דף 1 סור 166

מעקב זמן פעולה על דוד OKOFEN

פרסם: 27/10/08, 10:44
נָקוּב פיט דירק
בתחילת החורף, אני מציע לעקוב אחר מספרי ההתחלה ושעות הפעילות של דוד הגלולה OKOFEN שלך. מצאתי שימושי מאוד לבדוק תחילה אם הדוד בגודל טוב לבית. ואז, גם אם הוא תיאורטי בגודל טוב, ההגדרות המקוריות בדרך כלל אינן מתאימות למקרה הספציפי שלך. על ידי הצהרה כל 15 יום או חודשים, אתה יכול לעקוב אחר התפתחות הערכים, במיוחד אם אתה מבצע שינויים.

בכדי להבין את יתרונות הגישה, ברצוני להכין תזכורת קטנה מקובץ "הגרגירים" שכתבתי עבור forum :
חימום הבית הוא מערכת שנמצאת באיזון קבוע בין זרימת חום הנמלטת מהבית (הפסדים, וומ"ק וכו '), לבין זרימת חום נכנסת (חימום, שמש, אנשים בפנים ( אל תצחק: כל אדם מביא 100W).
לאורך השנה הצורך לחמם בית משתנה, אך בסולם זמן קצר (מספר שעות) יש ביקוש לחימום שניתן להגדירו כקבוע באופן מעשי. ערך החימום הנדרש הזה תמיד נמוך מההספק המרבי של הדוד. איך הדוד מסתגל לכוח הדרוש בפועל? באמצעות מערכת הרגולציה שלה אך בעיקר על ידי הפעלת INTERMITTENCE.
כאשר המבער של דוד השמן 30kW שלך פועל, הוא מספק את 30kW! אם הצורך בבית הוא רק 10kW, המבער מפסיק את 2 / 3 מהזמן הממוצע.
מבער נפט או גז מתחיל תוך מספר שניות ונעצר באופן מיידי; אש ללא עץ.
"קיצוץ" ההפעלה / כיבוי של כוח מתאים מאוד לשריפת עצים. יצרני דודי גלולה חיפשו אפוא דרכים לווסת את עוצמת הדודים על ידי מכשירים שונים יעילים פחות או יותר שלא אפרט כאן. הדבר החשוב הוא להבין שלתוונון יש תמיד סף מינימלי, וכי בדרך כלל היעילות טובה הרבה יותר ליד הספק מלא מאשר סף המינימום.
אז אם לדוד הגלולה שלך יש הספק מרבי של 30kW, כמו דוד השמן הישן שלך, יש לו מינימום אפנון מינימלי מופחת של אולי 8 או 9kW. כאשר דרישת החימום היא 4 או 5 קילוואט, היא תצטרך לעצור 50% מהזמן. בכל שלב אתחול הוא יצרוך יותר חשמל (כדי להדליק את הכדוריות), ויבזבז כדורים שהולכים לא טוב או לא נשרפים; והיא תשיב למרבה הכבוד. במהלך הכיבוי היא גם תבזבז אנרגיה על ידי סוחפת את האח בטיוטה (מטעמי בטיחות), שליחת הקלוריות בארובה.
מסקנה: דוד גלולה ממדי היטב עם ויסות מוסדר היטב חייב לפעול לאורך תקופות ארוכות כדי להיות יעיל. כדי לתת סדר גודל, הייתי אומר שתקופות פעולה פחות מ- 30 או 40 mn אינן חיוביות (ואילו דוד דלק מפעיל לפעמים 5mn). בנוסף, תקופת הכיבוי צריכה להיות קצרה, מכיוון שבמקרה זה, ההפעלה מחדש טובה יותר (נוכחות של גחלת). עדיף דוד גלולה שמריץ 40mn ועוצר את 10mn מאשר לאחור.

בהמשך ...

פרסם: 27/10/08, 10:51
נָקוּב פיט דירק
נראה כיצד לגשת לפרמטרים שאנו מעוניינים בדודי OKOFEN (למדתי גם שאנחנו אומרים "EUKOFEN" מכיוון שיש אומלט על ה- O).
לחיצה על הכפתור בצד שמאל של המסך תפעיל את התצוגה שבדרך כלל אינה פעילה. אנו רואים "בקרת גלולה" וטמפרטורת הדוד

-יש להסיר שני אגוזים קטנים המחזיקים את הלוח הקדמי של הדוד כדי לקבל גישה ללוח הבקרה.

