חישוב ÖKOfen טמפ' זרימה ראה נקודת קבע
פרסם: 04/01/23, 15:11
שלום,
על Pellematic קומפקטי 18KW עם מגע פלמטי (בית מבודד 1900, Eure, 11 רדיאטורים, 200 מ"ר)
בשלב התאמת חוק המים (ללא השפעה של הסביבה)
אני אף פעם לא מצליח למצוא על ידי חישוב את הנתון של יציאת T° Setpoint Cf . כך: במשטר מיוצב היטב:
חוק המים: 31,5 ו-1,1
טמפ' חיצונית 13,9
טמפ' נוחות 20,6 (מצב אוטומטי), נמדד 20,3
טמפרטורת קביעת זרימה Cf: 33,9 (נמדדה 33,7)
כשאני עושה את החישוב האינטואיטיבי (המטופש?): Starting setpoint T° = 31,5 + 1,1*(20,6-13,9)=38,9.
אני תמיד מוצא בערך 5 מעלות מעל טמפרטורת ההגדרה של זרימת הדוד.
למישהו יש אור על הנושא הזה?
אני מצרף קובץ גרף.
Merci d'AVANCE
ז'אן מארי