חיים וסת סוללה סולארית / התנגשות BMS

Forum סולארית סולארית פוטו וולטאית וחשמל סולארי מאנרגיית שמש קרינה ישירה.
surfpac44
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 08/02/23, 10:10
x 1

חיים וסת סוללה סולארית / התנגשות BMS




נָקוּב surfpac44 » 08/02/23, 10:17

בונז'ור
אני סילבן, אני בן 44, אני גר במעמקי מרוקו כבר 20 שנה והבית שלי תמיד היה 100% אוטונומי.
יש לי פארק פאנלים סולאריים וטורבינת רוח.

הנה המערכת שלי.

2 סוללות LiFePo4 של 5,2kWh כל אחת.
ווסת flexmax FM1 אאוטבק אחד.
1 מהפך Victron 2000VA.
1300 W של פאנלים סולאריים.

לאחרונה החלפתי את הצי של 4 סוללות ג'ל שלי ב-2 סוללות ליתיום ברזל פוספט עם ה-BMS.
לא שיניתי את בקר הטעינה שלי, שהוא עדיין ה-outback flexmax 60. לפי חברת אאוטבק, הדגם שלי תואם לטכנולוגיית lifePo4. להלן ההגדרות שעשיתי:

ספיגה של 28,6V
צף 28,4V
מגבלת זרם 60A
צרור 28,1V
זמן ספיגה 0,0 שעות
לספוג מגברים סופיים 00 A

אני מוצא את עצמי עם בעיה: ברגע שהסוללות עומדות על 100%, החשמל שלי מפסיק (הוא מתאושש, ואז מפסיק שוב וכן הלאה, אני צריך לחתוך את הטעינה הסולארית כדי להיות שקט, הזמן שבו הסוללות מאבדות קצת החיוב שלהם) אני לא מוצא את ההגדרה המתאימה ב-flexmax. יש לך פתרון? (אי הנוחות: אזעקת אש שנדלקת בכל חתך וכן תיבת ההגנה של משאבת המים שקופצת ושאני צריך להפעיל מחדש בכל פעם. הבית שלי כבר לא אוטונומי...)
תודה רבה שבדקת את המקרה שלי.

סילבן
1 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79457
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11096

Re: קונפליקט סוללה סולארית חיים / BMS




נָקוּב כריסטוף » 08/02/23, 10:19

לפני שמדברים על הבעיה: האם יש בעיה בכוח ה-PV?

10.4 קילוואט סוללה עבור 1300W של PV האם זה נראה קצת צפוף? אפילו במרוקו? לא ?

לדאגתך: האם יש לך גישה להגדרות BMS?

שם קר, אני מניח BMS בטיחותי על מתח יתר MosFET פלט?

האם הבקר וה-BMS מתקשרים זה עם זה?
1 x
surfpac44
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 08/02/23, 10:10
x 1

Re: קונפליקט סוללה סולארית חיים / BMS




נָקוּב surfpac44 » 08/02/23, 15:15

שלום,
תודה רבה על תשובתך.

לא, בצהריים, הסוללות החדשות של LiFePo4 מלאות ו-4 ה-Victrons הישן שלי של 220Ah, זה היה קצת יותר ארוך אבל אחר הצהריים, הוא היה מלא. כמעט הגדלתי במשך ימים מעוננים, אבל הם כל כך נדירים איפה שאני נמצאת שהשארתי את זה ככה. הם בני 20.

לא, אין לי גישה ל-BMS, אלו סוללות שנמכרות ברשת באתר שמוכרים ציוד סולארי והבחור אמר לי שאלו סוללות NEC מהמכונית, משופצות לשימוש ביתי בקופסת נירוסטה. אין לי את פרמטרי הטעינה אז. האם לכל טכנולוגיית LiFePo4 יש את אותה הגדרה....?

ה-BMS והווסת מקושרים רק על ידי העובדה ש-2 סוללות 24V שלי מחוברות ישירות לווסת. אין כבלים אחרים.