תמונה

על ידי סיבוב ההגה המצוין בתמונה, אנו הופכים לפרמטרים שונים. אלה שאנחנו מעוניינים הם P112: מספר התחלה ו- P113: זמן ריצה כולל. זמן הפעולה כולל כמובן רק את הזמן בו המבער פועל.

תמונה

- כדי לצאת מהפרמטרים, סובב את הגלגל עד "להחזיר לחיצה P100" ולחץ על המקש.

תמונה

על ידי חלוקת מספר שעות הפעילות של המבער במספר המספר ההתחלתי, מתקבל זמן ההפעלה הממוצע של כל רצף של המבער.
פרמטר זה הוא P114 אך הוא גלובלי, כך שאם אתה רוצה לראות את ההתפתחות, יהיה צורך לרשום את הערכים במרווחי זמן קבועים ולחשב את מספר השעות ומספר ההתחלה בין כל משפט.

למעשה, הפרמטר P115 מציין את זמן העצירה האחרון ולא את זמן העצירה הממוצע כפי שחשבתי לרגע.

בהתבסס על מה שאמרתי לעיל, אם יש לך זמן הפעלה ממוצע של פחות מ- 30 דקות, יש לחשוד בגודל גדול מדי או בפרמטורציה גרועה של הדוד.

מעניין היה לקבל גם את זמן ההפעלה המצטבר של בורג הזנת הגלולה הקטנה במבער, שיעניק מושג טוב על הצריכה. למרבה הצער, פרמטר זה לא קיים.

כאן; בתקווה שזה יעזור לך לווסת את הדוד שלך במקרה הטוב לצריכה אופטימלית של כדוריות.

פרסם: 28/10/08, 00:44
נָקוּב כריסטוף
נושא מעולה! לא חשבתי שהדוד חסך כל כך הרבה פרמטר!

יהיה נחמד אם תשווה את התוצאות שלך עם Did67 שיש לו גם דוד בפלטות ökofen (איך הוא ביטא את זה המוכר שלך?)!

הנה ההתקנה שלו: https://www.econologie.com/forums/photos-cha ... t5995.html

ps: איך אתה מצלם תמונה כה טובה של מסך דיגיטלי? האם אתה במצב מאקרו?

פרסם: 28/10/08, 08:42
נָקוּב פיט דירק
אכן, יהיה מעניין למשתמשים אחרים להסתכל בערכים אלה להשוואה. שלחתי ליולפן MP אגס יפהפה שיש לו דוד חדש לגמרי.
יש לי ערכי excel של קבצים חודש אחר חודש בעונה הראשונה של חימום כשעשיתי הרבה התאמות.

למעשה לדוד יש הרבה יותר פרמטרים מזה. המתקין שלי "שכח" את מדריך ההתקנה שלו עם כל הפרמטרים המעניינים, אלה שהראיתי שם נגישים לכולם.
הפרמטרים המוצגים במסך זה הם פרמטרי ה"דוד ​​"אותם יש להבחין בין פרמטרי ה"וויסות" הכלולים בווסת החימום (הגוש השחור במרכז לוח המחוונים) שיש לו משלו תצוגה ואשר מאפשרת יותר מכל להתאים טמפרטורות, עקומות חימום, חימום מים וסדרי עדיפויות באמצעות סולארית בהווה. במיוחד שם יש צורך לגרד כדי לחדד את הגדרות החימום. במיוחד הפרמטרים להורדת טמפרטורת הלילה נתנו לי קשה.
ישנם גם שני מדריכים: 1 סופר מפושט בדיוק עם האופן שבו שעות הנוחות והסביבה או מעט יותר; ועוד שלם עם הרבה פרמטרים מעניינים.

