דוד גלולה PONSAST KP12, הגדרות

ואם הם תיקנו ולא לזרוק ולשנות? לגלות מחדש את העונג של התיקונים בעצמכם. כיצד לאבחן בעיה או למצוא חלקי חילוף? לתקן את עצמו הוא דרך לחסוך כסף בדרך כלל!
jonckheeralain
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 1
כתובת: 13/03/16, 17:26

דוד גלולה PONSAST KP12, הגדרות




נָקוּב jonckheeralain » 13/03/16, 18:40

שלום, יש לי דוד של המותג PONAST KP 12, כשאני במצב שוער. יש לי עשן שיוצא מהסילו. כשאני חוזר למצב AUTO הכל תקין. מצב EQUITHERME בדרך כלל מיועד לחיסכון האם יש מישהו שיכול להגיד לי למה?
האם יש ייצוג גרוע לפרמטרים?

תודה על תשובותיך
0 x
OlivierD
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 59
כתובת: 11/04/06, 14:52
מיקום: 78 צפון
x 11

Re: דוד גלולה PONSAST KP12, הגדרות




נָקוּב OlivierD » 22/10/16, 00:33

עֶרֶב טוֹב
אם התקנת, ראה את המתקין שלך, אם התקנת את עצמך ואתה יודע מספיק על הפעולה וההגדרות הדרושות, עליך להיות מסוגל להתאים, אחרת הכניס מקצוען שיודע.

אל תשכח כי התאמת מכשיר שאינך מכיר, ובמיוחד מחמם הצורך היא משימה בלתי אפשרית אם אינך שם (אימונים, ניסיון).
זית
0 x
700W של PV ב-autoconso עם נתב tignous ...
לא ניתן לאלתר פרמקלצ'ר תוך 15 יום, בואו נקשיב לארתור קלר, ובואו לא נשכח להצביע לתוכנית שמגנה בצורה הטובה ביותר על האינטרסים שלנו!
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685

Re: דוד גלולה PONSAST KP12, הגדרות




נָקוּב Did67 » 23/10/16, 10:22

אני חושב שאתה צריך להיות זהיר מאוד: אם יוצא העשן מהסילו זה בגלל שהטיוטה לא טובה, כנראה שהאוורור לא מספיק ...

בין ה"אדים "יש גז מזיק מאוד: פחמן חד חמצני. חסר צבע, חסר ריח, הוא הורג בכל שנה בצרפת, בעקבות מכשירי חימום המותאמים באופן לא תקין, עם דריכה לא מספקת (במיוחד דודי גז המותקנים בדירות). ערכו חיפוש באינטרנט ותוכלו לערוך אותו.

קשה לומר מה הסיבה, בדודים "לואו קוסט" הכפרי למדי (אך לא יקרים, בהשוואה לדודים יוקרתיים המצוידים במכשירי בטיחות, אך יקרים פי שניים!)
0 x
elcbzh
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 10
כתובת: 25/11/20, 22:29
x 2

Re: דוד גלולה PONSAST KP12, הגדרות




נָקוּב elcbzh » 25/11/20, 23:18

jonckheeralain כתב:שלום, יש לי דוד של המותג PONAST KP 12, כשאני במצב שוער. יש לי עשן שיוצא מהסילו. כשאני חוזר למצב AUTO הכל תקין. מצב EQUITHERME בדרך כלל מיועד לחיסכון האם יש מישהו שיכול להגיד לי למה?
האם יש ייצוג גרוע לפרמטרים?

תודה על תשובותיך


שלום jonckheeralain,

סלח לי על העלאת נושא ישן.
יש לי בעיה דומה מאוד לשלך אבל ב- KP11.

מהנדסי חימום רבים עברו במקום וביצעו ניסיונות שונים לתיקון, חלקים הוחלפו (נגדים, כרטיס אלקטרוני, גמיש ...), תחזוקה כל הכבוד. אבל שום דבר לא עוזר. זה טרחה, אנחנו מתייאשים. זה דוד טוב מאוד והוא במצב טוב מאוד אבל פרט קטן בורח לנו וזה לא התפקיד שלנו. זה משחק בפרט קטן, בוודאות.

לאחרונה הוא הראה את בורג 1 חסום (אותו ביטלנו את החסימה מספר פעמים וניקינו אותו מחדש). ואז היא הייתה מתחילה לעשן כמוך ומפסיקה להתחמם יתר על המידה> 95 ° (מפתיע מכיוון שטמפרטורת המים נקבעה היטב ל 60 ° שכיחה), בעקבות ניקוי היא לא הציגה הודעה זו מאז. היום זה מתחיל ורץ שעתיים-שלוש (מה שזה לא עשה הרבה זמן), אבל אחרי כ -3 שעות הוא מתחיל לעשן בכל מקום.

ברור שהעשן עובר בכיוון ההפוך, הוא יוצא מההופטר והצינור שבין הברגים, כאילו העשן לא יכול היה לזרום בכיוון הנכון או להתפנות (ואילו לכמה שעות, כן! ולפני כמה שנים. , אם !). כל כך חדר מעושן ואנחנו סוגרים את הדוד לפני שהוא נהיה מסוכן. מבחן דומה שני אבל אנחנו לא מעיזים לגעת בו יותר. שני מהנדסי החימום האחרונים מדברים על טיוטה לא מספקת, אך היא פעלה כבר מספר שנים ללא בעיות טיוטה. הארובה שלנו לא גבוהה במיוחד (אומנם לא מעל המסיבה), אבל בעבר עבדה נהדר ואפילו הוספנו סופה / ואקום עד הסוף.