תודה.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Forhorse
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2492
כתובת: 27/10/09, 08:19
מיקום: Perche Ornais
x 365

Re: קונפליקט סוללה סולארית חיים / BMS




נָקוּב Forhorse » 08/02/23, 19:30

במבט מרחוק כזה הייתי אומר גם שזה ה-BMS שחותך את הגנת מתח יתר.
אתה צריך לנסות לשנות את פרמטרי הטעינה של הרגולטור הסולארי שלך (הכי טוב יהיה לקבל את המאפיינים של הסוללות ולהתאים את הרגולטור בהתאם)
התחל על ידי הגדרת פרמטרי הקליטה והציפה ל-27V כדי לראות מה קורה, ואז מה ה-BMS אומר על ה-SOC ברגע שהמתח הזה הושג.
2 x
surfpac44
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 08/02/23, 10:10
x 1

Re: קונפליקט סוללה סולארית חיים / BMS




נָקוּב surfpac44 » 08/02/23, 22:08

תודה, אני אנסה את זה מחר.
0 x
surfpac44
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 08/02/23, 10:10
x 1

Re: קונפליקט סוללה סולארית חיים / BMS




נָקוּב surfpac44 » 09/02/23, 15:21

הגדרתי את הציפה והספיגה ל-27V. הומלץ לי בעבר להימנע משלב הקליטה במידת האפשר עבור lifePo4 אז בתפריט מתקדם, זמן הספיגה מוגדר ל-0,0h ו-End Amps לספוג הוא 00A.
ולתוצאת ההגדרה ב-27V
בעומס של 100% היום אחר הצהריים, חתוך שוב. אין לי גישה לתפריט BMS, הוא פנימי.
שאלתי מהמוכר את המאפיינים של ה-BMS, אין תשובה...
וואלה וואלה....
0 x
izentrop
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 13748
כתובת: 17/03/14, 23:42
מיקום: פיקרדי
x 1530
צור:

Re: קונפליקט סוללה סולארית חיים / BMS




נָקוּב izentrop » 09/02/23, 16:43

surfpac44 כתב:2 סוללות LiFePo4 של 5,2kWh כל אחת.
ווסת flexmax FM1 אאוטבק אחד.
1 מהפך Victron 2000VA.
1300 W של פאנלים סולאריים.

לאחרונה החלפתי את הצי של 4 סוללות ג'ל שלי ב-2 סוללות ליתיום ברזל פוספט עם ה-BMS.
לא שיניתי את בקר הטעינה שלי, שהוא עדיין ה-outback flexmax 60. לפי חברת אאוטבק, הדגם שלי תואם לטכנולוגיית lifePo4. להלן ההגדרות שעשיתי:

ספיגה של 28,6V
צף 28,4V
מגבלת זרם 60A
צרור 28,1V
זמן ספיגה 0,0 שעות
לספוג מגברים סופיים 00 A

אני מוצא את עצמי עם בעיה: ברגע שהסוללות עומדות על 100%, החשמל שלי מפסיק (הוא מתאושש, ואז מפסיק שוב וכן הלאה, אני צריך לחתוך את הטעינה הסולארית כדי להיות שקט, הזמן שבו הסוללות מאבדות קצת החיוב שלהם) אני לא מוצא את ההגדרה המתאימה ב-flexmax. יש לך פתרון? (אי הנוחות: אזעקת אש שנדלקת בכל חתך וכן תיבת ההגנה של משאבת המים שקופצת ושאני צריך להפעיל מחדש בכל פעם. הבית שלי כבר לא אוטונומי...)
תודה רבה שבדקת את המקרה שלי.

סילבן
שלום, אני לא יודע על זה כלום אבל
עבור מערכת 24 וולט, אנו ממליצים לבדוק את ההגדרות. עבור נפח וספיגה צריך להיות תפוקה של 28,8 וולט ולציף זה צריך להיות 27,2. אנא השבת את ההשוואה שלך אם אפשר, ואם לא, הגדר אותו ל-28,8 וולט.
https://battlebornbatteries.com/set-out ... n-battery/

כיבית את ה-EQ? מה שנעשה עם סוללות PB אבל לא עבור lifepo4?
גם צפי מתח לא יעזרו.
מדוע הגבלה זו של זמן הקליטה? ה-lifepo4 יכול להיטען ב-1 C. https://www.power-sonic.com/blog/how-to ... batteries/
https://www.outbackpower.com/downloads/ ... french.pdf
0 x
surfpac44
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 08/02/23, 10:10
x 1

Re: קונפליקט סוללה סולארית חיים / BMS




נָקוּב surfpac44 » 09/02/23, 17:57

מרסי.
כן השוויון מושבת.
למעשה, אני אבוד בהגדרות.
מספרים לי קצת מהכל ופתאום אני מגשש.
שום דבר ספציפי.
0 x