לתמונות המסך, תערוכה ארוכת שנים עם טיימר עצמי (לא לזוז בעת ההפעלה)

פרסם: 14/11/08, 21:21
נָקוּב אגס בל הלן
ערב טוב דירק,

אני מגלה את הפוסט שלך הלילה. זה מאוד מעניין ומפורט היטב. לא קיבלתי את ה- MP שלך :| זה מוזר אבל העיקר שקראתי את הפוסט כאן.
אז הדוד שלנו בדרך מאז אוקטובר 1er. והחודש הזה של ההתחלה היה מאוד חם איתנו : Mrgreen: בגלל שהדוד מותאם בצורה לא טובה אני חושב שנתנו טמפרטורה פנימית של 22 ° ל- 23 ° בממוצע. אימה עבורנו סוף סוף אני במיוחד שהייתי רגילה לחיות עם 19 °.
בסופו של דבר התפשטנו בסופו של דבר בחולצת טריקו כל כך חמה שזה היה בלתי נסבל.
חיכיתי שלושה שבועות לפני שהתקשרתי למהנדס החימום, חשבתי שאולי הגיע הזמן שהכל יהיה בדרך (רעיון של בלונדינית שעדיין : Mrgreen: ) ובינתיים הפכנו את הידית המותקנת במטבח בתקווה שהיא תוריד מעט את הטמפרטורה אבל אין מה לעשות.

זה קצת הפתיע אותי כי עם החימום הישן שלנו, היה לנו תרמוסטט בחדר במטבח, למשל ברגע שהשמש נתנה, המטבח שלנו פנה דרומה, והחימום לא התחיל, חום השמש מספיק כדי לחמם אותנו.
שם זה בכלל לא אותו דבר, היה שטוף שמש בחוץ אבל הדוד לא הפסיק.

מהנדס החימום הגיע לפני שבועיים. אני חושב שהוא צריך להוריד את העקומה בשתי נקודות (אני לא בטוח שזכור הכל) ומאז אנחנו נושמים את הטמפרטורה של הבית מ- 19 ° ל- 20 °.
בחדרים למרבה המזל יש לנו ברזים תרמוסטטיים כך שלעולם לא התחממנו מדי.

בלילה הדוד נכבה, סוף סוף נחתך החימום והוא מחמם את המים החמים במידת הצורך.
חוץ מזה, גם למים חמים היו לנו כמה "דאגות" של הסתגלות וזה עדיין לא בראש אני חושב. כל הקיץ, אין בעיה עם השמש, הדוד כמעט ולא עבד. מאז סוף ספטמבר מצאנו את עצמנו לפעמים בלי מים חמים בערב. עם זאת זה לא נבע מעלייה בצריכה, לא מדובר בשתי מקלחות ובמים חמים יותר.
הכדור הוא 300 ליטר אבל אם קראתי את כל מה שעל הלוח, כשהמים מחממים את הלילה עם הדוד, זה החלק העליון שמתחמם. לפתע המים נשארים חמים או קרים.
מצד שני כאשר השמש היא זו שהופכת, היא מחממת את החלק התחתון של הבלון ואין שום דאגות שאני מניח כי החום עולה.
סוף סוף זו הניכוי שלי (מהבלונדינית : Mrgreen: ) ואני מודה שלא שאלתי את מהנדס החימום בבואו.

טוב כשזה קורה שכבר אין לנו מים חמים, הבנו שמספיק ללחוץ על הכפתור בלוח הבקרה והוא מתחמם מהר מאוד. אבל זה עדיין קצת מוזר אני חושב כמערכת. אבל זה לא עניין גדול.

מצד שני אני לא יודע כמה זמן הדוד עובד במיוחד שהוא שקט סופר (בניגוד לשני), אז אני הולך (מלווה את בעלי) הולך לראות מחר על ידי מעקב אחר המכתב בעצתך (אני אל תעזו לגעת בשום דבר מכיוון שהוא נראה כה מורכב) וקחו את הסקר.

רוקנו את המאפרה בפעם הראשונה בשבוע שעבר, הוא התמלא לקצת יותר מחצי. ולא הייתה שום גלולה שלא ניתנה לרינת עיניים, התבוננו.

בקיצור חודש וחצי ראשון של שימוש אני יכול לומר שהוא מתחמם טוב .... טוב מדי בהתחלה ונצטרך קצת זמן ללמוד ולהבין.

הדבר היחיד שחבל כמו שאומרים הוא לא לדעת כמה גלולה אתם צורכים. אנו צופים כל שבוע דרך החלון בערימה וראינו ירידה קטנה אך קשה להעריך כמות.

ובכן דיברתי, סליחה : Mrgreen: ואודיע לך על ההצהרות שלי.

