חישוב קטע כבל סולארי 24 וולט?

Forum סולארית סולארית פוטו וולטאית וחשמל סולארי מאנרגיית שמש קרינה ישירה.
k-nich
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 4
כתובת: 19/10/20, 20:45

חישוב קטע כבל סולארי 24 וולט?




נָקוּב k-nich » 19/10/20, 20:52

ערב טוב לכולם.

יש לי התקנה המהווה בעיה עבורי ונראה לי שמצאתי את הסיבה, תת-מימד של הכבל בין הפאנלים לווסת. אם מישהו היה יכול לייעץ לי, הייתי אסיר תודה.

זהו מתקן 24 וולט עם 14 אמפר לעבור. הלוחות מרוחקים 50 מ 'מהווסת. שמתי 6 כבלים והוצאתי מקסימום 3A.

כמה אני צריך לשים כדי שזה יעבוד? נחושת או אלומיניום להגבלת עלויות?

תודה מראש.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Forhorse
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2485
כתובת: 27/10/09, 08:19
מיקום: Perche Ornais
x 359

Re: חישוב קטע כבלים סולאריים.




נָקוּב Forhorse » 19/10/20, 22:02

אם אתה באמת רוצה מעט מאוד אובדן תצטרך לשים 50 מ"מ (נחושת)
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79117
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10972

Re: חישוב קטע כבלים סולאריים.




נָקוּב כריסטוף » 19/10/20, 22:47

א) יש לך 3A בסדר אבל כמה וולט אתה מודד (קלט ופלט?) וכמה מגברים בפלט הפאנלים?

ב) אחרת נוסחת DC המתח הנמוך לכבל נחושת:

חתך = 0.017 x L x I / T

S = חתך של מוליך הנחושת מבוטא במ"מ
L = אורך החזרה של הנהג + חזרה מבוטא במטרים
I = העוצמה הבאה לידי ביטוי באמפרות
T = אובדן מתח המקובל בכבלים, מבוטא בוולטים


במקרה שלך עם 1 וולט של ירידת מתח (4%):

S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 מ"מ² ...

אז יש לך 2 פתרונות: ארבע כבלים 6mm2 (לא מגניב) :( או הגביר את המתח או הזז את הפאנלים שלך ...

ישנם ממירים 24V עד 48V ראה 96V ...
0 x
k-nich
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 4
כתובת: 19/10/20, 20:45

Re: חישוב קטע כבלים סולאריים.




נָקוּב k-nich » 20/10/20, 09:17

תודה על התשובות שלך.

יש לי 27,6 וולט בווסת. לא מדדתי את המתח במקביל ליציאה מהלוחות אבל אנסה לעשות זאת היום.
מצד שני, שהוא סקרן ושאני לא מצליח להבין, יש לי אותו ערך במגברים ביציאת הפאנלים כמו בקלט הרגולטור.
לאחר התקנות מרובות לקחתי את הפאנלים מבניין אחר שבו הכל עובד בסדר כדי לנסות להשיג את אותה התוצאה. כניסה ופלט של כ -3 A.
הרגולטור (ויקטרון) אינו מעורב מכיוון שהחלפתי אותו עם אחר לבדיקה. התוצאה זהה.
העברת הלוחות תכלול כריתת מספר עצים לא מבוטל ולא אכפת לי יותר מדי.
היום ארכיב מחדש את הלוחות שהועברו יום קודם כדי לראות אם הם עדיין מתפקדים כראוי.
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79117
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10972

Re: חישוב קטע כבלים סולאריים.




נָקוּב כריסטוף » 20/10/20, 10:23

אוקי עכשיו למדוד את המתח לאחר 50 מ 'הכבלים כמו גם את כניסת הקלט והפלט ...
0 x
izentrop
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 13644
כתובת: 17/03/14, 23:42
מיקום: פיקרדי
x 1502
צור:

Re: חישוב קטע כבלים סולאריים.




נָקוּב izentrop » 20/10/20, 12:05

k-nich כתב:שהוא סקרן ושאותו אני לא יכול לתפוס, יש לי ערך זהה באמפר בפלט הפאנלים כמו בכניסה של הרגולטור.
רגיל, זה הולך באותו חוט
תתפלאו גם לראות שמתח הפלט של הפאנל הוא אולי 36 או 40 וולט, וזה גם נורמלי.

אתה לא שם מרחק כזה בין PV למטען במתח נמוך כל כך, אלא אם כן אתה שם קטעי חוט גדולים כמו האגודל שלי. :קְרִיצָה:
1 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79117
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10972

Re: חישוב קטע כבלים סולאריים.




נָקוּב כריסטוף » 20/10/20, 12:08

אז למה אתה מתחבר כשמדוד את 3A?

אם מדובר בסוללה כמעט מלאה, יכול להיות שהיא פשוט לא שואבת מספיק A ... : גביני:
0 x
k-nich
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 4
כתובת: 19/10/20, 20:45

Re: חישוב קטע כבלים סולאריים.




נָקוּב k-nich » 20/10/20, 12:53

עם מולטימטר ששמתי בסדרה על קו ההתחלה של הפאנלים.

התוצאה זהה לתוצאה שהרגולטור מציג.

היום מזג האוויר לא נעים, מזג האוויר סוער, לא אוכל לקחת את הערכים.

אם אני עולה ל 48 וולט עם ווסת mppt, כמה צריך להיות קטע הכבל כדי שהוא יעבוד?
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79117
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10972

Re: חישוב קטע כבלים סולאריים.




נָקוּב כריסטוף » 20/10/20, 12:56

לא התכוונתי: מה מחובר למערכת השמש כשמדדים?

אני חושד שאתה מודד במולטימטר ...
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79117
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10972

Re: חישוב קטע כבלים סולאריים.




נָקוּב כריסטוף » 20/10/20, 12:59

k-nich כתב:אם אני עולה ל 48 וולט עם ווסת mppt, כמה צריך להיות קטע הכבל כדי שהוא יעבוד?


S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 מ"מ² ... יהפוך ל- S = 0.017 * 50 * 2 * 7/2 = 5.95 מ"מ² ... עם עדיין 4% או 2 וולט של הפסדי מתח ב 48V .. .אז מקובל ...

אז בינגו בשבילכם! 6 מ"מ יהיה מספיק 8)

אחרת פשוט מצאתי את המסמך הזה: https://www.econologie.com/fichiers/par ... XIhXTb.pdf

ירידת המתח הנמוכה המקסימלית היא 5%, מומלץ 2.5% ... עם 4% זה נחשב להתקנה "לא מקצועית" ...