Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
tulul63
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 18
כתובת: 10/02/23, 13:42
x 5

Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?




נָקוּב tulul63 » 10/02/23, 14:30

בונז'ור,
זה עתה עברתי לבית ישן בשטח של 250 מ"ר שיש לו קונדן פלמטי של OKOFEN 25KW עם חיישן חיצוני ותרמוסטט סביבה (ללא DHW), הבעיה שלי היא כדלקמן:
כשהטמפרטורות הופכות שליליות הדוד שלי מתקשה לווסת את טמפרטורת הנוחות שנקבעה על 19 ויש לי הרושם שהוא כל הזמן נכבה ונדלק כל הזמן.
הנה הנתונים שהצלחתי למצוא:
רגל עקומה = 37
שיפוע = 1.4
מגבלת נוחות חיצונית = 19
limit t ext מופחת =12
ציפייה = 120 דקות
עצור היסטרזיס = 0.8
היסטרזיס על =0.5
t max start =65
t start min = 35
פתח ואן מל = 5 שניות
van mel pause =5s
ואן מל סגירה: 3 שניות
טווח הגדרות tc = 10
טווח התאמה td= 10
עלייה של evolution t boiler וכו' = 5
evolution t דוד וכו' טווח התאמה =5
הצלחתי גם לשלוף עקומה
תודה על המשוב שלך
מצורפים
curve.docx
(661.2 KB) שהורד פעמים 300
1 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?




נָקוּב Pilpoill » 10/02/23, 22:17

שלום,

כדי להתחיל, אני מציע להתחיל שוב על בסיסים אמינים המותאמים לדגמי עיבוי ברוב המקרים.

ציפייה 180
עצור והתחל היסטרזיס ב-1K
V3V פתוח 5 הפסקה 15 סגור 5
Evol T Hot ETC עלייה של 0
טווח הגדרות Evol T Hot ETC 0

העקומה בפורמט התמונה תהיה ברורה יותר ;)
2 x
tulul63
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 18
כתובת: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?




נָקוּב tulul63 » 10/02/23, 23:32

פילפול כתב:שלום,

כדי להתחיל, אני מציע להתחיל שוב על בסיסים אמינים המותאמים לדגמי עיבוי ברוב המקרים.

ציפייה 180
עצור והתחל היסטרזיס ב-1K
V3V פתוח 5 הפסקה 15 סגור 5
Evol T Hot ETC עלייה של 0
טווח הגדרות Evol T Hot ETC 0

העקומה בפורמט התמונה תהיה ברורה יותר ;)


תודה על תשובתך, רק שמתי את ההגדרות שהוזכרו לעיל ואני אראה איך הדוד מתנהג עם הנתונים החדשים האלה
לגבי העקומה הנה תמונה שלדעתי תהיה הרבה יותר קריאה.
מצורפים
Screenshot_20230210-232542_Gallery[1].jpg
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?




נָקוּב Pilpoill » 11/02/23, 00:46

טמפרטורת הזרימה לעולם אינה יציבה, הסירקולטור מתנתק מספר פעמים במהלך היום, ללא ספק עקב עקומת חימום לא מותאמת והיסטרזיס ניתוק נמוך מדי.

שתי מדידות ה-EH אינן שימושיות לבעיה זו, אולם יש להוסיף את טמפרטורת הדוד לגרף (PE1 TC mes)
0 x
tulul63
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 18
כתובת: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?




נָקוּב tulul63 » 11/02/23, 01:31

פילפול כתב:טמפרטורת הזרימה לעולם אינה יציבה, הסירקולטור מתנתק מספר פעמים במהלך היום, ללא ספק עקב עקומת חימום לא מותאמת והיסטרזיס ניתוק נמוך מדי.

שתי מדידות ה-EH אינן שימושיות לבעיה זו, אולם יש להוסיף את טמפרטורת הדוד לגרף (PE1 TC mes)


הנה ההתחלה של עקומת היום הזה עם טמפרטורת הדוד
מצורפים
Screenshot_20230211-012736_Gallery[1].jpg
Screenshot_20230211-012736_Gallery[1].jpg (290.94 KiB) נצפה 1907 פעמים
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?




