מוסך, שהם מנועים אוניברסליים https://www.vevor.fr/ouvre-porte-automa ... gItOPD_BwE
במצב רגיל נמדד עם מד אנרגיה טוב, זה לא צריך להיות כל כך הרבה.
נערך לאחרונה על ידי izentrop 12 / 09 / 22, 10: 03, 1 נערך פעם.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Remundo
מנחה
מנחה
הודעות: 15989
כתובת: 15/10/07, 16:05
מיקום: קלרמונט פראנד
x 5187

Re: מתח גיבוי AC220V מסוללת 12V עם תקלה ברשת




נָקוּב Remundo » 12/09/22, 10:01

זה מטורף עד כמה אנחנו משכללים את הידע שלנו: הוואט היעיל והוואט מפסגה לשיא, וואו! האם יש לך הגדרות מדעיות למושגים האלה?
0 x
תמונה
אישי de l'Utilisateur
מאקרו
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6458
כתובת: 04/12/08, 14:34
x 1610

Re: מתח גיבוי AC220V מסוללת 12V עם תקלה ברשת




נָקוּב מאקרו » 12/09/22, 10:47

למפעיל דלת המוסך שלך אין סוללת גיבוי או לפחות פלט ייעודי למטרה זו???

יש לי 3 מפעילים 1 allduck סולארי עם סוללת 12v 7Ah שלו שמאפשרת לו 7 פתחים ללא טעינה למרות העובדה שזה ספק חשמל מעולם לא חיברתי אותו לאמר שזו הסוללה השלישית שהשתמשתי בה במשך 3 שנים של פעולה , ושני הורמן (על דלת המוסך שלי ועל השער השני שלי) שעליהם יש לי שני מחזורים של 15V 12Ah המאפשרים לפחות 40 מחזורים (איטיים) בהיעדר סקטור בהתחלה הדלקתי רק את 40 ההורמן ב-HC כדי לטעון את הסוללות אבל לדלת המוסך במחזור איטי לקח 2 דקות לפתוח זה היה קצת משעמם ...
נערך לאחרונה על ידי מאקרו 12 / 09 / 22, 11: 09, 1 נערך פעם.
0 x
הדבר היחיד בטוח בעתיד. זה כי ייתכנו סיכוי שזה תואם את הציפיות שלנו ...
חומוס
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1951
כתובת: 20/12/20, 09:55
x 687

Re: מתח גיבוי AC220V מסוללת 12V עם תקלה ברשת




נָקוּב חומוס » 12/09/22, 10:49

זה מצחיק שכולם חושבים אותו דבר עכשיו, אני לא יודע למה!? : Lol:
---------
באופן קלאסי, הוואט eff מחושב עם U eff ו-I eff (משאיר את cos phi בצד).

הקונספט של וואט כרתים שימש באודיו, כדי לנפח את הביצועים המוצגים מבלי לנפח את הכוח האפקטיבי : Lol:
הונאה, מה!
שיא P = 8 x P eff, רק זה!
(2x1.414)²
שיא P = 2 x 1.414 Ueff x 2 x1.414 Ieff = 8 x Peff
באותו רישום מסחרי, היה שיא הספק = 2 Peff

-----
אם לא, האם המצבר זהה לסוג של מכוניות?
אם כן, מה זה נותן מבחינת אריכות ימים אם האלקטרוניקה מנהלת את זה היטב?
בגלל שקראתי בכל מקום שאסור להשתמש בסוללות אוטומטיות למאגר PV?
0 x
phil59
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2212
כתובת: 09/02/20, 10:42
x 504

Re: מתח גיבוי AC220V מסוללת 12V עם תקלה ברשת




נָקוּב phil59 » 12/09/22, 10:58

כן, באודיו, זה היה הרבה מאוד זמן, ואז היו גם ה-Watt RMS ....

היו לך רמקולים אמיתיים של 100W, עם תפוקה של 94 db עבור 1W במטר אחד, ושיא של 1000W, עם תפוקות של 85 db עבור W אחד במטר אחד....