שלום,
יש לי ספקות לגבי ההגדרות של הדוד הפלמטי שלי OKOFEN. ראה את התמונה של הרגולטור למטה.
מעגל החימום היה במצב כבוי עד השעה 8 בבוקר הבוקר (הבית לא מאוכלס במשך כמה ימים), מצב הגנה מפני כפור.
הפעלתי אותו מחדש (חימום בלבד, DHW כבוי) - יש לי הרושם שהוא לא מווסת כמו שצריך.
תודה מראש על הערותיך!
הגדרות פלמטיות של OKOFEN
Re: OKOFEN הגדרות פלמטיות
כמה 24 שעות לאחר מכן, הנה עקומה חדשה. יש לי הרושם שהדוד מתחיל להסדיר כראוי רק לאחר כעשרה מחזורים בהפעלה מחדש. האם נתקלת פעם בבעיה מסוג זה?
ראה גרף למטה עבור ~48 שעות
ראה גרף למטה עבור ~48 שעות
0 x
Re: OKOFEN הגדרות פלמטיות
שלום,
מהו מספר האסמכתה של הדוד שלך?
אני עובד עם גרפיקה של Okofen, שהיא הרבה יותר ברורה עבורי...
מהו מספר האסמכתה של הדוד שלך?
אני עובד עם גרפיקה של Okofen, שהיא הרבה יותר ברורה עבורי...
0 x
Re: OKOFEN הגדרות פלמטיות
שלום,
זה OKOFEN Pellematic 25 קילוואט - חימום ראשי לבית של כ. 200 מ"ר, ישן ומבודד בינוני (גג מבודד, זיגוג כפול, אך קירות לא מבודדים, עובי 60 ס"מ, ולכן אינרציה רבה). להלן הגרפים של OKOFEN
זה OKOFEN Pellematic 25 קילוואט - חימום ראשי לבית של כ. 200 מ"ר, ישן ומבודד בינוני (גג מבודד, זיגוג כפול, אך קירות לא מבודדים, עובי 60 ס"מ, ולכן אינרציה רבה). להלן הגרפים של OKOFEN
0 x
Re: OKOFEN הגדרות פלמטיות
שגיאה בקובץ המצורף...
הנה הגרפים של OKOFEN
הנה הגרפים של OKOFEN
- מצורפים
-
- graph2.png (351.7 KB) נצפה 2135 פעמים
-
- graph1.png (291.98 KB) נצפה 2135 פעמים
0 x
Re: OKOFEN הגדרות פלמטיות
שלום, תודה, זה הרבה יותר ברור לי.
אני מניח שאין תרמוסטט לחדר, האם אתה מקבל את נקודת ההגדרה שלך של 21 מעלות צלזיוס?
האם קיימים שסתומים תרמוסטטיים ברדיאטורים?
לשסתום התלת-כיווני לוקח הרבה זמן להתייצב ב-3/8 מה שמוביל להתחלה כאוטית של כל העניין (12 שעות!), כדאי להתחיל בבדיקת ההגדרה של הסירקולטור עם תמונה שלו בפעולה למשל .
לאחר מכן בדוק את ערכי הגדרות v3v בממשק.
מכיוון שזה נראה קשור, אם אתה רוצה שאסתכל גלובלית...
אני מניח שאין תרמוסטט לחדר, האם אתה מקבל את נקודת ההגדרה שלך של 21 מעלות צלזיוס?
האם קיימים שסתומים תרמוסטטיים ברדיאטורים?
לשסתום התלת-כיווני לוקח הרבה זמן להתייצב ב-3/8 מה שמוביל להתחלה כאוטית של כל העניין (12 שעות!), כדאי להתחיל בבדיקת ההגדרה של הסירקולטור עם תמונה שלו בפעולה למשל .
לאחר מכן בדוק את ערכי הגדרות v3v בממשק.
מכיוון שזה נראה קשור, אם אתה רוצה שאסתכל גלובלית...
1 x
Re: OKOFEN הגדרות פלמטיות
שלום,
תודה על תשובתך. אני מאשר, אין תרמוסטט לחדר, ואנחנו לא מגיעים ל-21°C לפני 48 שעות (וגם אז זה יותר כמו 19°C...). יש ראשים תרמוסטטיים בכל הרדיאטורים, אבל אחרי שקראתי את הפוסטים הבודדים עליהם forum, פתחתי את כולם במלואם כדי לנסות להתאים את עקומת החימום. אני למעשה חושד בבעיית כוונון v3v... ראה תמונה מצורפת עבור ref. על השסתום התלת-כיווני השמאלי וסירקולטור החימום, על הסירקולטור הימני.
הדוד מחובר למעשה
תודה על תשובתך. אני מאשר, אין תרמוסטט לחדר, ואנחנו לא מגיעים ל-21°C לפני 48 שעות (וגם אז זה יותר כמו 19°C...). יש ראשים תרמוסטטיים בכל הרדיאטורים, אבל אחרי שקראתי את הפוסטים הבודדים עליהם forum, פתחתי את כולם במלואם כדי לנסות להתאים את עקומת החימום. אני למעשה חושד בבעיית כוונון v3v... ראה תמונה מצורפת עבור ref. על השסתום התלת-כיווני השמאלי וסירקולטור החימום, על הסירקולטור הימני.
הדוד מחובר למעשה
0 x
Re: OKOFEN הגדרות פלמטיות
אם הרשת שלך מורכבת מרדיאטורים, סדר את הסירקולטור כך כשהוא פועל:
עבור ה-ECS זה צריך להיות כך:
אם אתה רוצה שאני אסתכל על השאר, שלח לי את הסיסמה שלך בהודעה פרטית.
עבור ה-ECS זה צריך להיות כך:
אם אתה רוצה שאני אסתכל על השאר, שלח לי את הסיסמה שלך בהודעה פרטית.
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 69 תגובות
- 49034 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Pilpoill
צפה בהודעה האחרונה
24/01/22, 15:31נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 13 תגובות
- 15137 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב 22
צפה בהודעה האחרונה
27/08/21, 13:08נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 77 תגובות
- 58798 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Pilpoill
צפה בהודעה האחרונה
16/01/19, 15:35נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 5 תגובות
- 7146 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב roy1361
צפה בהודעה האחרונה
23/11/11, 21:56נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 7 תגובות
- 11740 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Did67
צפה בהודעה האחרונה
16/10/11, 15:55נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 140