שיהיה לכם ערב טוב biz. הלנה

פרסם: 14/11/08, 21:43
נָקוּב פיט דירק
נוסף, שמחה שזה הולך טוב. תראה כי עקומת החימום כנראה עדיין צריכה להיות מותאמת מכיוון שלעתים יש לנו הלחץ שהוא טוב לטמפרטורה מסוימת אבל ברגע שטמפרטורת החוץ משתנה, זה טוב יותר.
מה שאני יכול לייעץ לך זה לרשום את רשמיך במחברת. סגנון תאריך, טמפרטורת חוץ, נקודת הגדרת התרמוסטט וטמפרטורת החדר בפועל. כשיש לך תריסר ערכים, אתה יכול להסיק מה לשנות בעקומה. אתה יכול לעשות את זה בעצמך, אין צורך במהנדס החימום אבל אני ממליץ לך לשים לב לערכים המקוריים של כף הרגל והחימום.
ייעוץ אחר: השתמש בתוכניות החימום וה- DHW עם אותם לוחות הזמנים המעטים מעט.
אכן אין טעם להפעיל את הדוד בלילה רק למים חמים. עדיף לה לייצר את המים החמים שלה באותה זמנים כמו החימום, למעט השעה הראשונה של החימום, שם עדיף להקדיש את כל החום להעלאת הטמפרטורה של הבית ואז להתחיל את ה- DHW כשעה אחר כך.
לדוד זה תמיד פרמטר אינטליגנטי, הנוגע ל- ECS. אנטי-Legionellosis. יום אחד בשבוע, ה- DHW מותקן בטמפרטורות גבוהות יותר, כך שתוכלו להגדיר אותו נמוך מספיק בשאר הזמן (50 ° C) כדי לצרוך פחות.

קרא את המסמך, זה מאוד מאלף. אם אין לך את המסמך המלא, שאל את מהנדס החימום. במקרה הרע אני יכול לשים את זה ברשת.

פרסם: 15/11/08, 18:29
נָקוּב Did67
דירק פיט כתב:נוסף, שמחה שזה הולך טוב. תראה כי עקומת החימום כנראה עדיין צריכה להיות מותאמת מכיוון שלעתים יש לנו הלחץ שהוא טוב לטמפרטורה מסוימת, אבל ברגע שטמפרטורת החוץ תשתנה, זה עדיף.


גם מרוצה! וגם אני תמיד מפרץ!

נורמלי עבור עקומה, יתכן וזה שני חורפים עבור המתקשר, מכיוון שזה נעשה על ידי איטרציה. שמתי את השיטה על forum Futura ...

ציינתי פרמטרים בטבלת Excel למעקב ... לכן אני רוצה להשתתף בתהליך שלך (לקבלת מידע, ה"היעדרות "שלי הייתה כשל מחשב מוחלט, לא עוד הודעות, לא יותר אינטרנט ... פשוט קניתי אחד והתחברתי ...)

יש לי את המדריך "מתקין", המאפשר לי להבין את הפרמטרים של דרגה 4 או 5 או 6 על הרגולציה או את אלה של סדרת 2xx על הדוד ...

דירק, אני לא יודע אם יש לך את הקודים להתקינים? הצלחתי ...

פרסם: 15/11/08, 18:42
נָקוּב Did67
אגס בל הלן כתב:
זה קצת הפתיע אותי כי עם החימום הישן שלנו, היה לנו תרמוסטט בחדר במטבח, למשל ברגע שהשמש נתנה, המטבח שלנו פנה דרומה, והחימום לא התחיל, חום השמש מספיק כדי לחמם אותנו.
שם זה בכלל לא אותו דבר, היה שטוף שמש בחוץ אבל הדוד לא הפסיק.
שיהיה לכם ערב טוב biz. הלנה


האם יש לך חיישן אווירה פנימית על ökופן שלך (אנו מבטאים "eukofen", זו סתירה למילים "öko" = אקולוגית / אורגנית ועופן = pöelle) ???

יש לי אחד, זה לא הגיב כי הפרמטר 3-6 על התקנה היה מופעל אפס (הגדרת מפעל) ואילו מקדם הכפל של התיקון שמספק הדוד חייב להיות מצוין בו כפונקציה של ההבדל שנצפה. מהנדס החימום שלי שכח (ובכל זאת הוא טוב!).

