דף 1 סור 1

S15 Pellematic - תקלת ויסות Pelletronic +

פרסם: 03/08/20, 15:13
נָקוּב 74
יש לי בעיה עם תקנת הדוד שלי שהשאירה אותי תקועה לאחרונה. הדוד מתחיל גם כשהוא חם מספיק וה- DHW חם (מערכת פאנלים סולאריים צימוד).
שמתי לב שטמפרטורת ה- DHW המצוינת בתפריט "כללי / הוראות-הוראות" אינה עקבית לחלוטין (-30,6 ° C ואילו החללית על מיכל השמש מציינת 70 ° C).
הבאתי את החברה שמספקת תחזוקה בהסברתי את התצפיות שלי אליהם. תגובה, לאחר התייעצות עם מפיץ Ökofen ב- Chambéry: החלפת הבקר והתקנה, עלתה כ -3000 אירו.
לפני מספר חודשים הוחלף חיישן הדוד מכיוון שהפעם טמפרטורת הדוד לא הייתה עקבית ...
מה לחשוב על אבחנה זו?

Re: Pellematic S15 - תקלת ויסות Pelletronic +

פרסם: 03/08/20, 18:12
נָקוּב dede2002
שלום,

האבחנה נראית די יקרה ...

מה האוטומט? נראה מוזר להציע לשנות שני רכיבים בו זמנית.

ראשית, יהיה צורך לבדוק אם בדיקת טמפרטורת הסוללה מחוברת נכון לרגולציה, עם ערך התנגדות נכון.

Re: Pellematic S15 - תקלת ויסות Pelletronic +

פרסם: 03/08/20, 19:24
נָקוּב phil59
זה מריח כמו קרע ...

יש לך כתיבה?

Re: Pellematic S15 - תקלת ויסות Pelletronic +

פרסם: 03/08/20, 21:42
נָקוּב 74
הבקר הוא CMP 1.4, הוא מוסתר מאחורי חזית הדוד. אם אני מפענח את הציטוט נכון, הוא לא תואם את התקנה החדשה ...
וכן, יש לי כתיבה, הציטוט.
ביקשתי שטכנאי יתקשר אלי כדי לקבל הסבר.
הבעיה היא שבלי דוד, אם השמש זולגת, אין לי עוד מים חמים ... פתאום אני קצת תקוע ואני צריך שזה יעבור מהר. משם למה שהם מנצלים את ההזדמנות להונאת אותי, אני מעז לקוות שזו לא התוכנית שלהם.

Re: Pellematic S15 - תקלת ויסות Pelletronic +

פרסם: 08/08/20, 12:51
נָקוּב כריסטוף
ברור לי שזו בעיה עם חיישן הטמפרטורה.

אז בדקו אם הערכים טובים ... בכניסה לתקנה (שמאפשרת גם לבדוק את הכבל)

ניתן לבצע מדידה עם כוס מים המחוממת לכ- 80 מעלות צלזיוס ולשים לב לערכי הטמפרטורה והבדיקה כשהם מתקררים. לעתים קרובות הגישות הן צמד תרמי K פשוט.

צמד תרמי K עולה פחות מ- 5 €.

או שהם תרמיסטורים, אותו מחיר.

ראה מה העלון אומר עליו.

לא כל בעלי המקצוע הם אנשי מקצוע ... במובן הטכני של המונח!

Re: Pellematic S15 - תקלת ויסות Pelletronic +

פרסם: 09/08/20, 11:29
נָקוּב 74
לרוע המזל, הבעיה אינה בבדיקה. זה אומת. זה האוטומט שהוא לקוי. וכפי שזה כבר לא נעשה, יש לשנות אותו ... וגם לתצוגה, מכיוון שהיא כבר לא תואמת את ה- PLC החדש.

Re: Pellematic S15 - תקלת ויסות Pelletronic +

פרסם: 09/08/20, 12:16
נָקוּב כריסטוף
מאומת על ידי מי? אתה או אותם?

זה די מפתיע שבקר טמפרטורה מתקלקל על מדידת טמפרטורה ... כי זה עדיין טריוויאלי ובסיס תפקידם!

יש לי כזה שעובד 40 שנה!

אבל אם זה באמת, פתח אותו ובדוק אם משהו נשרף על לוח האם. אם יש נגד כיול משתנה או נגד שמתנגד ... קל לשנות את זה.

אוקופן היא חברה רצינית, אני חושב שתוכל לבקש מהם את דיאגרמת המעגל ... לראות אם יש להם עדיין דגם או לוח האם במלאי ...

אחרת, אם זה מורכב יותר, אולי התבונן במתקני הריתוך במיקרו בסביבתך ... הם יכולים לעשות פלאים תמורת כמה עשרות יורו!

באופן אישי הצלחתי לתקן פלייסטיישן שבב ה- HDMI שלו דפוק ... תמורת € 30 הבחור שינה לי את שבב ה- HDMI!

Re: Pellematic S15 - תקלת ויסות Pelletronic +

פרסם: 09/08/20, 13:33
נָקוּב phil59
מסכים לחלוטין ....

אנחנו רוצים שתאמין לדברים, וכשאנחנו לא יודעים, קל יותר לשנות מודול שלם, מאשר להחליף את ה"נתיך "....

לפני 31 שנה, על מכונית, מצמד הידראולי, נאמר לי, משדר ומקלט HS ...

בזמנו 20 סמ"ק של פרנקים ...

Re: Pellematic S15 - תקלת ויסות Pelletronic +

פרסם: 10/08/20, 19:16
נָקוּב 74
אתה צודק, כואב לא להיות מסוגל לתקן משהו. הבעיה היא שהזמן נגדי. אני יוצא לחופשה ואם השמש פחות נוכחת כשאני חוזר, יותר מים חמים!
למישהו יש מושג איך נוכל לבדוק את הגשוש הזה? איפה הקשרים? באיזה מסוף? מה אנחנו אמורים למצוא לערך? אם זהו TCK אני יכול למדוד פונקציונלי, אני משתמש בו בעבודה שלי, אך אין לי בדיקת PT100.

Re: Pellematic S15 - תקלת ויסות Pelletronic +

פרסם: 10/08/20, 19:49
נָקוּב ENERC
אם יש תרמוסטט בדוד, הפעילו את הדוד לצמיתות על ידי עקיפת הרגולציה. זה יכבה אוטומטית עם הגעת הטמפרטורה בהמתנה לתיקון הרגולציה.