Slt Tlm,
אני חושב לפרסם בטוב forum הבנייה העצמית שלי.
תמיד התעניינתי מאוד במערכת לשינוי פאזות, מה מטפס!
יש לי כיום שמן ECS ייצור, ורציתי להפחית את הקונסו כבר חשוב. (~ 300L / שנה)
אז חשבתי על דוד תרמודינמי, חלקכם יגידו, אבל למה לא השמש ??
השמש הוא למועד מאוחר יותר (1 אני חושב).
המטרה שלי היא בעיקר לשחזר קלוריות המאוזנות על ידי ה- VMC, לא נשאלת השאלה להשקיע ב- VMCDF יקר מדי לטעמי ופחות רווחי.
כשראיתי את המחירים מטורפים בגלל בלון תרמודינמי, החלטתי לעשות את זה בעצמי עם התאוששות מקסימאלית.
התחלתי בהתקנת 2 VMC בבית (זה כל כך גדול בלוקים חובה של 2). בידדתי לחלוטין את הצינורות כדי לשחזר חום מרבי.
התקנתי גם פתחי אוורור אינספליציה בחדרים כדי להחזיר את החום כשמגיעים לטמפרטורת הבלון.
עלות: ~ 500 €
התאוששתי:
בלון מתוקן של 200L עם סליל.
מחזור הדוודים 1
מדחס 1 danfoss 1.5cv + הם מחליפים GAZ / WATER
קרשים מעץ
קניתי:
ה- R134A
שסתום ההתרחבות התרמוסטטי
Dehydrator 1
אינדיקטור נוזל 1
כמה טבעות כסף 40%
מדחום דיגיטלי 1
מונה קלוריות 1 (אבל אני אמכור אותו בהמשך)
נחושת + אביזרי
מחליפי נחושת מסוג GN / AIR 2 (אופל קורסה + מאייד חדר קור קטן)
עלות ~ 500 €
שילוב מחליפי האוויר / הגז בקופסת עץ מבודדת, מעבר אוויר 3 לצורך החלפה מקסימאלית, יש גם פילטר לשמירת החלקיקים על מנת למנוע סתימת המחליפים.
לא צילמתי מבפנים, בשינוי המסנן הבא הייתי עושה
חיבור הידראולי על דוד המים
המדחס ואיבריו:
שסתום ההתרחבות התרמוסטטי
אור נוזלי + דשי
מחליף הגז / מים
התחממות יתר:
טמפרטורה פנימית ומחזור הדם
לחצי שירות
מפעל הדלק השלם !!!
מבחן חותך מאוד.
אני עולה על המים מ- 14 מעלות צלזיוס ל- 55 ° C ב- 4h, המייצג 12kw כוח, ומכאן על מד האנרגיה שלי יש לי קונסו של 6kw.
יש לי COP ממוצע של 2, אני חושב שהוא גדל כשהייתי מבודד היטב את הכל ושלא יהיה כל כך הרבה צינור למבחנים.
האוויר שיוצא מהמחליפים בצד הקר הוא 1 מעלות צלזיוס מעל טמפרטורת האידוי, אז אני מסיק שאני מקבל הכי הרבה קלוריות.
הבא DIY תיבת רעש אנטי עבור המדחס עם מעבר האוויר המופק מ- VMC כדי לשחזר את החום שמשחרר על ידי המדחס (עדיין כמה קלוריות גולשות)
אז אם זה יכול לעזור למישהו להשיק
התרמודינמיקה מחמם מים בבנייה עצמית
-
- אני מבין econologic
- הודעות: 91
- כתובת: 20/08/10, 18:14
- x 3
-
- אני מבין econologic
- הודעות: 91
- כתובת: 20/08/10, 18:14
- x 3
אני הולך לבצע בדיקת חצי עומס חדשה של הבלון.
טמפרטורת מים -> 32 מעלות צלזיוס
לאחר שעתיים טעינה -> 2 מעלות צלזיוס
קריאה נגד קלוריות -> 7 קילוואט
קריאת מד אנרגיה -> 2.9 קילוואט
COP -> 2.4
אם נשתמש בנוסחה 200L x 1000grs -> 200000grs של מים
200000 גרם X 4.18J -> 836000J
836000J X 22 Δt ° C -> 18392000J
18392000J / (60 * 60 * 2) -> 2560 ואט / שעה
אז התאוששתי 5.1kw על מוצר 7kw, האם עלי לבודד במהירות את כל זה.
אני חושב שהחישובים שלי טובים אם מומחה הולך לפינה
טמפרטורת מים -> 32 מעלות צלזיוס
לאחר שעתיים טעינה -> 2 מעלות צלזיוס
קריאה נגד קלוריות -> 7 קילוואט
קריאת מד אנרגיה -> 2.9 קילוואט
COP -> 2.4
אם נשתמש בנוסחה 200L x 1000grs -> 200000grs של מים
200000 גרם X 4.18J -> 836000J
836000J X 22 Δt ° C -> 18392000J
18392000J / (60 * 60 * 2) -> 2560 ואט / שעה
אז התאוששתי 5.1kw על מוצר 7kw, האם עלי לבודד במהירות את כל זה.
אני חושב שהחישובים שלי טובים אם מומחה הולך לפינה
0 x
- chatelot16
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
- x 264
- chatelot16
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
- x 264
חבל לערבב את היחידות
אנרגיה שנספרת על ידי מטר נמדדת בקוט"ש (לא בקוט"ש)
רוחב לשעה אינו קיים
הספק הוא בוואט או רק קילוואט
זה ההפך מזרימה
m3 הוא יחידת כמות המים וה- m3 / h יחידת הזרימה
בחשמל זה לא אנרגיה שיש לה את השם הפשוט, אלא של זרימת אנרגיה שנקראת כוח
יחידת האנרגיה היא הקוט"ש
זרימת האנרגיה תהיה קוט"ש / שעה שמפשטת להיות הקוט"ש פשוט קצרה
יש, אבוי, במיוחד באקולוגיה, מספר אתרים מתועב שהופכים את טעויות האחדות הללו שהופכות דברים מסוימים לבלתי מובנים: זה גרוע בהרבה מהטעויות של ההורטוגרף!