תן לי להסביר:

אם החיישן שלך יגלה שהטמפרטורה היא 22 ° C במקום ה- 20 ° הרצוי (אני לוקח זאת כדוגמה - הטמפרטורה הזו מוגדרת), זה למשל יקטין את טמפרטורת הזרימה של מים 10 ° אם תשים הפרמטר 3-6 ב- 5 ...

מאז שעשיתי זאת, היא היפר-מגיבה. שמתי את 5 (אני ברצפות מחוממות).

זו אפשרות (לא יקר, זיכרון של חמישים יורו). ניתן להוסיף אותו. כבל למשוך ולחיבור.

זה גם מאפשר לכפות את מצב ה"יום ". אז תכנתתי את מצב "מופחת" מוקדם מאוד בערב. אם אנחנו נשארים קצת יותר זמן, אני "מכריח". אין צורך לרדת לדוד, זה נעשה מהסלון, על הגשוש.

אחרת, אם זה "כולם מתחת לכיסויים", הדוד מאט מוקדם מאוד מבלי להסתובב לחינם.

פרסם: 15/11/08, 18:51
נָקוּב Did67
אגס בל הלן כתב:הכדור הוא 300 ליטר אבל אם קראתי את כל מה שעל הלוח, כשהמים מחממים את הלילה עם הדוד, זה החלק העליון שמתחמם. לפתע המים נשארים חמים או קרים.
מצד שני כאשר השמש היא זו שהופכת, היא מחממת את החלק התחתון של הבלון ואין שום דאגות שאני מניח כי החום עולה.
סוף סוף זו ניכוי שלי (בלונדינית: מרגרין :) ואני מודה שלא שאלתי את השאלה לחימום בבואו.

טוב כשזה קורה שכבר אין לנו מים חמים, הבנו שמספיק ללחוץ על הכפתור בלוח הבקרה והוא מתחמם מהר מאוד. אבל זה עדיין קצת מוזר אני חושב כמערכת. אבל זה לא עניין גדול.


שימו לב בלונדיניות! זה בדיוק ככה. וזה צריך להיות כך: מים חמים בחלקם העליון, לא מעוגלים במקלחת תמיד מים קרים למטה כדי ללכוד כל קלוריות סולאריות.

מצד שני, חייבת להיות שגיאה בתכנות שלך, מכיוון שהדוד חייב "להשלים" את החימום מחדש "בחלק העליון". רגע לפני הצרכים במידת הצורך, כלומר אם הרווח הסולארי לא היה מספיק. תכננתי שתי תקופות: אחת בערב, בין השעות 17: 19-6: 30, למקלחות בחזרה מבית הספר / חזרה מהעבודה ואחת בבוקר (7:30 עד 50:5), למקלחות ה"התעוררות "... אני חושב ששמתי 45 מעלות צלזיוס. נראה לי שזה; יש טמפרטורה של 50 °: אם זה לא XNUMX ° C, הדוד "עולה" אוטומטית ל XNUMX ° C. למעט יום אחד (תוכנית נגד לגיונלנלוזיס).

שם מצאת את כפתור האילוץ, זה בסדר. אך בדרך כלל, כל האינטרס של התכנות הוא לעשות זאת על ידי התקנה ולגרום למים לשטוף במידת הצורך. אבל לא יותר.

פרסם: 15/11/08, 19:03
נָקוּב Did67
אגס בל הלן כתב:הדבר היחיד שחבל כמו שאומרים הוא לא לדעת כמה גלולה אתם צורכים. אנו צופים כל שבוע דרך החלון בערימה וראינו ירידה קטנה אך קשה להעריך כמות.


שיהיה לכם ערב טוב biz. הלנה


אכן! לא הבנתי שהם טיפשים באוקופן עד כדי לא לסכם את דקות הפעולה של בורג המדידה!

באמצעות מערכת היניקה, הפרמטר P186 נותן את שעות הפעילות של טורבינת היניקה. נראה לי שיש גם את מספר שעות הפעילות של בורג המיצוי של הסילו (אבל אני לא מוצא אותו שם, בתעודה). אז לאחר שמילאתי ​​מחדש את הסילו שלי, אוכל לחשב בערך את המידתיות. אבל זה לא יהיה בסדר במיוחד, מכיוון שהם מקליטים שעות בלבד!