דימום ברדיאטור + תקלה בדוד אקווסטאט




נָקוּב DC » 25/10/20, 21:30

שלום לכולם,

השאלות שלי בשני חלקים לשם הבהרה.

א) דימום ברדיאטור

מה הנוהל לטיהור מערכת חימום מרכזית ישנה עם שמן (רדיאטורים המותקנים במקביל)? קראתי פוסטים שונים בנושא זה, אך נראה שחלקם סותרים זה את זה.

בשלושה חדרים בבית, השסתומים התרמוסטטיים כבר לא נותנים למים חמים לעבור גם כשהם פתוחים לגמרי.
שחררתי את גבעולי השסתומים התרמוסטטיים עם תוצאה משביעת רצון עבור שניים משלושת הרדיאטורים, לעומת זאת שלא נותנים שום דבר בחדר. נראה שהמים החמים עוברים דרך השסתום התרמוסטטי ומחממים את 2 ה"קרניים "הראשונות של הרדיאטור (בברזל יצוק) אך שום דבר מעבר לכך.
שים לב שפתח אוורור "אוטומטי" (לפחות אני חושב שזה זה, ראה תמונות) קיים מעל הדוד.
האם כיס אוויר ברדיאטור מונע את זרימת המים החמים?

להלן מספר תמונות של הדוד ומיכל ההרחבה וכן הליך הדימום שאני מתכוון לבצע.

1. הפעל את הדוד למשך 15 דקות והציב את כל הרדיאטורים במצב מקסימלי. (לאגור את האוויר הקיים בשסתומי הטיהור)
2. ואז כבה את מערכת החימום למשך כעשר דקות (שסתומים תמיד פתוחים לגמרי)
3. מדממים את הרדיאטורים (פותחים אותם ברצף החל מקומת הקרקע ואז מקומה אחר קומה)
4. גם לדמם את כלי ההרחבה (ואת האוורור האוטומטי אם יש) על המתקן.
5. הפעל את המחזור ובדוק במונומטר כי לחץ המים תקין (מינימום 1 בר).
הערה: לחץ התפעול האופטימלי משתנה ממערכת אחת לאחרת (אזור ירוק של מד הלחץ)
6. פתח את שסתום המילוי ותן למים להיכנס למערכת על ידי בדיקת הלחץ (בדוק מחדש את הרדיאטורים ואולי מלא מים כדי לכוונן את הלחץ שוב ??)
7. ואז הפעל שוב את מערכת החימום.

השאלות שלי

1. האם זה נכון ומלא?

קראתי שיש צורך לבדוק קודם את לחץ מיכל ההרחבה (באמצעות מד לחץ המחובר לשסתום התחתון?) ולא להסס למלא את המתקן עד שהוא עולה על גדותיו. לחץ קצת באזור האדום כי הטיהור יחזיר אותו

2 פוינט
כבה את ההתקנה = כבה את מחזור "חימום" ET (?) מחזור "הדוד"?
סגור גם את מתג "צורב" (ראה תמונות של לוח הבקרה) כשהוא נעצר (T ° הגיע)?
ניתוק דרסטי יותר את אספקת החשמל של הג'נרל. של הדוד (ראה תמונה של חיבור חשמל)?

4 פוינט
כלי הרחבה מציין לחץ של 0,5 בר, האם זה מעט מדי (דקה אחת, לא?)?

5 פוינט
האם צריך להפעיל את מחזור הדו-קי לפני כל אספקת מים או שניתן לעשות זאת רק לאחר כל הטיהורים?

6 פוינט
התאם את הלחץ על ידי פתיחת שסתום מילוי המים (2?) (ישנם 2 בקצות הצינור במעלה הזרם)

כלי הרחבה) לפני (מחזור בשירות), במהלך (כיבוי מעגל) או לאחר טיהור (מחזור פעיל)?

ב) תקלה באקווסטט בדוד

המים החמים הביתיים נותרים רותחים לצמיתות והמבער נדלק לעיתים קרובות מדי לדעתי (מכאן 3000 ליטר לשנה הנצרכת לבית עם 3 חזיתות בגודל סטנדרטי ובידוד) על מנת לשמור על המים הביתיים ° ° גבוה מדי בדוד ללא קשר למיקום המים של "הדוד" ...

