תקלות תברואתיות של דובל C23E
פרסם: 21/07/20, 10:08
נָקוּב דנפל
שלום,
הדוד שלי כבר לא מייצר מים חמים למרות שצד החימום עובד בסדר.
החלפתי את שסתום המים ואת שסתום ההיפוך אבל שום דבר לא עוזר, כאשר המים נמשכים הדוד לא מפעיל, אם אני משתמש במכונה המיקרו ידנית זה עובד.
האם יש לך מושג?
merci
Daniel
Re: תערוכה Duval c23E סניטרית סניטרית
פרסם: 21/07/20, 14:29
נָקוּב כריסטוף
ממה שאתה מסביר שהדוד לא מגלה את זרימת המים הסניטריים .... אז זו בהחלט בעיה עם מד הזרימה.
אני לא יודע איך בדיוק מתגלה קצב זרימת הסוללה על דודי גז, אבל יש בהכרח חיישן.
אולי חיישן לחץ דיפרנציאלי?
Re: תערוכה Duval c23E סניטרית סניטרית
פרסם: 21/07/20, 14:31
נָקוּב כריסטוף
להלן חיישן זרימה של Saunier Duval:
https://www.piecesxpress.com/article-11 ... -duval.htm
- 107013.jpg (17.77 KB) הוצג פעמים 11298
לזה קוראים שסתום מים? אם כן, הביטו במולטימטר אם הוא עובד ואם כן תראו לאן הוא מחובר (ממסר אולי?)
Re: תערוכה Duval c23E סניטרית סניטרית
פרסם: 21/07/20, 17:22
נָקוּב דנפל
שלום, אני לא רואה שום חלק שרשום כחיישן בתוכנית החלק של הדוד ואף שום חלק שנראה כמו זה שאתה מציג?
לגבי שסתום המים, אתה יכול לראות אותו בקישור הבא
https://www.esc-grossiste.fr/boutique/s ... -23-e.html
Re: תערוכה Duval c23E סניטרית סניטרית
פרסם: 21/07/20, 17:51
נָקוּב כריסטוף
ובכן יש בהכרח גלאי זרימת מים ... האם יש לך את ההוראות ב. Pdf? אם כן, הניחו את זה כאן כקובץ מצורף שיש לנו מבט עליו ...
Re: תערוכה Duval c23E סניטרית סניטרית
פרסם: 21/07/20, 17:54
נָקוּב דנפל
לא מצאתי שום גלאי כפי שהוסבר, הנה התיק ותודה על עזרתך
Re: תערוכה Duval c23E סניטרית סניטרית
פרסם: 21/07/20, 18:00
נָקוּב phil59
שסתום תלת-כיווני HS?
Re: תערוכה Duval c23E סניטרית סניטרית
פרסם: 21/07/20, 18:05
נָקוּב דנפל
אני לא רואה שסתום 3 כיווני על שרטוט ההרכבה וגם לא אצל הספק לדגם הדוד הזה
Re: תערוכה Duval c23E סניטרית סניטרית
פרסם: 21/07/20, 18:08
נָקוּב phil59
אכן, אולי ראה P1, תרמוסטט סניטרי, האם זה יכול לעקוף, לראות מה קורה? (העמוד הלפני אחרון של ה- pdf)
Re: תערוכה Duval c23E סניטרית סניטרית
פרסם: 21/07/20, 18:14
נָקוּב כריסטוף
דנפל כתב:לא מצאתי שום גלאי כפי שהוסבר, הנה התיק ותודה על עזרתך
אה כן אני כן מאמין שסתום המים הוא שממלא את התפקיד הזה: קרום מזהה את הפרש הלחץ ומווסת את זרימת הגז.
האם אתה בטוח שהשסתום שהוחלף עובד?
אם לא כן בודק גם את התרמוסטט DHW?