Pellematic Condens 32 kw: שקע PE1 5042

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
Xylos71
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 1
כתובת: 25/03/23, 05:06
x 1

Pellematic Condens 32 kw: שקע PE1 5042




נָקוּב Xylos71 » 25/03/23, 05:41

שלום, הדוד שלי לא עולה בדיכאון ונשאר בסביבות 90 PE בעוד ההגדרה היא 125. ההתקנה היא קצת יותר מגיל שנה. הניקוי נעשה 1 חודשים לאחר התקנתו. המתקין הלך מספר פעמים לנסות לפתור את הבעיה אך ללא תוצאה.
בוצע ניקוי שני, מאוורר העשן ומתג הלחץ הוחלפו. גם החיבורים של צינורות מתג הלחץ נוקו.
כאשר מסירים את צינור היניקה של מתג הלחץ ממקומו, השקע עולה ללא כל בעיה ל-140 PE.
נעשתה בדיקה עם מאוורר הבעירה ב-100% ודלת הבעירה פתוחה ואנחנו עולים ל-140 PE.
צינור כניסת האוויר היה מפורק אבל עדיין זהה.
יש לך מושג ??
חשבתי להסיר את לוחית הבעירה כדי לבדוק שאין פקקים בכניסות האוויר הראשיות והמשניות :גָלִיל:
merci
1 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condens 32 kw: PE1 depression 5042




נָקוּב Pilpoill » 01/04/23, 15:04

שלום,

בהתקנה עדכנית כזו, בהתחשב במה שכבר אומת, התקשר ישירות לסוכנות Okofen האזורית שלך.
ומעל לכל, אל תתנו לעצמכם להטעות...
0 x
גיא41
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 1
כתובת: 26/10/23, 05:37

Re: Pellematic Condens 32 kw: PE1 depression 5042




נָקוּב גיא41 » 26/10/23, 06:45

שלום,

הרעיון של הסרת לוח הבעירה כדי לבדוק את פתחי האוויר הוא צעד הגיוני.
0 x
גוון ג'יי
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 1
כתובת: 23/03/24, 14:35

Re: Pellematic Condens 32 kw: PE1 depression 5042




נָקוּב גוון ג'יי » 23/03/24, 14:40

שלום,

הייתה לי בעיה זו בהתקנה בת פחות משנה והיא נבעה מכך שניקוז מי העיבוי הותקן בצורה לא נכונה (נקודה נמוכה יותר מהחיבור לרשת הניקוז), וכתוצאה מכך נותרו מים בחלקם בדוד וסתמו את המאוורר. שנמצא ממש לפני פינוי העשן ושאמור לאסוף את האפר. היה קול של נוזל לפני שהדוד נכנס לתקלת ואקום. זה היה התא הזה שהיה סתום במעין בוץ אפרורי...
לאחר תחזוקה והתערבות של האינסטלטור לשיקום מפלס הניקוז, זה עבד היטב.

מזל טוב!