למרות ההסברים שלי, הפנסיונר מסנט רוך שבא להחליף את מחזור הדם ECR (רדיאטור מים חמים) בקיץ שעבר, בהיעדרותי, לא נגע במבחן ה- T ° (הנורה) מאוד מוגדל. גב הדוד ומחובר באמצעות צינור נחושת דק ללוח הבקרה (עד לשליטה בדוד אקווסטאט? ראו תמונות).
ניסיתי ניקוי אבנית קצר ללא תוצאה.

מה ??

תודה מראש ששיתפת את החוויה שלך :קְרִיצָה:

תמונה תמונה תמונה תמונה תמונה תמונה תמונה תמונה תמונה תמונה תמונה
1 x
אישי de l'Utilisateur
DC
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 46
כתובת: 01/07/11, 23:58
x 2

Re: דימום ברדיאטור + תקלה בדוד אקווסטאט




נָקוּב DC » 02/11/20, 21:53

שלום לכולם,

לסיכום השאלות שלי ולהגיע לעניין מכיוון שאף אחד לא מופיע:

1. האם צריך להפעיל את מחזור הדו-קי לפני כל אספקת מים (אם הלחץ נמוך מדי) או שניתן לעשות זאת רק לאחר טיהור כל הרדיאטורים?

2. כוונן את הלחץ על ידי פתיחת שסתום מילוי המים לפני שמדמם את הרדיאטורים (המסתובב בשירות), במהלך (כיבוי המעגל) או לאחר (המאיץ פעיל)?

3. תקלה באקווסטאט בדוד: מה לעשות ובאיזה סדר?

על ידי תודה מראש על הרצון הטוב הנאור :קְרִיצָה:
0 x
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9836
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2673

Re: דימום ברדיאטור + תקלה בדוד אקווסטאט




נָקוּב sicetaitsimple » 02/11/20, 22:39

אני יכול רק לומר לך שאני מדמם באופן אישי את הרדיאטורים עם מערכת החימום וכי אני מחזיר את לחץ המים לפני ההפעלה מחדש. אין בעיה.

אתה אומר לנו שתהיה רצפה? במקרה זה 0,5 בר נראה לי מעט, על אחת כמה וכמה אם הדוד שלך (לא נאמר) נמצא במרתף? במקרה שלי (רצפה ודוד במרתף) נקודת הלחץ ברמת הדוד היא בין 1,1 ל -1,2 בר. אבל היי, לראות, אני לא מייעץ לך כלום, אני פשוט נותן לך את הדוגמה שלי.

Aquastat שלך כנראה מלוכלך (חיישן טמפרטורה) או פגום.
0 x
אחמד
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 12308
כתובת: 25/02/08, 18:54
מיקום: בורגונדי
x 2970

Re: דימום ברדיאטור + תקלה בדוד אקווסטאט




נָקוּב אחמד » 03/11/20, 08:14

העצה של סיצ'יטסימפל נראה לי רלוונטי. בנקודה 2 יתכן ורצוי להוסיף מים למעגל במהלך הפעולה (מדמם את הרדיאטורים) אם חסרים הרבה מים, מכיוון שבמקרה זה אי אפשר למלא את הרדיאטורים. עדיף להתחיל בטיהור הרדיאטורים מהחדרים התחתונים לחלקים העליונים ...
0 x
"מעל לכל, אל תאמין למה שאני אומר לך."
אישי de l'Utilisateur
מאקרו
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6524
כתובת: 04/12/08, 14:34
x 1641

Re: דימום ברדיאטור + תקלה בדוד אקווסטאט




נָקוּב מאקרו » 03/11/20, 11:50

והגיע ללחץ השירות (בירוק של המאנו) כשכל המעגל חם ....
0 x
הדבר היחיד בטוח בעתיד. זה כי ייתכנו סיכוי שזה תואם את הציפיות שלנו ...
sicetaitsimple
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9836
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2673

Re: דימום ברדיאטור + תקלה בדוד אקווסטאט




נָקוּב sicetaitsimple » 03/11/20, 12:02

אחמד כתב: בנקודה 2 יתכן ורצוי להוסיף מים למעגל במהלך הפעולה (מדמם את הרדיאטורים) אם חסר מים, מכיוון שבמקרה זה אי אפשר למלא את הרדיאטורים.