אנרגיה שנספרת על ידי מטר נמדדת בקוט"ש (לא בקוט"ש)
רוחב לשעה אינו קיים
הספק הוא בוואט או רק קילוואט
זה ההפך מזרימה
m3 הוא יחידת כמות המים וה- m3 / h יחידת הזרימה
בחשמל זה לא אנרגיה שיש לה את השם הפשוט, אלא של זרימת אנרגיה שנקראת כוח
יחידת האנרגיה היא הקוט"ש
זרימת האנרגיה תהיה קוט"ש / שעה שמפשטת להיות הקוט"ש פשוט קצרה
יש, אבוי, במיוחד באקולוגיה, מספר אתרים מתועב שהופכים את טעויות האחדות הללו שהופכות דברים מסוימים לבלתי מובנים: זה גרוע בהרבה מהטעויות של ההורטוגרף!
1 x
-
- אני מבין econologic
- הודעות: 91
- כתובת: 20/08/10, 18:14
- x 3
dede021385 כתב:אני ביבשוף!
אתה לא היחיד !!
dede021385 כתב:ניתן למצוא את החומר בקלות ובמחיר "סביר" אם יש לך זמן.
הקשה ביותר הוא ה- R134A מכיוון שאסור לאדם שאין לו תעודה להשתמש במקרר גז.
עסקים זה עסק ... אז grosso merdo אם נעקוב אחריך יש מרווח תעשייתי של 5 ל- 10 על דוד המים התרמודינמיים?
בגלל מחירם הגבוה (והמורכבות = אמינות?), תמיד ראיתי את דוד המים התרמודינמיים כדבורי דבש:
https://www.econologie.com/forums/chauffe-ea ... t9236.html
et
www.econologie.com/forums/ חימום מים תרמודינמי-t11015.html
אה ובכן, כאן ידעתי שאתה לא היחיד בעשן
העריכה שלך מראה שאנחנו יודעים הרבה יותר טוב מזה! מזל טוב!
טרם הסתכל בפרטים הטכניים ...
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
- chatelot16
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
- x 264
dede021385 כתב:היי,
הדבר המצחיק בכל זה הוא שאני לא מקרר
אני ביבשוף!
זה לא מצחיק: זה מוכיח שבכל פעם שיש תקנה קפדנית שנקראת בגלל ביטחון או זיהום, זה נותן פריבילגיה שחלקם מועילים להטות את כולם
יש פיתרון טוב כדי להימנע מבעיית רכישת גזי קירור: השתמש ב- R297 שהוא רק פרופאן פשוט מאוד
וזה לא נדיר: פשוט התבונן בתוויות המקרר והמקפיא האחרון
R297 = פרופאן
R600a = איזובוטן
בנוסף לגזים אלה כבר לא חיוני לעשות הכל בנחושת ... אין קורוזיה במקרה של לחות בגז
הפרופאן מתמוסס מעט בשמן ומוריד את הצמיגות שלו פשוט מחליפים את שמן המדחס, כדי לשים שמן מינרלי פשוט, מעט עבה יותר
באתר של ביטר, יצרנית מקרר קומפרס, היא מספקת מידע על בחירת השמן להשתמש בפרופן בתקן המדחס שלהם.
0 x
-
- אני מבין econologic
- הודעות: 91
- כתובת: 20/08/10, 18:14
- x 3
אני יכול להשתמש בפרופן R290 (אני משתמש בו בעבר בצ'ילר שלי) הבעיה היא שבמתקן כמו שלי אתה כמה מאות ליטר דלק, כך שבמקרה של נזילה, הבית הופך לפצצת זמן .
לא בכדי משתמשים בגז זה רק במקררים (עומס פחות מ- 100grs).
משאבות חום גדולות לא באה בחשבון בגלל הסיכונים.
יתר על כן בלחץ שווה, ה- R134A מתעבה 10 ° C גבוה יותר.
לא בכדי משתמשים בגז זה רק במקררים (עומס פחות מ- 100grs).
משאבות חום גדולות לא באה בחשבון בגלל הסיכונים.
יתר על כן בלחץ שווה, ה- R134A מתעבה 10 ° C גבוה יותר.
0 x
- chatelot16
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
- x 264
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 0 תגובות
- 6181 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב player8fr
צפה בהודעה האחרונה
15/06/20, 23:12נושא שפורסם ב forum : עשה זאת בעצמך-בנייה עצמית: בונה או הר עצמית להתקין
-
- 30 תגובות
- 14143 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב jeanluc1102
צפה בהודעה האחרונה
08/01/20, 08:00נושא שפורסם ב forum : עשה זאת בעצמך-בנייה עצמית: בונה או הר עצמית להתקין
-
- 3 תגובות
- 7664 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב jonule
צפה בהודעה האחרונה
11/10/13, 10:52נושא שפורסם ב forum : עשה זאת בעצמך-בנייה עצמית: בונה או הר עצמית להתקין
-
- 8 תגובות
- 12539 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב darwenn
צפה בהודעה האחרונה
30/05/11, 18:28נושא שפורסם ב forum : עשה זאת בעצמך-בנייה עצמית: בונה או הר עצמית להתקין
-