אנו תוהים לגבי פרמטרזציה אלקטרונית רעה אפשרית.
במהלך הגלישה באינטרנט יכולתי לראות דיונים על הגדרות שונות ומגוונות: עקומות חימום / הספק? טמפרטורות? מהירות הברגה ביחס זו לזו? אוהד? (מצבנו טוב ופועל, אך האם הוא פועל כמו שצריך?) התיקונים שהגיעו לעבוד על הדוד שלנו לא התייחסו לשאלות אלו ונראה כי אינם רוצים לבדוק אותם.

אז אם יש לך תשובות מאז 2016 אני מעוניין בבקשה ... :(

מהנדס החימום שמגיע לביתי בימינו מעורר בי ביטחון, אני מוצא אותו אנין דעת, מקצועי ומסור, במיוחד בקשר לדודי גלולה / גלולה. עם זאת, אני משוכנע שזה קל לשחק וכי אנו זקוקים למומחה בפונסט או אפילו בדגמי KP, מומחה בהגדרות והתאמות אלקטרוניות כדי לפתור את הבעיה שלנו.

תודה רבה על העזרה שתוכלו לתת לי.

(אני מרשה לעצמי לבכות לעזרה הקטנה הזו בנושא אחר הדומה לזה עם מחברים אחרים אם המנחים מאפשרים לי)

קנבו
1 x
22
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 79
כתובת: 02/08/21, 15:20
x 2

Re: דוד גלולה PONSAST KP12, הגדרות




נָקוּב 22 » 12/09/21, 12:01

elcbzh כתב:
jonckheeralain כתב:שלום, יש לי דוד של המותג PONAST KP 12, כשאני במצב שוער. יש לי עשן שיוצא מהסילו. כשאני חוזר למצב AUTO הכל תקין. מצב EQUITHERME בדרך כלל מיועד לחיסכון האם יש מישהו שיכול להגיד לי למה?
האם יש ייצוג גרוע לפרמטרים?

תודה על תשובותיך


שלום jonckheeralain,

סלח לי על העלאת נושא ישן.
יש לי בעיה דומה מאוד לשלך אבל ב- KP11.

מהנדסי חימום רבים עברו במקום וביצעו ניסיונות שונים לתיקון, חלקים הוחלפו (נגדים, כרטיס אלקטרוני, גמיש ...), תחזוקה כל הכבוד. אבל שום דבר לא עוזר. זה טרחה, אנחנו מתייאשים. זה דוד טוב מאוד והוא במצב טוב מאוד אבל פרט קטן בורח לנו וזה לא התפקיד שלנו. זה משחק בפרט קטן, בוודאות.

לאחרונה הוא הראה את בורג 1 חסום (אותו ביטלנו את החסימה מספר פעמים וניקינו אותו מחדש). ואז היא הייתה מתחילה לעשן כמוך ומפסיקה להתחמם יתר על המידה> 95 ° (מפתיע מכיוון שטמפרטורת המים נקבעה היטב ל 60 ° שכיחה), בעקבות ניקוי היא לא הציגה הודעה זו מאז. היום זה מתחיל ורץ שעתיים-שלוש (מה שזה לא עשה הרבה זמן), אבל אחרי כ -3 שעות הוא מתחיל לעשן בכל מקום.

ברור שהעשן עובר בכיוון ההפוך, הוא יוצא מההופטר והצינור שבין הברגים, כאילו העשן לא יכול היה לזרום בכיוון הנכון או להתפנות (ואילו לכמה שעות, כן! ולפני כמה שנים. , אם !). כל כך חדר מעושן ואנחנו סוגרים את הדוד לפני שהוא נהיה מסוכן. מבחן דומה שני אבל אנחנו לא מעיזים לגעת בו יותר. שני מהנדסי החימום האחרונים מדברים על טיוטה לא מספקת, אך היא פעלה כבר מספר שנים ללא בעיות טיוטה. הארובה שלנו לא גבוהה במיוחד (אומנם לא מעל המסיבה), אבל בעבר עבדה נהדר ואפילו הוספנו סופה / ואקום עד הסוף.

אנו תוהים לגבי פרמטרזציה אלקטרונית רעה אפשרית.
במהלך הגלישה באינטרנט יכולתי לראות דיונים על הגדרות שונות ומגוונות: עקומות חימום / הספק? טמפרטורות? מהירות הברגה ביחס זו לזו? אוהד? (מצבנו טוב ופועל, אך האם הוא פועל כמו שצריך?) התיקונים שהגיעו לעבוד על הדוד שלנו לא התייחסו לשאלות אלו ונראה כי אינם רוצים לבדוק אותם.

אז אם יש לך תשובות מאז 2016 אני מעוניין בבקשה ... :(

מהנדס החימום שמגיע לביתי בימינו מעורר בי ביטחון, אני מוצא אותו אנין דעת, מקצועי ומסור, במיוחד בקשר לדודי גלולה / גלולה. עם זאת, אני משוכנע שזה קל לשחק וכי אנו זקוקים למומחה בפונסט או אפילו בדגמי KP, מומחה בהגדרות והתאמות אלקטרוניות כדי לפתור את הבעיה שלנו.

תודה רבה על העזרה שתוכלו לתת לי.

(אני מרשה לעצמי לבכות לעזרה הקטנה הזו בנושא אחר הדומה לזה עם מחברים אחרים אם המנחים מאפשרים לי)

קנבו

בורג את הבורג שלך על הדוד ובדוק אם האח שלך לא ממהר! או בירידת הגלולה תמצא חור קטן המצטרף למאוורר ובדוק אם הוא לא חסום.
1 x

 


  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה

חזרה ל "כישלון, פתרון בעיות ותיקון: לתקן את עצמך? "

מי מחובר?

משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 138