בונז'ור forumשלום,
קראתי חבילה של מאמרים על הבעיה שלי, אבל בינתיים לא מצאתי את התשובה לשאלה שלי.
בדיוק קנינו בית עם דוד אוקופן, אנחנו מאוד שמחים! אבל מאז אתמול זה נעצר (לא בזמן הנכון, אנחנו מתחילים להצטמצם העונה), עם האינדיקציה "הצתת Def". ראיתי במדריך שישנן 3 או 4 סיבות אפשריות להודעה זו. במקרה שלנו, אני מניח שזה היעדר כדורים ביניקה מכיוון שאנחנו יכולים לראות את הבורג במיכל הגלולה, אז זה בטח הסתובב קצת בוואקום. החזרנו את הכדורים שהיו בקצוות באמצע המיכל כדי לכסות את הבורג האינסופי. אבל היניקה מתוכנתת לשעה 20:XNUMX כנראה. אז הייתי רוצה לדעת לאלץ את סיבוב הבורג ואת היניקה למילוי הדוד (מיכל הביניים) בכל שעה ביום או לתכנת זמן אחר.
האם יש לך תשובה? אני לא מוצא את זה בשום מקום בכל המדריכים שראיתי.
תודה רבה לך!
בעיה פלמטית של אוקופן: "פגום בהצתה"
Re: בעיה פלופנית Okofen: "הצתה def"
אני מגיע קצת מאוחר:
א) קודם כל, לוודא כי הוא חוסר כדורי מבער אשר הפעילה את ההודעה; זה פשוט: לפתוח את הדלת האח ולראות אם יש ערימה קטנה של כדורי באמצע המגש מחורר, או לא ... אם לא, ההנחה שלך היא טובה ...
ב) אני לא בטוח - כל עוד לא טיפלתי בשלי! -: אתה יכול לנסות לנתק באמצעות הכפתור "הפיזי" (על המודל שלי, זה בויוטון ירוק); נראה לי שכאשר החשמל מופעל שוב, הדוד מפעיל מחזור שלם של נהלים אוטומטיים, כולל מילוי המיכל ...
ג) אם זה המקרה, ייתכן כי יש לך כמה ניסיונות להתחיל, כי אתה צריך למלא את כל המעגל (זה כמו להתחיל מחדש מכונית כי יש נגמר של דלק).
ד) זמן הטעינה נקבע בפרמטרים של דירוג 2, אלה המוגנים על ידי קוד; אני לרוע המזל ממהר ויוצא לעשרה ימים; הייתי צריך למצוא ולצלול בחזרה לתוך דוק ...
א) קודם כל, לוודא כי הוא חוסר כדורי מבער אשר הפעילה את ההודעה; זה פשוט: לפתוח את הדלת האח ולראות אם יש ערימה קטנה של כדורי באמצע המגש מחורר, או לא ... אם לא, ההנחה שלך היא טובה ...
ב) אני לא בטוח - כל עוד לא טיפלתי בשלי! -: אתה יכול לנסות לנתק באמצעות הכפתור "הפיזי" (על המודל שלי, זה בויוטון ירוק); נראה לי שכאשר החשמל מופעל שוב, הדוד מפעיל מחזור שלם של נהלים אוטומטיים, כולל מילוי המיכל ...
ג) אם זה המקרה, ייתכן כי יש לך כמה ניסיונות להתחיל, כי אתה צריך למלא את כל המעגל (זה כמו להתחיל מחדש מכונית כי יש נגמר של דלק).
ד) זמן הטעינה נקבע בפרמטרים של דירוג 2, אלה המוגנים על ידי קוד; אני לרוע המזל ממהר ויוצא לעשרה ימים; הייתי צריך למצוא ולצלול בחזרה לתוך דוק ...
1 x
Re: בעיה פלופנית Okofen: "הצתה def"
תודה רבה על התשובה שלך!