אכן, אם יש אוויר רב לטיהור, יתכן שיהיה צורך להוסיף תוספת אחת (או אפילו כמה) כדי לוודא שהמעגל נשאר בלחץ במהלך פעולת הטיהור, כולל בנקודה הגבוהה ביותר של הַתקָנָה.
אחרת, קיים אפילו סיכון להכניס אוויר למעגל ולא להוציא אותו על ידי דימום רדיאטור למעלה!
0 x
אישי de l'Utilisateur
DC
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 46
כתובת: 01/07/11, 23:58
x 2

Re: דימום ברדיאטור + תקלה בדוד אקווסטאט




נָקוּב DC » 03/11/20, 17:19

שלום,
תודה על הצעותיך שאסכם במקרה שלי ככה (דוד במרתף, קומת ביניים + 1 קומה):
1. הוסף מים למערכת לפני הטיהור
מכיוון ש 0,5 בר במקום 1 בר, התחלת האזור הצבעוני על מד הלחץ?
קודם לנתק את אספקת החשמל הכללית לדוד או רק למחזור הדם או בלי לכבות כלום?

2. הוסיפו מים למערכת במהלך הטיהור על מנת לפצות על אובדן מים ולמנוע כניסת אוויר בשלב זה (באופן אידיאלי אדם אחד במרתף ואחר שמנקה).
במהלך הטיהור דורש להפסיק את המחזור (לפחות אותו)?

3. אפס את המחזור (או את כל הדוד אם יש) לאחר כל הפעולות ובדוק שוב?

בקשר לאקווסטאט, מה ניתן לקלל?
כיצד מתחיל צינור הנחושת הדק מ"נורת "הנחושת (ראה תמונה, = החללית התרמית עדיין מוגדלת בחור בחלקו האחורי של הדוד?) כיצד היא מחוברת ללוח הבקרה שבחזית?
התפשטות הגז הכלול בצינור דק זה מפעילה מה ואיפה במקום הזה?
האם יש קשר חשמלי לבדיקה? כיצד לבדוק עם מולטימטר?


אני שוחה בשביל הנקודה החשובה הזו, רעיון : רעיון: :?:
0 x
אחמד
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 12308
כתובת: 25/02/08, 18:54
מיקום: בורגונדי
x 2970

Re: דימום ברדיאטור + תקלה בדוד אקווסטאט




נָקוּב אחמד » 03/11/20, 17:41

בנוגע לאספקת המים, ניתן לעשות זאת בכל עת, כל עוד האוויר מופעל מהרדיאטורים (שורק); 1,5 בר חם מספיק לתצורה מסוג זה. אין צורך שהמחזור יפעל ואין צורך לנתק את אספקת החשמל ...
השליטה מוגבלת לראיית המים הזורמים דרך הטיהור, סימן לפינוי האוויר ...
לאקווסטאט, אין מושג, סליחה ...
0 x
"מעל לכל, אל תאמין למה שאני אומר לך."
אישי de l'Utilisateur
DC
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 46
כתובת: 01/07/11, 23:58
x 2

Re: דימום ברדיאטור + תקלה בדוד אקווסטאט




נָקוּב DC » 03/11/20, 19:01

בסדר תודה, לסיכום, אני מסתפק בחתך את המחזור ברמת לוח הבקרה, אך לא הבנתי מדוע למעשה יש צורך לעצור את המחזור במעגל הרדיאטורים ברגע זה ...
0 x
אחמד
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 12308
כתובת: 25/02/08, 18:54
מיקום: בורגונדי
x 2970

Re: דימום ברדיאטור + תקלה בדוד אקווסטאט




נָקוּב אחמד » 03/11/20, 19:05

אין לי תשובה ממש ברורה: אני מעדיף לפעול עם מים סטטיים, מחשש להעברת אוויר על ידי זרימה כפויה; אולי זה לא אמצעי זהירות הכרחי, אבל מכיוון שהוא עובד טוב ככה ... 8)
0 x
"מעל לכל, אל תאמין למה שאני אומר לך."

 