אוויר-אוויר מחליפי חום
פרסם: 19/09/10, 16:19
יש לך אוורור מכני? זה טוב.
יש לך גם מחליף חום? זה עדיף.
אז אני מציע, אם תרצה, להשוות כאן בנושא זה, את הביצועים של המחליף שלך - לא משנה מה ייצורו - תעשייתי או לא - עם שלי.
אני מספק לך את הטמפרטורה החיצונית הנמדדת בכיסוי, את הטמפרטורה הפנימית של הבית שלי ואת טמפרטורת יציאת האוויר הצח מהמחליף שלי בו-זמנית.
יום ראשון 19 בספטמבר 2010 ללא כל חימום.
8 שעות (הקרה ביותר ביום)
מעלות חיצונית: 5 °
מעלות פנימית: 17.6 °
טמפרטורת יציאה: 17.2 °
תשואה מיידית: 97%
14:XNUMX (הכי חם .... לעת עתה מכיוון שנראה שהשמש רוצה להופיע)
מעלות חיצונית: 11.5 °
מעלות פנימית: 19 °
טמפרטורת יציאה: 19.1 °
תשואה מיידית: 101%
17:XNUMX (הכי חם ביום)
מעלות חיצונית: 15 °
מעלות פנימית: 18.7 °
טמפרטורת יציאה: 18.9 °
תשואה מיידית: 105%
כשאני אומר שמערכת המחליף שלי היא מיוחדת אני לא אומר את זה לאממ..... לעולם אלא באמת לחלוק עם כמה שיותר אנשים את היישום הטהור והפשוט של חוקי התרמודינמיקה הרגילים.
זה לא בגלל שלא בשיעורי פיזיקה התהליך שלי לא עובד.
התבונן היטב בשלוש הפעמים ושימו לב שהמחליף שלי, ברגע שהטמפרטורה החיצונית עולה, לאוויר הצח שיוצא יש ירידה ב-T°. זה ה"אפקט הפיך" שלו שעובד. מצד שני, מ-8:14 עד XNUMX:XNUMX ה-T° החיצוני היה יציב אבל "אפקט ההתאוששות" של החום שלו פועל כמו כשה-T° החיצוני יורד.
איך "להבין" את זה?
אני הולך לגלות לך סוד.
לפני שנתיים התקנתי את המחליף הזה בביתי (אבל אלפים מכם יודעים את זה עכשיו).
כשראיתי את הביצועים ה"מדהימים" שלו למי שעוסק בתרמודינמיקה קטנה, התחייבתי ליצור את אותו מחליף אבל הרבה יותר קטן. האחרון מפורט במלואו בבלוג שלי.
http://hommedutempslibre.over-blog.com/
למה קטן יותר? פשוט "לשלוט" בכמה שיותר פרמטרים. במחליף קטן זה משולשים מדי החום של הבדיקה בכניסה וביציאה. מדי חום רבים אחרים נמצאים גם בתוך הצינור ובפריפריה. וכו'.
ה"קטן" הזה בגודלו הוא "גדול" בביצועיו.
אבל "להסביר" זאת יש לי רק אפשרות אחת ויחידה שאני חוזר עליה שוב.
עשה את המחליף הקטן הזה (עלה בסביבות חמישים יורו) ובהתבסס על מה שאתה מבין כשאתה רואה שהוא עובד, התאימו (או לא) את הקונספט לאן שתרצו.
ללא מחלוקת, פרסמתי נושא קודם שדומה לנושא הזה ואני קורא לך, אם אינך מעוניין כלל בדיון שאני מציע, אל תגעיל את האחרים.
@+
יש לך גם מחליף חום? זה עדיף.
אז אני מציע, אם תרצה, להשוות כאן בנושא זה, את הביצועים של המחליף שלך - לא משנה מה ייצורו - תעשייתי או לא - עם שלי.
אני מספק לך את הטמפרטורה החיצונית הנמדדת בכיסוי, את הטמפרטורה הפנימית של הבית שלי ואת טמפרטורת יציאת האוויר הצח מהמחליף שלי בו-זמנית.
יום ראשון 19 בספטמבר 2010 ללא כל חימום.
8 שעות (הקרה ביותר ביום)
מעלות חיצונית: 5 °
מעלות פנימית: 17.6 °
טמפרטורת יציאה: 17.2 °
תשואה מיידית: 97%
14:XNUMX (הכי חם .... לעת עתה מכיוון שנראה שהשמש רוצה להופיע)
מעלות חיצונית: 11.5 °
מעלות פנימית: 19 °
טמפרטורת יציאה: 19.1 °
תשואה מיידית: 101%
17:XNUMX (הכי חם ביום)
מעלות חיצונית: 15 °
מעלות פנימית: 18.7 °
טמפרטורת יציאה: 18.9 °
תשואה מיידית: 105%
כשאני אומר שמערכת המחליף שלי היא מיוחדת אני לא אומר את זה לאממ..... לעולם אלא באמת לחלוק עם כמה שיותר אנשים את היישום הטהור והפשוט של חוקי התרמודינמיקה הרגילים.
זה לא בגלל שלא בשיעורי פיזיקה התהליך שלי לא עובד.
התבונן היטב בשלוש הפעמים ושימו לב שהמחליף שלי, ברגע שהטמפרטורה החיצונית עולה, לאוויר הצח שיוצא יש ירידה ב-T°. זה ה"אפקט הפיך" שלו שעובד. מצד שני, מ-8:14 עד XNUMX:XNUMX ה-T° החיצוני היה יציב אבל "אפקט ההתאוששות" של החום שלו פועל כמו כשה-T° החיצוני יורד.
איך "להבין" את זה?
אני הולך לגלות לך סוד.
לפני שנתיים התקנתי את המחליף הזה בביתי (אבל אלפים מכם יודעים את זה עכשיו).
כשראיתי את הביצועים ה"מדהימים" שלו למי שעוסק בתרמודינמיקה קטנה, התחייבתי ליצור את אותו מחליף אבל הרבה יותר קטן. האחרון מפורט במלואו בבלוג שלי.
http://hommedutempslibre.over-blog.com/
למה קטן יותר? פשוט "לשלוט" בכמה שיותר פרמטרים. במחליף קטן זה משולשים מדי החום של הבדיקה בכניסה וביציאה. מדי חום רבים אחרים נמצאים גם בתוך הצינור ובפריפריה. וכו'.
ה"קטן" הזה בגודלו הוא "גדול" בביצועיו.
אבל "להסביר" זאת יש לי רק אפשרות אחת ויחידה שאני חוזר עליה שוב.
עשה את המחליף הקטן הזה (עלה בסביבות חמישים יורו) ובהתבסס על מה שאתה מבין כשאתה רואה שהוא עובד, התאימו (או לא) את הקונספט לאן שתרצו.
ללא מחלוקת, פרסמתי נושא קודם שדומה לנושא הזה ואני קורא לך, אם אינך מעוניין כלל בדיון שאני מציע, אל תגעיל את האחרים.
@+