בינתיים, אני עדיין לא פתרתי את הבעיה, אבל קצת מזוהה יותר טוב: אני מכבה את הדוד אתמול, וכפי שאתה אומר, ואחרי כמה דקות של הליכים אוטומטיים, הפעלות מחדש כדורי שאיפה. יכולתי לראות שהכדורים לא מתקרבים לתוך הצינור ... אני רואה אותם לכודים פנימה, מטר 1 בערך אחרי הבורג, בצינור שעובר ואז מתחת לתקרה. כאילו היניקה לא היתה חזקה מספיק, או כי כדורי היו כבדים מדי ... או כי משהו פה! אז הייתי נראה טוב עבור ההשערה האחרונה. פרקתי את הצינור, לרוקן את הכדורים שהיו בו, הנחתי אותו כלל, לא שונה לאחר אתחול הדוד, מתחילה שאיפה אך לשווא, את כדורי rebloquent בצינור ...
הייתי עוקב 1er עצתך לראות בבית, אבל אני לא מבין איך לפתוח את דלת החירום (או שבו הביתה גם. האם זה בחלק הימני? (גבוה אחר, עם PELLEMATIC כתוב אנכית)
Merci הדרן!
בינתיים, אני עדיין לא פתרתי את הבעיה, אבל קצת מזוהה יותר טוב: אני מכבה את הדוד אתמול, וכפי שאתה אומר, ואחרי כמה דקות של הליכים אוטומטיים, הפעלות מחדש כדורי שאיפה. יכולתי לראות שהכדורים לא מתקרבים לתוך הצינור ... אני רואה אותם לכודים פנימה, מטר 1 בערך אחרי הבורג, בצינור שעובר ואז מתחת לתקרה. כאילו היניקה לא היתה חזקה מספיק, או כי כדורי היו כבדים מדי ... או כי משהו פה! אז הייתי נראה טוב עבור ההשערה האחרונה. פרקתי את הצינור, לרוקן את הכדורים שהיו בו, הנחתי אותו כלל, לא שונה לאחר אתחול הדוד, מתחילה שאיפה אך לשווא, את כדורי rebloquent בצינור ...
הייתי עוקב 1er עצתך לראות בבית, אבל אני לא מבין איך לפתוח את דלת החירום (או שבו הביתה גם. האם זה בחלק הימני? (גבוה אחר, עם PELLEMATIC כתוב אנכית)
Merci הדרן!
0 x
Re: בעיה פלופנית Okofen: "הצתה def"
פתח את החלק העליון של המיכל שלך, ובדוק אם "החורים" במסננת המגנה על המאוורר אינם חסומים. זה מתיר בקלות, והסיר פעם אחת את "הכובע" שרק הוצג!
לאחר שנפתח, אתה יכול גם למלא ביד, מחכה כדי לפתור את הבעיה של שאיפה.
האם המאוורר פועל במלוא המהירות? המנוע החשמלי לא "מטעה אש"? (זה מנוע מוברש, ברגע שהם נשחקים)
אתה יכול גם לפתוח את "התיבה" ביציאה של בורג החילוץ שלך שעליו מחוברים הצינורות; יש מלכודות בצד אם הזיכרון שלי משרת אותי נכון, כדי לראות אם אין פיקדון מסובך מעט שיאט את הזרימה!
לאחר שנפתח, אתה יכול גם למלא ביד, מחכה כדי לפתור את הבעיה של שאיפה.
האם המאוורר פועל במלוא המהירות? המנוע החשמלי לא "מטעה אש"? (זה מנוע מוברש, ברגע שהם נשחקים)
אתה יכול גם לפתוח את "התיבה" ביציאה של בורג החילוץ שלך שעליו מחוברים הצינורות; יש מלכודות בצד אם הזיכרון שלי משרת אותי נכון, כדי לראות אם אין פיקדון מסובך מעט שיאט את הזרימה!
0 x
Re: בעיה פלופנית Okofen: "הצתה def"
והדבר הראשון לעשות: לבדוק כי כדורי שלך לא רטוב מדי.
