חישוב ÖKOfen טמפ' זרימה ראה נקודת קבע

פרסם: 04/01/23, 15:11
נָקוּב jmproneau
שלום,

על Pellematic קומפקטי 18KW עם מגע פלמטי (בית מבודד 1900, Eure, 11 רדיאטורים, 200 מ"ר)
בשלב התאמת חוק המים (ללא השפעה של הסביבה)
אני אף פעם לא מצליח למצוא על ידי חישוב את הנתון של יציאת T° Setpoint Cf . כך: במשטר מיוצב היטב:
חוק המים: 31,5 ו-1,1
טמפ' חיצונית 13,9
טמפ' נוחות 20,6 (מצב אוטומטי), נמדד 20,3
טמפרטורת קביעת זרימה Cf: 33,9 (נמדדה 33,7)
כשאני עושה את החישוב האינטואיטיבי (המטופש?): Starting setpoint T° = 31,5 + 1,1*(20,6-13,9)=38,9.
אני תמיד מוצא בערך 5 מעלות מעל טמפרטורת ההגדרה של זרימת הדוד.
למישהו יש אור על הנושא הזה?
אני מצרף קובץ גרף.
Graph_20230104.png
Graph_20230104.png (130.22 KiB) נגישה 2343 פעמים

Merci d'AVANCE
ז'אן מארי

Re: חישוב ÖKOfen טמפ' זרימה ראה נקודת קבע

פרסם: 15/01/23, 17:06
נָקוּב LioDuBDL
שלום,

יש לי Pellematic קומפקטי 14KW עם מגע פלמטי.
לאחר כמה שעות של מחקר וחישובים, מצאתי נוסחה שעד כה במקרה שלי עובדת די טוב:

Flow Setpoint Temp = - Slope *(T Ext-13,5)+Foot-1,5 + ((Int Temp Setpoint-18,5)*(1+Slope)) + (Int Probe Factor*(Int Temp- Setpoint Int Temp))

ליונל

Re: חישוב ÖKOfen טמפ' זרימה ראה נקודת קבע

פרסם: 15/01/23, 19:47
נָקוּב jmproneau
פיו! אי אפשר להמציא את זה!..... כל הכבוד על העבודה הזו.!
זה נראה כמו עיקרון קלאסי ששונה באופן אמפירי...
אני אכין טבלת אקסל קטנה שתפעל לפי חוק המים שלי (32°, 1,1)
שוב תודה!!
ז'אן מארי