טמפרטורת מיכל חיץ עץ?

ואם הם תיקנו ולא לזרוק ולשנות? לגלות מחדש את העונג של התיקונים בעצמכם. כיצד לאבחן בעיה או למצוא חלקי חילוף? לתקן את עצמו הוא דרך לחסוך כסף בדרך כלל!
loulou59
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 8
כתובת: 27/11/09, 20:53

טמפרטורת מיכל חיץ עץ?




נָקוּב loulou59 » 27/11/09, 21:02

שלום,
הרגע התקנתי דוד עץ עם בלון טמון ויש לי כבר כמה שאלות האם זה נורמלי שתחתית הבלון שלי תמיד נמצאת בטמפרטורה סביב 30 מעלות ואילו המים בבלון שלי הם 70 ° לראות אפילו לפעמים ב 80 ° זה נורמלי שלוקח לי זמן רב למיכל החיץ שלי בטמפרטורה אני צריך כ -3 שעות חימום המיכל שלי הוא 800 ליטר כי חוסר מקום הוא שהדוד שלי הוא 30KW אז בדרך כלל זה צריך ללכת מהר יותר ??
0 x
אישי de l'Utilisateur
looping
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 816
כתובת: 03/10/07, 06:33
מיקום: פיקרדי




נָקוּב looping » 27/11/09, 21:29

שלום,

אז כן, התופעה שאתה מבחין בהתפלגות הטמפרטורה במיכל החיץ נקראת ריבוד.
כאשר המים החמים נטענים מלמעלה, תחתית המכל תחמם אחרונה.

למשך זמן האחסון של המיכל, החישוב הוא כדלקמן:

קיבולת חום של מים 4.18 Kj / Kg.K או 1.16 Wh / Kg.K

עם דלתא טמפרטורה של 60 מעלות: ההנחה היא שהמיכל 800 ליטר קר בהתחלה עם 20 מעלות צלזיוס וכי הוא מגיע ל -80 מעלות צלזיוס.

תוצאה: 1.16 Wh x 800 x 60 = 55.68 KWh

אם 100% מהכוח התיאורטי של הדוד מזין את המיכל, המלאי כולו יהיה ב 80 מעלות צלזיוס לאחר 55.68 / 30 = 1.86 שעות, כלומר שעה אחת ו -1 דקות.

אם מחממים את הבית במקביל, חלק מהכוח מתפנה במקום אחר מאשר במאגר, מה שמעכב את הטעינה.

לאחר מכן, עליכם לבחון את ביצועי ההתקנה היעילים ואת בידוד המכל.

A+
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79473
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11098




נָקוּב כריסטוף » 27/11/09, 21:44

אם אינך זקוק ל -800 ליטר, מעניין לקבל שיפוע גדול מכיוון ש:

א) אתה מחמם מלמטה = חילופי חום טובים יותר
ב) מים חמים יוצאים או שהקלוריות נלקחות מלמעלה = העובדה שהם נמצאים בטמפרטורה של 30 מעלות צלזיוס לא משנה שום דבר

אחרת עיין בקישור זה https://www.econologie.com/forums/bois-energ ... t4267.html זה ישלים את תשובת הלולאה!
0 x
loulou59
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 8
כתובת: 27/11/09, 20:53




נָקוּב loulou59 » 28/11/09, 17:16

בסדר תודה על תשובותיך המרגיעות אותי, יש לי שאלה אחרונה בתרשים ההתקנה של Ladomat 21. מומלץ לשים תרמוסטט גז פליטה כדי למנוע את המים במיכל אשר יהיה למשל ב 80 ° אל תחזור ל 63 ° (טמפרטורת ladomat) כאשר הדוד שלי כבר לא מתחמם (זה מה שקורה) אבל אני לא יכול למצוא את זה בענף אפילו את החברה שאני מכרתי שהכדור שלי הוא ladomat אפילו לא יודע שהחפץ הזה היית או שאני יכול להשיג אותו בתנאי.
0 x
אישי de l'Utilisateur
looping
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 816
כתובת: 03/10/07, 06:33
מיקום: פיקרדי




נָקוּב looping » 28/11/09, 21:51

שלום,

עשיתי חיפוש עם Ladomat 21 ונתקלתי במסמך המעניין הזה:

http://www.bumatherm.be/PDF/BallonTampon.pdf

מיכלי החיץ המוצעים מיוצרים על ידי SolarBayer, וניתן להזמין אותם ישירות בגרמניה.

דיאגרמת לדומאט מוצגת כאן בהרכבה על ה"החזרה "והיא מבטיחה טמפרטורה מינימלית של המים המסתובבים בדוד, מה שמונע בעיות נקודת טל ובעיות שחרור.