בדיקת המיקרוגל:
- לשקול צלחת גראטין
- לשקול טיח של כדורי (במיכל גראטין); שכבה לא עבה (סוג 2 ס"מ)
- ההבדל נותן לך את המשקל של כדורי
- מיקרו על דקה אחת: repeser; בדרך כלל זה ירד
- להתחיל שוב לאחר קצת ערבוב: זה ירד שוב
- להתחיל שוב הראשון של שני המונחים: א) המשקל לא יורד יותר; ב) כדורי להפוך חום
הישארו - זה עלול לקחת אש אם אתה פוגע. או יותר טוב, לעשות את זה במרתף עם שמיכה ליד לחנוק מיד ...
אם המשקל של מים (ירידה כללית במשקל) עולה על 10% של המוני של כדורי, זה לא טוב!
בדיקת המיקרוגל:
- לשקול צלחת גראטין
- לשקול טיח של כדורי (במיכל גראטין); שכבה לא עבה (סוג 2 ס"מ)
- ההבדל נותן לך את המשקל של כדורי
- מיקרו על דקה אחת: repeser; בדרך כלל זה ירד
- להתחיל שוב לאחר קצת ערבוב: זה ירד שוב
- להתחיל שוב הראשון של שני המונחים: א) המשקל לא יורד יותר; ב) כדורי להפוך חום
הישארו - זה עלול לקחת אש אם אתה פוגע. או יותר טוב, לעשות את זה במרתף עם שמיכה ליד לחנוק מיד ...
אם המשקל של מים (ירידה כללית במשקל) עולה על 10% של המוני של כדורי, זה לא טוב!
0 x
Re: בעיה פלופנית Okofen: "הצתה def"
תודה על ההודעה האחרונה שלך!
אז חזרתי לטנק שלי, חפרתי בין הכדורים כדי להגיע אל הבורג האינסופי, ולמעשה הוא היה מלא נסורת עדינה. כל הנסורת נופלת בתחתית הטנק, בבורג, אז אני אומרת לעצמי שזה בוודאי מה שסוגר את היניקה. לאחר שהסירתי את הצינור שיצא מהטנק והוצאתי את הכדורים שננעלו פנימה, הוצאתי נסורת בחלק העליון של הבורג, הפעלתי מחדש את האופניים, היא שאבה כמה כדורי מים, ואז היניקה נמשכה, אבל pellets לא לעלות יותר. אז אני חושב שזה בבירור בעיה מסנן אוויר כנראה סתום עם כל נסורת זו. עשיתי את כל זה מניפולציה "כמה פעמים בימים האחרונים, כי לאחר שריפת גלולות במיכל הביניים, הדוד שוב מפסיק ברור ...
אז, שאלה חדשה: הסרתי את מכסה המתכת, את גוף, את הדוד, שממנו מגיע הצינור. ועכשיו יש בזאר עגול שלם עם ברגים, אני לא מעז לגעת בו. אני צריך לפתוח את כל זה כדי להגיע למסנן לנקות?
שאלה נוספת: מהי המטרה של הצינור 2e שעוזב את הדוד; ומי מגיע בצד השני של המקרה המחובר למנוע ליד הטנק? (במקרה זה, יש צינור שמגיע מכל צד).
תודה רבה !!!
אז חזרתי לטנק שלי, חפרתי בין הכדורים כדי להגיע אל הבורג האינסופי, ולמעשה הוא היה מלא נסורת עדינה. כל הנסורת נופלת בתחתית הטנק, בבורג, אז אני אומרת לעצמי שזה בוודאי מה שסוגר את היניקה. לאחר שהסירתי את הצינור שיצא מהטנק והוצאתי את הכדורים שננעלו פנימה, הוצאתי נסורת בחלק העליון של הבורג, הפעלתי מחדש את האופניים, היא שאבה כמה כדורי מים, ואז היניקה נמשכה, אבל pellets לא לעלות יותר. אז אני חושב שזה בבירור בעיה מסנן אוויר כנראה סתום עם כל נסורת זו. עשיתי את כל זה מניפולציה "כמה פעמים בימים האחרונים, כי לאחר שריפת גלולות במיכל הביניים, הדוד שוב מפסיק ברור ...
