איזו עוצמה בכבל של פאנלים סולאריים?

פרסם: 23/12/22, 13:05
נָקוּב darwenn
שלום שם. איזה זרם מרבי יכול לתמוך כבל פאנל סולארי בגודל 4 מ"מ לאורך של 2 מטר? כדי לדעת אם אני יכול לחבר שניים או שלושה לוחות 15v 12w במקביל או לתכנן יותר.

מרסי.

Re: איזה אמפראז' בכבל של פאנל סולארי?

פרסם: 23/12/22, 13:26
נָקוּב izentrop
darwenn כתב:שלום שם. איזה זרם מרבי יכול לתמוך כבל פאנל סולארי בגודל 4 מ"מ לאורך של 2 מטר? כדי לדעת אם אני יכול לחבר שניים או שלושה לוחות 15v 12w במקביל או לתכנן יותר.

מרסי.
לא רחוק מ-40 A, זה לוקח 8 מ"מ. זה תמיד האינטרס שלנו לשים את הסוללות כמה שיותר קרוב. ב-230 V, בהספק זה, 1 מ"מ מספיק.

Re: איזה אמפראז' בכבל של פאנל סולארי?

פרסם: 23/12/22, 13:30
נָקוּב Remundo
כל הכבוד אתה יכול לעלות עד 30A-40A. זה לא אידיאלי, יהיו לך הפסדי מתח על הקו.

150W מתחת ל-12V זה 12,5A, אתה יכול לשים 3 במקסימום במקביל.

בדרך כלל נחשב כי מימד טוב הוא 5A/mm² של נחושת, וכי מעבר ל-10A/mm², עליות הטמפרטורה הופכות קריטיות.

Re: איזה אמפראז' בכבל של פאנל סולארי?

פרסם: 23/12/22, 13:38
נָקוּב darwenn
תודה רבה.

Re: איזה אמפראז' בכבל של פאנל סולארי?

פרסם: 23/12/22, 13:40
נָקוּב Remundo
היזהר לא להשאיר את הכבל שלך פצוע בצורה של סליל, חימום יכול להמיס את הפלסטיק

Re: איזה אמפראז' בכבל של פאנל סולארי?

פרסם: 23/12/22, 14:00
נָקוּב phil59
על כבל של 100 מ', ב-6 מ"מ, בכבל DC, DC, יכול לעבור ב-2V, לא רחוק מ-600 W, נראה לי, גורם לי למצוא את האתר, ואתה שם, בתוך מהפך ותופים.

מצאתי: https://jadengineer.com/section-du-cabl ... t-continu/

Re: איזה אמפראז' בכבל של פאנל סולארי?

פרסם: 23/12/22, 15:09
נָקוּב כריסטוף
שים את הפאנלים שלך בסדרה!

ועבוד ב-"36 V" ולא 12V על שאר השרשרת!

שמתי "36V" כי זה יכול להיות יותר... כמה שיותר וולט, יותר טוב...

Re: איזה אמפראז' בכבל של פאנל סולארי?

פרסם: 23/12/22, 15:12
נָקוּב Remundo
כן אבל האם יש לו את המהפך שמקבל 36V?

מוצרי סין גליים בעלות נמוכה הם 12V או 24V באופן כללי.

Re: איזה אמפראז' בכבל של פאנל סולארי?

פרסם: 23/12/22, 15:18
נָקוּב כריסטוף
הכל קיים: 12, 24, 36, 48 ו-96V. יש לי אפילו משתנים!

מהפך מתח גבוה יותר יעלה לו פחות מכבלים...והוא יעבוד הרבה יותר טוב בייצור שנתי!

עשיתי כמה בדיקות: 2 פאנלים בסדרה תמיד מייצרים יותר מאשר במקביל...ולא רק קצת, זה היה בסביבות +40%...

סדרה = מתח גבוה יותר על כל הקו = פחות הפסדים לW (כבל ורכיב) והתנעה מהירה יותר...