שלום, הדוד שלי לא עולה בדיכאון ונשאר בסביבות 90 PE בעוד ההגדרה היא 125. ההתקנה היא קצת יותר מגיל שנה. הניקוי נעשה 1 חודשים לאחר התקנתו. המתקין הלך מספר פעמים לנסות לפתור את הבעיה אך ללא תוצאה.
בוצע ניקוי שני, מאוורר העשן ומתג הלחץ הוחלפו. גם החיבורים של צינורות מתג הלחץ נוקו.
כאשר מסירים את צינור היניקה של מתג הלחץ ממקומו, השקע עולה ללא כל בעיה ל-140 PE.
נעשתה בדיקה עם מאוורר הבעירה ב-100% ודלת הבעירה פתוחה ואנחנו עולים ל-140 PE.
צינור כניסת האוויר היה מפורק אבל עדיין זהה.
יש לך מושג ??
חשבתי להסיר את לוחית הבעירה כדי לבדוק שאין פקקים בכניסות האוויר הראשיות והמשניות
merci
Pellematic Condens 32 kw: שקע PE1 5042
Re: Pellematic Condens 32 kw: PE1 depression 5042
שלום,
בהתקנה עדכנית כזו, בהתחשב במה שכבר אומת, התקשר ישירות לסוכנות Okofen האזורית שלך.
ומעל לכל, אל תתנו לעצמכם להטעות...
בהתקנה עדכנית כזו, בהתחשב במה שכבר אומת, התקשר ישירות לסוכנות Okofen האזורית שלך.
ומעל לכל, אל תתנו לעצמכם להטעות...
0 x
Re: Pellematic Condens 32 kw: PE1 depression 5042
שלום,
הרעיון של הסרת לוח הבעירה כדי לבדוק את פתחי האוויר הוא צעד הגיוני.
הרעיון של הסרת לוח הבעירה כדי לבדוק את פתחי האוויר הוא צעד הגיוני.
0 x
Re: Pellematic Condens 32 kw: PE1 depression 5042
שלום,
הייתה לי בעיה זו בהתקנה בת פחות משנה והיא נבעה מכך שניקוז מי העיבוי הותקן בצורה לא נכונה (נקודה נמוכה יותר מהחיבור לרשת הניקוז), וכתוצאה מכך נותרו מים בחלקם בדוד וסתמו את המאוורר. שנמצא ממש לפני פינוי העשן ושאמור לאסוף את האפר. היה קול של נוזל לפני שהדוד נכנס לתקלת ואקום. זה היה התא הזה שהיה סתום במעין בוץ אפרורי...
לאחר תחזוקה והתערבות של האינסטלטור לשיקום מפלס הניקוז, זה עבד היטב.
מזל טוב!
הייתה לי בעיה זו בהתקנה בת פחות משנה והיא נבעה מכך שניקוז מי העיבוי הותקן בצורה לא נכונה (נקודה נמוכה יותר מהחיבור לרשת הניקוז), וכתוצאה מכך נותרו מים בחלקם בדוד וסתמו את המאוורר. שנמצא ממש לפני פינוי העשן ושאמור לאסוף את האפר. היה קול של נוזל לפני שהדוד נכנס לתקלת ואקום. זה היה התא הזה שהיה סתום במעין בוץ אפרורי...
לאחר תחזוקה והתערבות של האינסטלטור לשיקום מפלס הניקוז, זה עבד היטב.
מזל טוב!
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 1 תגובות
- 938 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Pilpoill
צפה בהודעה האחרונה
12/02/24, 22:04נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 10 תגובות
- 2830 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב קלמקלם
צפה בהודעה האחרונה
26/12/23, 11:05נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 14 תגובות
- 2771 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב פזו
צפה בהודעה האחרונה
25/11/23, 15:27נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 2 תגובות
- 1782 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב פזו
צפה בהודעה האחרונה
26/02/23, 14:42נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 33 תגובות
- 6336 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Obamot
צפה בהודעה האחרונה
25/02/23, 19:49נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : גוגל אדסנס [Bot] ואורחים 359