דף 1 סור 2

חישוב קטע כבל סולארי 24 וולט?

פרסם: 19/10/20, 20:52
נָקוּב k-nich
ערב טוב לכולם.

יש לי התקנה המהווה בעיה עבורי ונראה לי שמצאתי את הסיבה, תת-מימד של הכבל בין הפאנלים לווסת. אם מישהו היה יכול לייעץ לי, הייתי אסיר תודה.

זהו מתקן 24 וולט עם 14 אמפר לעבור. הלוחות מרוחקים 50 מ 'מהווסת. שמתי 6 כבלים והוצאתי מקסימום 3A.

כמה אני צריך לשים כדי שזה יעבוד? נחושת או אלומיניום להגבלת עלויות?

תודה מראש.

Re: חישוב קטע כבלים סולאריים.

פרסם: 19/10/20, 22:02
נָקוּב Forhorse
אם אתה באמת רוצה מעט מאוד אובדן תצטרך לשים 50 מ"מ (נחושת)

Re: חישוב קטע כבלים סולאריים.

פרסם: 19/10/20, 22:47
נָקוּב כריסטוף
א) יש לך 3A בסדר אבל כמה וולט אתה מודד (קלט ופלט?) וכמה מגברים בפלט הפאנלים?

ב) אחרת נוסחת DC המתח הנמוך לכבל נחושת:

חתך = 0.017 x L x I / T

S = חתך של מוליך הנחושת מבוטא במ"מ
L = אורך החזרה של הנהג + חזרה מבוטא במטרים
I = העוצמה הבאה לידי ביטוי באמפרות
T = אובדן מתח המקובל בכבלים, מבוטא בוולטים


במקרה שלך עם 1 וולט של ירידת מתח (4%):

S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 מ"מ² ...

אז יש לך 2 פתרונות: ארבע כבלים 6mm2 (לא מגניב) :( או הגביר את המתח או הזז את הפאנלים שלך ...

ישנם ממירים 24V עד 48V ראה 96V ...

Re: חישוב קטע כבלים סולאריים.

פרסם: 20/10/20, 09:17
נָקוּב k-nich
תודה על התשובות שלך.

יש לי 27,6 וולט בווסת. לא מדדתי את המתח במקביל ליציאה מהלוחות אבל אנסה לעשות זאת היום.
מצד שני, שהוא סקרן ושאני לא מצליח להבין, יש לי אותו ערך במגברים ביציאת הפאנלים כמו בקלט הרגולטור.
לאחר התקנות מרובות לקחתי את הפאנלים מבניין אחר שבו הכל עובד בסדר כדי לנסות להשיג את אותה התוצאה. כניסה ופלט של כ -3 A.
הרגולטור (ויקטרון) אינו מעורב מכיוון שהחלפתי אותו עם אחר לבדיקה. התוצאה זהה.
העברת הלוחות תכלול כריתת מספר עצים לא מבוטל ולא אכפת לי יותר מדי.
היום ארכיב מחדש את הלוחות שהועברו יום קודם כדי לראות אם הם עדיין מתפקדים כראוי.

Re: חישוב קטע כבלים סולאריים.

פרסם: 20/10/20, 10:23
נָקוּב כריסטוף
אוקי עכשיו למדוד את המתח לאחר 50 מ 'הכבלים כמו גם את כניסת הקלט והפלט ...

Re: חישוב קטע כבלים סולאריים.

פרסם: 20/10/20, 12:05
נָקוּב izentrop
k-nich כתב:שהוא סקרן ושאותו אני לא יכול לתפוס, יש לי ערך זהה באמפר בפלט הפאנלים כמו בכניסה של הרגולטור.
רגיל, זה הולך באותו חוט
תתפלאו גם לראות שמתח הפלט של הפאנל הוא אולי 36 או 40 וולט, וזה גם נורמלי.

אתה לא שם מרחק כזה בין PV למטען במתח נמוך כל כך, אלא אם כן אתה שם קטעי חוט גדולים כמו האגודל שלי. :קְרִיצָה:

Re: חישוב קטע כבלים סולאריים.

פרסם: 20/10/20, 12:08
נָקוּב כריסטוף
אז למה אתה מתחבר כשמדוד את 3A?

אם מדובר בסוללה כמעט מלאה, יכול להיות שהיא פשוט לא שואבת מספיק A ... : גביני:

Re: חישוב קטע כבלים סולאריים.

פרסם: 20/10/20, 12:53
נָקוּב k-nich
עם מולטימטר ששמתי בסדרה על קו ההתחלה של הפאנלים.

התוצאה זהה לתוצאה שהרגולטור מציג.

היום מזג האוויר לא נעים, מזג האוויר סוער, לא אוכל לקחת את הערכים.

אם אני עולה ל 48 וולט עם ווסת mppt, כמה צריך להיות קטע הכבל כדי שהוא יעבוד?

Re: חישוב קטע כבלים סולאריים.

פרסם: 20/10/20, 12:56
נָקוּב כריסטוף
לא התכוונתי: מה מחובר למערכת השמש כשמדדים?

אני חושד שאתה מודד במולטימטר ...

Re: חישוב קטע כבלים סולאריים.

פרסם: 20/10/20, 12:59
נָקוּב כריסטוף
k-nich כתב:אם אני עולה ל 48 וולט עם ווסת mppt, כמה צריך להיות קטע הכבל כדי שהוא יעבוד?


S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 מ"מ² ... יהפוך ל- S = 0.017 * 50 * 2 * 7/2 = 5.95 מ"מ² ... עם עדיין 4% או 2 וולט של הפסדי מתח ב 48V .. .אז מקובל ...

אז בינגו בשבילכם! 6 מ"מ יהיה מספיק 8)

אחרת פשוט מצאתי את המסמך הזה: https://www.econologie.com/fichiers/par ... XIhXTb.pdf

ירידת המתח הנמוכה המקסימלית היא 5%, מומלץ 2.5% ... עם 4% זה נחשב להתקנה "לא מקצועית" ...