CB להפסיק בזמנים קבועים

ואם הם תיקנו ולא לזרוק ולשנות? לגלות מחדש את העונג של התיקונים בעצמכם. כיצד לאבחן בעיה או למצוא חלקי חילוף? לתקן את עצמו הוא דרך לחסוך כסף בדרך כלל!
zac29
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 3
כתובת: 27/11/09, 07:15

CB להפסיק בזמנים קבועים




נָקוּב zac29 » 27/11/09, 15:48

בונז'ור
לאחרונה מתעורר חשש בבית המשפחה. במשך שבוע וסביב בשעה קבועה: 1:17, מפסק הבית התפוצץ. לאחר בדיקה, אין מכשיר עם שעון מחובר בשלב זה בבית, ובשאר הזמן אנו יכולים לשים את כל המכשירים שצורכים הרבה אנרגיה במקביל. יש קפלה עם תאורה משלה, בעיר ניתקה ערב, אבל זה לא זה. לכל אחד יש פיתרון או ידע על אותה בעיה.
תודה מראש על תשובותיך.
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 27/11/09, 16:10

האם יש לך תעריף מחוץ לשיא / שעות מלאות?
אם כן, זה יכול להיות מכשיר שמפעיל שעות מחוץ לשיא. (דוד המים למשל)

עלינו לא רק להתייחס למכשירים חזקים בהכרח. זה יכול להיות מכשיר קטן אך מהווה תקלה בבידוד שמפוצץ את הדיפרנציאל ולא את זה.
0 x
תמונה
לחץ חתימתי
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68

Re: השבתת מפסק במועדים קבועים




נָקוּב פיט דירק » 27/11/09, 16:11

zac29 כתב: יש קפלה עם תאורה משלה, בעיר ניתקה ערב אבל זה לא זה.


סליחה אבל המשפט הזה הוא לא שלם.
0 x
תמונה

לחץ חתימתי
zac29
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 3
כתובת: 27/11/09, 07:15




נָקוּב zac29 » 27/11/09, 16:39

כן תודה, אבל אין שעות קבועות או מחוץ לשיא.
לקפלה המצטערת. מול הבית, בגובה 5 מטרים, יש קפלה עם תאורה משלה כדי לייפות אותה. אפשר היה לחשוב שזה קורה כאשר תאורת הקפלה נדלקה מכיוון שהיא נעשית בערך באותו זמן. זו הסיבה שטכנאי העיר ניתק את התאורה בערב אחד כדי לראות אם היא באה משם.
תודה שגרמת לי לתקן את מה שלא הבנת.
האם נסיעה מחוץ לבית עלולה להגביר את הזרם במעגל הבית ולגרום למפסק לנסוע?

מודוס PS: נא לא לכתוב מודגש
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 27/11/09, 17:52

אני לא באמת מאמין בהשפעה חיצונית. אתה צריך להסתכל מסביב לבית.
שוב, צריך לחפש דווקא בעיה של בידוד.
זה יכול להיות מכשיר בעל צריכת חשמל נמוכה.
אם אינך מוצא מכשיר שנוסע בזמן קבוע, עליך להמשיך בחיסול ולחתוך את לוח החשמל נתיך אחד ביום עד שתמצא את זה שגורם לתקלה. ואז ערוך מלאי של המכשירים על הנתיך הזה
0 x
תמונה

לחץ חתימתי
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79394
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11077




נָקוּב כריסטוף » 27/11/09, 19:09

היה לנו מקרה דומה לפני חודש: זה היה כאשר חיבור מכשיר שחיווט המפסקים שלו לא נעשה בצורה טובה!

האם אתה בטוח שזה לא הזמן להפעיל את דוד המים החשמלי שלך למשל?

להלן הנושא המדובר שייתן לך כמה פתרונות אפשריים: https://www.econologie.com/forums/probleme-d ... t8704.html

האם אתה בטוח ל -17: 50?
0 x
zac29
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 3
כתובת: 27/11/09, 07:15




נָקוּב zac29 » 27/11/09, 20:38

כן כמעט עד כמה דקות, אבל זה לא עולה על 5 דקות פחות או יותר.
שוב תודה שניסית לפתור את דאגתי. אבל בכנות זה עדיין מוזר מאוד הפעם. במיוחד שכל שאר היום תוכלו להכניס כל מה שרוצים במכשיר חשמלי.
תודה שוב
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79394
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11077




נָקוּב כריסטוף » 27/11/09, 20:46

האם אתה הולך להפסיק לכתוב 100% בגבול מודגש? : Evil:

האם בדקת את דוד המים שלך?
0 x

 


  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה

חזרה ל "כישלון, פתרון בעיות ותיקון: לתקן את עצמך? "

מי מחובר?

משתמשים הגולשים זה forum : גוגל אדסנס [Bot] ואורחים 139