חיבור Mpt

Forum סולארית סולארית פוטו וולטאית וחשמל סולארי מאנרגיית שמש קרינה ישירה.
טוילאהין
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 4
כתובת: 17/02/20, 22:36

חיבור Mpt




נָקוּב טוילאהין » 18/02/20, 09:16

שלום
בבקשה עזור לי, אני עובד על זה כבר שבועיים ונגמרו לי הרעיונות ...
פאנל סולארי של 10 וואט המחובר ל- 30A mppt מטען סוללת 12 וולט, 33AH.
בפלט LOAD מחובר טרמוסטט 12V W1209 שמפעיל מאוורר 12V כאשר הטמפרטורה עולה על 23 מעלות צלזיוס.
אבל ברגע שמגיע לערך זה, המאוורר מקבל דחף, ואז ה- mppt יורד ל 5V, מתנתק ואז מתחיל שוב באותה תרשים לולאה.
עם סוללה חלשה נוספת, אותה תקלה.
ה- mppt מוגדר ל -14,4 וולט בטעינה מקסימאלית ו -12,8 וולט בעת פריקה מרבית עבור הסוללה.
מישהו יכול להסביר לי את התופעה ואיך אוכל לתקן אותה?

W1209-LED-דיגיטלי-טרמוסטט-טמפרטורה-Control-High-Precision-מדחום-Thermo-בקר-Switch-מודול-DC-12V.jpg
W1209-LED-דיגיטלי-תרמוסטט-בקרת טמפרטורה-דיוק גבוה-מדחום-בקר-תרמו-מתג-מודול-DC-12V.jpg (37.79 KB) נועץ 6310 פעמים
0 x
izentrop
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 13625
כתובת: 17/03/14, 23:42
מיקום: פיקרדי
x 1499
צור:

Re: חיבור mppt




נָקוּב izentrop » 18/02/20, 09:38

שלום,
ה- 5 V מציין שהסוללה שלך שטוחה לחלוטין.

PV של 10 וואט בעיתוי זה של השנה מייצר מקסימום 5, ולכן 0,4 א 'על 12 וולט, אבל כנראה שאתה לא נמצא בצרפת עם טמפרטורות כה גבוהות ...

סוללה של 33 Ah נטענת במהירות 3,3 Ah ב C / 10, הסר מטען זה בכלל לא מתאים וחבר את ה- PV Live לסוללה רק עם דיודה שוטקית בסדרה ושם, המאוורר שלך יעבוד ללא סיכון עבור הסוללה וללא הפסדים מיותרים.

ערוך: אתה פשוט שם את התמונה. תרמוסטט זה צורך יותר מדי עבור פאנל קטן (שעתיים של שמש רק כדי להניע את האלקטרוניקה), אתה מעדיף להזמין תרמוסטט מכני
תמונה
0 x
ENERC
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 725
כתובת: 06/02/17, 15:25
x 255

Re: חיבור Mpt




נָקוּב ENERC » 18/02/20, 14:05

אם ה- PV יוצא ב 12V, ניתן לחבר אותו ישירות למאוורר. המאוורר יתחיל להסתובב לאט לעבר 6 וולט ואז יגדל במהירות הסיבוב עם עליית הכוח הסולארי.
אם יש צורך להסדיר את המאוורר, שימו MOS על + כשהרשת מחוברת לתרמוסטט. (דרוש לפחות 5 וולט כדי להרוות את ה- MOS, אחרת הוא יתחמם).
עבור מערכת סוללות, יש צורך בלוח גדול יותר.
0 x
ENERC
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 725
כתובת: 06/02/17, 15:25
x 255

Re: חיבור Mpt




נָקוּב ENERC » 18/02/20, 14:15

ENERC כתב:אם ה- PV יוצא ב 12V, ניתן לחבר אותו ישירות למאוורר. המאוורר יתחיל להסתובב לאט לעבר 6 וולט ואז יגדל במהירות הסיבוב עם עליית הכוח הסולארי.
אם יש צורך להסדיר את המאוורר, שימו MOS על - כאשר הרשת מחוברת לתרמוסטט. (דרוש לפחות 5 וולט כדי להרוות את ה- MOS, אחרת הוא יתחמם).
עבור מערכת סוללות, יש צורך בלוח גדול יותר.
0 x
izentrop
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 13625
כתובת: 17/03/14, 23:42
מיקום: פיקרדי
x 1499
צור:

Re: חיבור Mpt




נָקוּב izentrop » 18/02/20, 15:24

וואו !! זה תלוי במאפיינים. עבור ה- mosfet, הסף שלו וערך ה- rsd במתח זה.
0 x
טוילאהין
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 4
כתובת: 17/02/20, 22:36

Re: חיבור mppt




נָקוּב טוילאהין » 19/02/20, 08:37

izentrop כתב:שלום,
ה- 5 V מציין שהסוללה שלך שטוחה לחלוטין.