אז, שאלה חדשה: הסרתי את מכסה המתכת, את גוף, את הדוד, שממנו מגיע הצינור. ועכשיו יש בזאר עגול שלם עם ברגים, אני לא מעז לגעת בו. אני צריך לפתוח את כל זה כדי להגיע למסנן לנקות?
שאלה נוספת: מהי המטרה של הצינור 2e שעוזב את הדוד; ומי מגיע בצד השני של המקרה המחובר למנוע ליד הטנק? (במקרה זה, יש צינור שמגיע מכל צד).
תודה רבה !!!
0 x
Re: בעיה פלופנית Okofen: "הצתה def"
כן להסיר את הכיסוי, רק לשים לב חיבור חשמלי של מנוע המאוורר.
מילוי טוב pellets - לנפות או לקנות כמה שקיות!
אתה חייב לטהר סילו שלך; מעבר 10% נסורת, אתה מסתכן בחסימת הכל - ו בורג חסום הוא לעזאזל של טרחה!
מומלץ לרוקן את הממזר כל שנתיים או שלוש, אחרת הצטברות כזו היא תכופה
מילוי טוב pellets - לנפות או לקנות כמה שקיות!
אתה חייב לטהר סילו שלך; מעבר 10% נסורת, אתה מסתכן בחסימת הכל - ו בורג חסום הוא לעזאזל של טרחה!
מומלץ לרוקן את הממזר כל שנתיים או שלוש, אחרת הצטברות כזו היא תכופה
0 x
Re: בעיה פלופנית Okofen: "הצתה def"
בסדר, נמשיך להפעיל מחדש את הדוד ביד ו tinker לשלוח את כדורי הנותרים. יש עדיין חבילה טובה. ואז נרוקן מה שנשאר מהכדורים והנסורת בסוף.
עדיין הסרתי את יחידת מנוע המאוורר, המסננת לא חסומה. באמת יש צליל גבוה יותר מבעבר בשאיבה, זה באמת נראה "שואב אבק סתום", האם אפשר לפתוח עוד כמה דברים בגוש המנוע הזה כדי לגשת למסנן אפשרי שנוכל לנקות?
תודה על כל התשובות, אני מברך את האינטרנט בשביל זה!
PS: מילאתי ידנית את המיכל הבינוני, לאחר שהסירתי כמה חופן של נסורת בתחתית.
עדיין הסרתי את יחידת מנוע המאוורר, המסננת לא חסומה. באמת יש צליל גבוה יותר מבעבר בשאיבה, זה באמת נראה "שואב אבק סתום", האם אפשר לפתוח עוד כמה דברים בגוש המנוע הזה כדי לגשת למסנן אפשרי שנוכל לנקות?
תודה על כל התשובות, אני מברך את האינטרנט בשביל זה!
PS: מילאתי ידנית את המיכל הבינוני, לאחר שהסירתי כמה חופן של נסורת בתחתית.
1 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 22 תגובות
- 7465 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
20/07/22, 09:49נושא שפורסם ב forum : אי, פתרון בעיות ותיקון: לתקן את עצמך?
-
- 6 תגובות
- 8881 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב 22
צפה בהודעה האחרונה
06/08/21, 08:38נושא שפורסם ב forum : אי, פתרון בעיות ותיקון: לתקן את עצמך?
-
- 4 תגובות
- 15475 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב וירפרד
צפה בהודעה האחרונה
01/09/23, 11:44נושא שפורסם ב forum : אי, פתרון בעיות ותיקון: לתקן את עצמך?
-
- 7 תגובות
- 14870 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
22/02/20, 21:10נושא שפורסם ב forum : אי, פתרון בעיות ותיקון: לתקן את עצמך?
-
- 100 תגובות
- 54975 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב EKliptus
צפה בהודעה האחרונה
19/12/23, 23:46נושא שפורסם ב forum : אי, פתרון בעיות ותיקון: לתקן את עצמך?
חזרה ל "כישלון, פתרון בעיות ותיקון: לתקן את עצמך? "
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 106