שלום,
כרגע יש לי 12 לוחות 80 וואט המחוברים לשני מיתרים. מחרוזת אחת של 2 PV, מחרוזת 1 של PV, כל אחת מהשתיים מקושרת לווסת שלה.
בקיצור, אני רוצה לארגן מחדש את השלם עם מחרוזת אחת וווסת (גדול יותר) לבריכת הסוללות 24 וולט שלי.
האם יש נוסחה המאפשרת לך לחבר את ה- 12 PV (בסדרה, סדרה מקבילה וכו '...)
נתוני pv 80 Wc: Voc = 21.6, Isc = 4.88, Vmpp = 18, Impp = 4.44
בריכה של 4 סוללות של 12 וולט / 90 אה, מחוברות בסדרה / במקביל
(24 וולט / 180 אה)
תודה מראש !!! : O)
חיבור PV פוטו-וולטאי ???
כן, אבל הדבר החשוב הוא לדעת את הנתונים של הרגולטור / המטען כדי לראות איזו תצורה מתאימה לו, ובמיוחד טווח מתח ההפעלה שלו.
זה גם אידיאלי לקבל את הגיליון הטכני המלא של הלוחות כדי לחשב את מתח החורף והמינימום המינימלי שלהם.
זה גם אידיאלי לקבל את הגיליון הטכני המלא של הלוחות כדי לחשב את מתח החורף והמינימום המינימלי שלהם.
0 x
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
ובכן זה פשוט, כריס היקר,
אתה הולך לחפש רגולטורי טעינה סולאריים עבור ערכות סוללות 24V אלה, עבור הספק של כ -1000 וואט (שכן 12 פאנלים x 80Wp = 960 W)
נראה קצת גדול, אולי 800 עד 1200 וואט.
חפש היטב את המאפיינים הטכניים בכל פעם: טווח מתח כניסה ומקסימום.
ואז נגיד לך כיצד לארגן את הפאנלים שלך (סדרות, מקבילות או יותר סביר: מעורבות).
אתה הולך לחפש רגולטורי טעינה סולאריים עבור ערכות סוללות 24V אלה, עבור הספק של כ -1000 וואט (שכן 12 פאנלים x 80Wp = 960 W)
נראה קצת גדול, אולי 800 עד 1200 וואט.
חפש היטב את המאפיינים הטכניים בכל פעם: טווח מתח כניסה ומקסימום.
ואז נגיד לך כיצד לארגן את הפאנלים שלך (סדרות, מקבילות או יותר סביר: מעורבות).
0 x
+ 1,
כאשר ריימונד אומר "הסתכל", הוא אומר: חפש גיליונות נתונים.
באשר לי אני מעדיף לומר לקבוע את הטווח שבין 1000 ל 1200 וואט
כאשר ריימונד אומר "הסתכל", הוא אומר: חפש גיליונות נתונים.
באשר לי אני מעדיף לומר לקבוע את הטווח שבין 1000 ל 1200 וואט
0 x
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
ובכן, הפאנלים שלך יכולים לספק לכל אחד מקסימום 21,6 וולט, או סך של 259,2 וולט אם אתה שם אותם בסדרה.chris34 כתב:שלום!
הממ ... מצאתי בוויקטרון טווח לא רע:
BlueSolar MPPT 100/15 - 12/24 V 15 אמפר
BlueSolar MPPT 100/30 - 12/24 V 30 אמפר
BlueSolar MPPT 75/50 - 12/24 V 50 אמפר
BlueSolar MPPT 100/50 - 12/24 V 50 אמפר
שם, אני מודה שיש לי בעיה לעשות את הבחירה שלי ...
כאשר הרגולטור מקבל מקסימום 100 וולט כקלט (שלושת ה- BlueSolar MPPT 100 / xx), יש לחתוך את השרשרת לשלושה קטעים, כלומר לכל היותר 3 וולט.
הזרם המרבי המסופק על ידי 3 הקטעים במקביל יהיה אז 3 * 4,88 = 14,64A. הרגולטור 100/15 יהיה מעט מוגבל, הייתי לוקח את הרגולטור 100/30.
אם, לעומת זאת, נחתוך את השרשרת לארבעה קטעים, כל אחד מהם יספק 4 וולט ויהיה לנו מקסימום 64,8 * 4 = 4,88A. הרגולטור 19,52/75 יכול לשמש גם בתצורה זו.
נותר לראות מהו המעשי ביותר בהתחשב בפריסת הפאנלים שלך (3 שרשראות של 4 פאנלים או 4 שרשראות של 3 פאנלים).
הערה: ככל שהמתח המשמש נמוך יותר, כך קוטר הכבלים המשמש גדול יותר חייב להיות להגבלת הפסדים.
אזהרה: בשני המקרים מתח השרשרת (86,4 וולט או 64,8 וולט) הוא קטלן אם אנו נוגעים באנשי הקשר
0 x
תודה גסטון !!
ההסבר שלך הוא ברור
למעשה כרגע יש לי שני מיתרים (עם כבלים 2 מ"ר) המספקים רגולטורים קטנים. Pwm, כדי שאוכל לעשות אם אלך אחריך נכון:
1) מחרוזת של 12 PV, המורכבת משלושה קטעים של 3 PV בסדרה, כולם מחוברים לווסת. מ- 4/100
2) 2 מחרוזות של 6 PV כל אחת, כל אחת מורכבת משני קטעים של 2 PV בסדרה, כל אחד משני המיתרים המספקים רגולטור. מ- 3/2
ההסבר שלך הוא ברור
למעשה כרגע יש לי שני מיתרים (עם כבלים 2 מ"ר) המספקים רגולטורים קטנים. Pwm, כדי שאוכל לעשות אם אלך אחריך נכון:
1) מחרוזת של 12 PV, המורכבת משלושה קטעים של 3 PV בסדרה, כולם מחוברים לווסת. מ- 4/100
2) 2 מחרוזות של 6 PV כל אחת, כל אחת מורכבת משני קטעים של 2 PV בסדרה, כל אחד משני המיתרים המספקים רגולטור. מ- 3/2
0 x
Chris34
כן, אני מסכים.chris34 כתב:1) מחרוזת של 12 PV, המורכבת משלושה קטעים של 3 PV בסדרה, כולם מחוברים לווסת. מ- 4/100
כן. (ויסות 75/15 יספיק אם הוא קיים).chris34 כתב:2) 2 מחרוזות של 6 PV כל אחת, כל אחת מורכבת משני קטעים של 2 PV בסדרה, כל אחד משני המיתרים המספקים רגולטור. מ- 3/2
הבחירה בין רגולטור אחד או שניים אינה קלה:
- רגולטור MPPT יחיד אחד למספר סטים במקביל אינו מקבל את המיטב של MPPT אם לסטים אין אור שמש זהה (כיוון, צל, ...)
- כמה רגולטורים יעילים יותר עבור ה- MPPT, אך יש לוודא כי לא תהיה התנגשות ביניהם ברמת הסוללה.
1 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 9 תגובות
- 4770 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב enerec
צפה בהודעה האחרונה
31/01/16, 01:34נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
-
- 7 תגובות
- 4615 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב פיל
צפה בהודעה האחרונה
26/03/10, 18:11נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
חזרה ל "תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש"
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 77