ניהול טמפרטורה בין דוד גלולה למיכל חיץ.
פרסם: 18/07/19, 10:58
שלום לכולם.
הייתי רוצה שדוד הגלולה שלי לא יירה בתדירות גבוהה כפי שהוא עושה כרגע. אכן, ההפרש הוא 3 ° (דוגמה: הדוד המוגדר לכ- 70 ° נעצר אפוא על 70 ° ומתניע מחדש ב- 67 °).
אני מציין שההפרש לא ניתן להתאמה בפרמטרים מהתפריט המוגן של הכרטיס האלקטרוני של הדוד.
אז הגדרות אלה אינן מתאימות לניהול מיכל מאגר.
חיפשתי לשווא תרמוסטט עם דיפרנציאל גדול (סגנון 40 מעלות ומעלה) שיכול היה לעשות את העבודה אבל בלתי אפשרי למצוא.
גיליתי אפוא בזמן שביקשתי שניתן לבצע מערך ארדואינו עם כל הדרישות שלי, אולם בהתחשב במורכבות בעיניי החברה הזו, אינני מרגיש מסוגל לבצע מכלול כזה.
זו הסיבה שאני קורא למומחה בארדואינו שיהיה מעוניין לעזור לי באמצעות קידוד הפרויקט הזה.
כמובן שנמצא קצת סידור ביחד.
בהמשך אתאר את איחולי הטובים לפרויקט זה.
ברצוני לשמור על בדיקת ה- T ° (להלן שנקרא בדיקה N 1) שמנהלת את כיבוי הדוד ב- T ° שתוכנת בכרטיס ניהול הדוד.
הרעיון שלי הוא להתקין בדיקה DS18B20 (הנקראת בדיקה N ° 2) באותו מקום בו שוכן הגשושית N ° 1 שתחתוך את אספקת המעגל הכללי של הדוד כאשר ה- T ° יהיה זהה לגישה N ° 1 .
יש לספק עיכוב זמן מתכוונן (1 עד 10 דקות) לניתוק זה בכדי לאפשר לזמן הדוד להשלים את מחזור החום והסרת האפר שלו.
בדיקה DS18B20 N ° 3 תותקן על מיכל המאגר על מנת לנהל את הפעלת הדוד מחדש על ידי סגירת מעגל אספקת הדוד הכללי כאשר המיכל T ° מגיע לערך נמוך (למשל: 35 °) .
יהיה צורך במסך LCD כדי להציג את כל ערכי הבדיקות, את הקצב ודרך מסך זה באמצעות כפתורי פקודה שיוכלו לשנות את הפרמטרים האלה מבלי שיהיה צורך להתערב בקידוד התוכנית של ארדואינו זה יהיה הכי טוב אבל אני לא לא יודע אם זה אפשרי.
תודה לכל הקוראים.
הייתי רוצה שדוד הגלולה שלי לא יירה בתדירות גבוהה כפי שהוא עושה כרגע. אכן, ההפרש הוא 3 ° (דוגמה: הדוד המוגדר לכ- 70 ° נעצר אפוא על 70 ° ומתניע מחדש ב- 67 °).
אני מציין שההפרש לא ניתן להתאמה בפרמטרים מהתפריט המוגן של הכרטיס האלקטרוני של הדוד.
אז הגדרות אלה אינן מתאימות לניהול מיכל מאגר.
חיפשתי לשווא תרמוסטט עם דיפרנציאל גדול (סגנון 40 מעלות ומעלה) שיכול היה לעשות את העבודה אבל בלתי אפשרי למצוא.
גיליתי אפוא בזמן שביקשתי שניתן לבצע מערך ארדואינו עם כל הדרישות שלי, אולם בהתחשב במורכבות בעיניי החברה הזו, אינני מרגיש מסוגל לבצע מכלול כזה.
זו הסיבה שאני קורא למומחה בארדואינו שיהיה מעוניין לעזור לי באמצעות קידוד הפרויקט הזה.
כמובן שנמצא קצת סידור ביחד.
בהמשך אתאר את איחולי הטובים לפרויקט זה.
ברצוני לשמור על בדיקת ה- T ° (להלן שנקרא בדיקה N 1) שמנהלת את כיבוי הדוד ב- T ° שתוכנת בכרטיס ניהול הדוד.
הרעיון שלי הוא להתקין בדיקה DS18B20 (הנקראת בדיקה N ° 2) באותו מקום בו שוכן הגשושית N ° 1 שתחתוך את אספקת המעגל הכללי של הדוד כאשר ה- T ° יהיה זהה לגישה N ° 1 .
יש לספק עיכוב זמן מתכוונן (1 עד 10 דקות) לניתוק זה בכדי לאפשר לזמן הדוד להשלים את מחזור החום והסרת האפר שלו.
בדיקה DS18B20 N ° 3 תותקן על מיכל המאגר על מנת לנהל את הפעלת הדוד מחדש על ידי סגירת מעגל אספקת הדוד הכללי כאשר המיכל T ° מגיע לערך נמוך (למשל: 35 °) .
יהיה צורך במסך LCD כדי להציג את כל ערכי הבדיקות, את הקצב ודרך מסך זה באמצעות כפתורי פקודה שיוכלו לשנות את הפרמטרים האלה מבלי שיהיה צורך להתערב בקידוד התוכנית של ארדואינו זה יהיה הכי טוב אבל אני לא לא יודע אם זה אפשרי.
תודה לכל הקוראים.