המתח בקצה הסוללה הוא 12,5V וכשאני מחבר את המאוורר ישירות הוא מסתובב חזק על סוללה אחת כזו או אחרת.
0 x
טוילאהין
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 4
כתובת: 17/02/20, 22:36

Re: חיבור mppt




נָקוּב טוילאהין » 19/02/20, 08:40

izentrop כתב:הסר מטען זה בכלל לא מתאים וחבר את ה- PV Live לסוללה רק עם דיודה שוטקית בסדרה ושם, המאוורר שלך יעבוד, ללא סיכון לסוללה וללא הפסדים מיותרים.

ה- mppt משמש להגנה על הסוללה כך שהיא לא תפרוק מעבר לסף מסוים ואינה נטענת חזק מדי.
הדיודה הסקוטי לא יכולה להחליף אותה, מה ינהל את הטעינה / הפריקה מחדש?
0 x
טוילאהין
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 4
כתובת: 17/02/20, 22:36

Re: חיבור mppt




נָקוּב טוילאהין » 19/02/20, 09:21

izentrop כתב: אתה מעדיף שיהיה לך תרמוסטט מכני

זה יכול להיות הפיתרון עם זאת, במשך 12V?
0 x
izentrop
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 13625
כתובת: 17/03/14, 23:42
מיקום: פיקרדי
x 1499
צור:

Re: חיבור mppt




נָקוּב izentrop » 19/02/20, 10:14

Toilahyene כתב:
izentrop כתב: אתה מעדיף שיהיה לך תרמוסטט מכני

זה יכול להיות הפיתרון עם זאת, במשך 12V?
לא אכפת לו מהמתח, זה רק מגע שנפתח ונסגר עם הטמפרטורה. אתה יכול להשיג אותו ממקרר HS על ידי שינוי הכיול שלו.
Toilahyene כתב:הדיודה הסקוטי לא יכולה להחליף אותה, מה ינהל את הטעינה / הפריקה מחדש?
זה ימנע מהסוללה להתפרק ל- PV בלילה.
אינך מסתכן בפגיעה בסוללה, הזרם המקסימלי שה- PV שלך יכול לספק הוא 10/12 = 0.8 A, 33 / 0.8 => ייקח לפחות 41 שעות של שמש מלאה לטעון את סוללת 33 AH שלך.

אז אתה חייב לדעת את המתח ללא עומס של PV בסולארי מקסימאלי. אם הוא 14 או 15 וולט, מינוס ירידת המתח של 0.2 וולט בדיודה, יהיה לכם מספיק כדי להבטיח את זרם טעינת התחזוקה. אם הוא 17 וולט, אתה יכול להשתמש בדיודה רגילה. https://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/plomb.php
אנו רואים את C / 30 כעל תשלום תחזוקה, 33/30 = 1.1 A, אתה מעדיף להיות ב 1/60, אפילו ב 17 V.

מטען MPPT שלך מתאים לטעינה של 10 A ו 100 AH של סוללה, במידה רבה.
Toilahyene כתב:המתח בקצה הסוללה הוא 12,5V וכשאני מחבר את המאוורר ישירות הוא מסתובב חזק על סוללה אחת כזו או אחרת.
נסה אותו בשידור חי על הסוללה (עם נתיך בסדרה, אחרת אם תבצע פעולה שגויה, זה המעגל שיעשן), אך מכיוון שהוא צורך 40 מיליאמפרמטרים ללא עומס ו -80 כאשר ממסר הממסר, עדיף לנתק אותו מחוץ לשימוש, אחרת כמו שאמרתי אתה מאבד טעינה של שעה עד שעתיים ליום, רק כדי להניע את התרמוסטט האלקטרוני הזה.
0 x

 


  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה

חזרה ל "אנרגיה מתחדשת: חשמל סולארי"

מי מחובר?

משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 72