דף 1 סור 4

הדוד שלי מתחמם יתר על מידת חיישן!

פרסם: 01/10/13, 12:22
נָקוּב netshaman
בספטמבר האחרון בעקבות הפסקת חשמל ממושכת, החיישן שלי התחמם יתר על המידה במהלך היעדרותי.
והצנרת לא יכולה להתנגד ...
אין יותר לחץ במעגל!
והכל בגלל בחור שהכה בשנאי במהלך מפגן!
אני מחכה עד שהאינסטלטור יוודא את כל זה, ושהביטוח משחק ...
בקיצור, כל זה אומר שאני רוצה להתקין ספק כוח המבוסס על פנל PV שיניע כוח מהפך מסוג מחשב סינוס טהור.
איזה כוח לפאנל, בידיעה שיחידת המשאבה + ויסות היא בטווח של 100 וואט מקסימום.
בחנתי את חיישן הטיפוסים המישורים ונראה כי אין כלום, שום זכר לגליקול.
השסתום לא מופעל על המעגל *, זהו צינור שיש בו פיטר אבל איפה?
בכל מקרה, אני בקקי ...
מי כבר בעניין הזה forum מי אמר לי לפני שנה או שנתיים שפאנל תרמי אינו מתחמם יתר על המידה?
הא?
זה כמו שפוקושימה זה קורה רק פעם אחת אבל אתה יכול להרגיש שזה עובר (החשבון)!
: Mrgreen:

* צינור יציאת השסתום נחסם על ידי קן חרקים !!!
זה היה גורש בלחץ אחרת!

פרסם: 01/10/13, 12:33
נָקוּב כריסטוף
מצטער לשמוע את זה!

זה לא תקין כי שסתום הבטיחות לא הקל על הלחץ העודף! מכיוון שבדרך כלל על הפאנלים להחזיק מעמד ב- T ° (זה המקרה לכל לוחות הניקוז במקרה של אי תפקוד המשאבה, הם יכולים לעלות גבוה ב- T ° אך ללא נוזל ולכן ללא לחץ) אבל T ° + לחץ זה יותר בעייתי ...

זה היה כיול לא טוב של שסתום זה, או פגם באחד הלוחות ... בקיצור הנזק נעשה אך לצורך התיקון, חשוב לזהות היטב את הבעיה שזה לא קורה שוב!


זיהית את ההדלפות? אם ריתוך בודד נכשל יש לתקן את זה די בקלות! אני חושב שזה היה ברמה של הלחמת פח שצנחה כי כדי להתפוצץ צינור נחושת צריך הרבה יותר מתח! אתה לא יכול לראות איפה הגליקול שקע?

אני לא חושב שהקן שיחק בהפעלת השסתום ...

מי כבר בעניין הזה forum מי אמר לי לפני שנה או שנתיים שפאנל תרמי אינו מתחמם יתר על המידה?
הא?


אה ... בטח לא אני! ראו את הדיון על לוחות ניקוז שהשקנו לפני שנים: https://www.econologie.com/forums/systeme-so ... t8197.html דיברתי על התחממות יתר!

פרסם: 01/10/13, 12:42
נָקוּב כריסטוף
ולגבי כוח PV, קח גורם בטיחות של 2 עד 3 (300 וואט שיא) ... אבל ההשקעה תהיה כבדה רק לביטחון!

אחרת פשוט שימו מהפך על מחזור השמש והווסת. הגודל יימשך 5 עד 6 שעות ...

או 500 עד 600Wh של אוטונומיה ... אה שהופך סוללה גדולה בכל מקרה! שמש ישירה עם מהפך קטן עשויה לעלות פחות ... לחפור ולהשוות!

פרסם: 01/10/13, 12:52
נָקוּב netshaman
עוד לא מצאתי את המקום בו הוא היה רופף אבל אני גם מאמין שזה ריתוך.

פרסם: 01/10/13, 13:05
נָקוּב כריסטוף
כן, מכיוון שהלחמת הנחושת על בסיס פח נמסה בסביבות 180 מעלות צלזיוס ... כך בעיקר לפני שנחושת נשברת תחת לחץ ...

אם זה מתחת לחלון זכוכית (וזה יותר סביר) התיקון עשוי לעלות יותר מפאנל חדש ... כדי לראות ...

ps: שיתפתי נושא זה בדף ה- FB של האקונולוגיה: https://www.facebook.com/pages/Je-baiss ... 3204713321

פרסם: 01/10/13, 13:09
נָקוּב netshaman
כן זהו חיישן שטוח.
אבל לא גיליתי שום שמץ של נוזלים בפנים או שהיה זורם בחורים שנועדו לנקז את העיבוי.
הגיקול בעקרון הוא משאיר עקבות לא והוא מריח חזק?

פרסם: 01/10/13, 13:18
נָקוּב כריסטוף
כן עבור עקבות ... כשהוא שוקע ...

למעט במקרה שלך זה כנראה נעלם בצורה של אדי! בהתחשב בתנאים ...

סביר להניח שהמעגל שלך לא מתרוקן לחלוטין אך הדליפה מונעת לחץ מחדש ...

האם עלית על הגג לעיין מקרוב?

פרסם: 01/10/13, 13:25
נָקוּב netshaman
אם הוא מתרוקן לחלוטין!
נותרו רק 1.5 ברים של לחץ וכשעליתי על הגג לפתוח את המלכודת, פוף!
אין יותר לחץ בכלל!
בקושי יותר מ- 0.5 ברים!
וכך הברים היו רק אוויר!
מעניין איך המשאבה לא הידרדרה בתנאים אלה!
הלחץ המקורי היה 3 ברים שאני מציין.

פרסם: 01/10/13, 13:34
נָקוּב כריסטוף
אה ... איך יכול היה שהמעגל שהיה במרתף, כל כך "לא חם" ובתחתית הלוחות, היה ריק לחלוטין?

מה הלחץ במד הלחץ הנמוך ביותר במעגל שלך?

בדרך כלל זה נותן לך את עמוד המים הנותר (אם 5 מ 'מים = 0.5 בר)

פרסם: 01/10/13, 14:07
נָקוּב Did67
1) חיישן המישורי שלי חסם עשרות ועשרות פעמים (בדגם דה דיטריך שיש לי, יש מכשיר בטיחות שעוצר את הסירקולציה אם הפרש הטמפרטורה בין בדיקת הפאנל העליון לבדיקה הנמוך של האכלור עולה על 50 מעלות; לכן כששמש מלאה אתה מבצע מורט חזק, הטמפ של הקרקע יכול לרדת במהירות למשל מ- 35 ° ל- 12 ° - טמפרטורת מים קרים).

2) מעולם לא ראיתי משהו שלילי יותר מעשר שנים.

3) אבל המתקין שלי ריתך את ההתקנה עם הלחמת כסף, העמידה בטמפרטורות גבוהות. לא פח, שלא מתנגד. אני מניח שהפאנלים עמדו באותן דרישות.

ראה: http://www.brico.be/wabs/fiches/pdf/fr/8-1.pdf

זה מסומן בהוראות ההרכבה של דה דיטריך (אם קראת אותו).

4) ואכן, חייב להיות שסתום בטיחות מכויל ב -3 ברים. למה זה לא עבד?

5) 3 פסים במעגל הרגיל, זה נראה לי הרבה. אני מסתובב ב -1,5 (בית עם קומה אחת; פחות מ -1 מ 'בין החלק העליון של הפאנלים לבלון במרתף; לכן מקסימום בר אחד). אבל זה לא היה משתנה הרבה. פשוט "מוזר" שהמתקין שלך לחץ כל כך הרבה לחץ!