נָקוּב Pilpoill » 11/02/23, 07:10

טמפרטורת הדוד המשתנה בשן מסור על משרעת של 25° :הֶלֶם:
יש משהו לא בסדר...

כוח לא מתאים?
סירקולטור מכוון לא נכון?
...?

אם תהיה לי גישה לזמן כדי לבדוק שכל הפרמטרים נכונים, זה יקל מאוד על ההבנה של מה שקורה.
0 x
tulul63
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 18
כתובת: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?




נָקוּב tulul63 » 11/02/23, 09:21

פילפול כתב:טמפרטורת הדוד המשתנה בשן מסור על משרעת של 25° :הֶלֶם:
יש משהו לא בסדר...

כוח לא מתאים?
סירקולטור מכוון לא נכון?
...?

אם תהיה לי גישה לזמן כדי לבדוק שכל הפרמטרים נכונים, זה יקל מאוד על ההבנה של מה שקורה.


אני יודע שהדוד שלי מחובר כי הטכנאי שנתן לי שירות התקין לי את האפליקציה בסמארטפון, אבל אני לא יודע איך לתת לך גישה? אם אתה נותן לי את ההוראות לעשות את זה אין בעיה עבורי
0 x
tulul63
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 18
כתובת: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?




נָקוּב tulul63 » 11/02/23, 09:31

tulul63 כתב:
פילפול כתב:טמפרטורת הדוד המשתנה בשן מסור על משרעת של 25° :הֶלֶם:
יש משהו לא בסדר...

כוח לא מתאים?
סירקולטור מכוון לא נכון?
...?

אם תהיה לי גישה לזמן כדי לבדוק שכל הפרמטרים נכונים, זה יקל מאוד על ההבנה של מה שקורה.


אני יודע שהדוד שלי מחובר כי הטכנאי שנתן לי שירות התקין לי את האפליקציה בסמארטפון, אבל אני לא יודע איך לתת לך גישה? אם אתה נותן לי את ההוראות לעשות את זה אין בעיה עבורי

אם תגיד לי אילו פרמטרים אתה רוצה, אני יכול לתת לך אותם על ידי צילום מסך
0 x
tulul63
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 18
כתובת: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?




נָקוּב tulul63 » 11/02/23, 11:58

פילפול כתב:טמפרטורת הדוד המשתנה בשן מסור על משרעת של 25° :הֶלֶם:
יש משהו לא בסדר...

כוח לא מתאים?
סירקולטור מכוון לא נכון?
...?

אם תהיה לי גישה לזמן כדי לבדוק שכל הפרמטרים נכונים, זה יקל מאוד על ההבנה של מה שקורה.


הנה העקומה האחרונה עם הפרמטרים שהוזנו אמש
וטבלת ההתאמה הפלמטית
מצורפים
Screenshot_20230211-115716_Gallery[1].jpg
Screenshot_20230211-112008_myPelletronic[1].jpg
Screenshot_20230211-112008_myPelletronic[1].jpg (230.29 KiB) נצפה 1841 פעמים
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?




נָקוּב Pilpoill » 11/02/23, 18:19

ערב טוב, חוק המים חזק מדי, הוא עדיין מופעל למרות ההיסטרזיס המופסק ב-1K וכנראה יש עוד הרבה דברים ללמוד.

צילום של הסירקולטור (בפעולה אם הוא מובל) כדי לראות כיצד הוא מוגדר.
האם חיישן טמפרטורת הזרימה מחובר היטב לצינור הזרימה? (בדרך כלל ממוקם מעל לסירקולטור)
כמה רדיאטורים וסוגם למשטח הזה?
האם כולם פתוחים למקסימום אם הם מצוידים עם שסתום תרמוסטטי?
0 x

 