תרמוסטט הצינורות משמש כאן כממסר חשמלי להפעלת מחזור לדומאט כאשר האח פעיל, ועוצר אותו כאשר האש כבתה.
במערכות אחרות יש חיישן טמפרטורה בגוף חימום הדוד, כמו בדודי שמן.
אין ספק שקל יותר להשתמש בתרמוסטט קונבנציונאלי מכיוון שקל יותר למצוא אותו.
אל תשאיר את המחזור פועל משתי סיבות:
חיסכון באנרגיה חשמלית (כאשר האח כבוי)
אל תמשיך להפיץ את המים בגוף החימום מכיוון שהם יאבדו חום בצינור הארובה (אם כי באופן עקרוני, תרמית הווסת סגורה ואינה מאפשרת עוד זרימה למיכל החיץ)

A+
0 x
loulou59
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 8
כתובת: 27/11/09, 20:53




נָקוּב loulou59 » 30/11/09, 16:53

בסדר תודה על התרשים אבל כבר היה לי את זה אבל הכוונה טובה. מצד שני, לגבי תרמוסטט החדר אני לא רואה איך זה יכול להועיל לי, כבר שמתי אחד על שסתום 3-כיווני כדי לווסת את חום הבית ולא לחמם את הרדיאטורים תמיד, זה מנתק את הגעת המים החמים ברגע שהטמפרטורה בבית. לפיכך, הבלון שלי מתחמם הרבה יותר מהר. אבל שים תרמוסטט כדי לחתוך את ladomat שלי, אני לא מבין את העיקרון כי זה לא בגלל שהבית שלי ואפילו המים שלי בטמפרטורה שהדוד שלי דולק ולהיפך. זה לא בגלל שהבית שלי או אפילו המים שלי לא נמצאים בטמפרטורה שהדוד שלי לא עובד כי זה יכול להיות רק בתחילת החימום ולכן חובה שהמחזור שלי יופעל. תרמוסטט הארובה הזה או אפילו בדיקת טמפרטורה, אבל אני לא יודע את העיקרון של הגששים המפורסמים האלה ואת היתרון של תרמוסטט העשן ושאני יכול להתאים את טמפרטורת הניתוק.
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79473
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11098




נָקוּב כריסטוף » 30/11/09, 16:56

הערה: מחירי מיכלי החיץ גבוהים (למה שזה!)

אתה יכול להכין חותמת עץ 1000 ליטר עם קובי יד שנייה בפחות מ 100 € ו- pkoi לא להכניס כמה לסדרות!

עבור בתים חדשים או שיפוצים גדולים, אנו יכולים להכין בור בטון (זה מה שיש לנו) במחיר נמוך מאוד לכל מ"ק שנאגר!

נותר "רק" למצוא או לייצר את מחליפי החום!

טיגרו ייצרה אחת להתקנת השמש / עץ שלה!
קראו כאן: https://www.econologie.com/forums/l-installa ... t5200.html

בנוסף: אין סיכון לקורוזיה ההורג את מיכל החיץ! מצד שני, אי אפשר להפעיל עליו לחץ כמובן.
0 x
loulou59
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 8
כתובת: 27/11/09, 20:53




נָקוּב loulou59 » 30/11/09, 17:40

בושה לי לא ידעתי שזה בר השגה :בוכה: אבל זה לא משנה את הבעיה שלי למצוא את תרמוסטט העשן המפורסם שלי
0 x
אישי de l'Utilisateur
looping
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 816
כתובת: 03/10/07, 06:33
מיקום: פיקרדי




נָקוּב looping » 30/11/09, 22:03

בברכה

באשר לתרמוסטט החדר אני לא רואה איך זה יכול להיות שימושי עבורי


מעולם לא דיברתי על תרמוסטט לחדר

היתרון של תרמוסטט העשן ושאני יכול לקבוע את טמפרטורת הניתוק.


זה לא ספציפי לתרמוסטט שאתה מחפש.
הרבה יותר קל להשתמש בתרמוסטט לדוד (או קלורסטאט, סוף סוף קוראים לזה מה שאתה רוצה) מכיוון שטווח הטמפרטורות תקין (90 מעלות ואילו האדים יכולים להגיע + 200 מעלות צלזיוס)

דוגמה כאן:

תמונה

A+
0 x
loulou59
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 8
כתובת: 27/11/09, 20:53




נָקוּב loulou59 » 01/12/09, 07:29

מצטער לולאה שלא הבנתי אותך לא נכון,
ברמה של תרמוסטטים של הדוד איך הם עובדים (טמפרטורת המים, הדוד או אחר) איך תדעו שהדוד שלי כבר לא מתחמם גם אם המים חמים?