חיבור על מעגל חימום עם הקטנת קוטר

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
ז'אןמרק
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 1
כתובת: 26/09/22, 18:12

חיבור על מעגל חימום עם הקטנת קוטר




נָקוּב ז'אןמרק » 26/09/22, 18:32

שלום,
מהנדס חימום מתקין בימים אלה דוד חדש בביתי.
מכיוון שהדוד החדש מותקן במקום שונה מהישן, יש לחבר אותו למעגל החימום הקודם (העשוי מפלדה).
מהנדס החימום רוצה להתחבר למעגל הישן באמצעות צינור פלדה בקוטר קטן יותר כדי שיתחבר בסופו של דבר לקוטר הפלדה הגדול.

תרשים קטן לסיכום:

דוד - צינור רב שכבתי 20 - צינור פלדה 15 - צינור פלדה 30 (ראה עוד) - מעגל חימום

(בשני הכיוונים)

אני מבין את ההסבר של מהנדס החימום שאומר לי שאי אפשר להתחבר ישירות לצינור הפלדה הכי גדול כי הוא יורד לקומות התחתונות.

בהתחלה תוכנן להתחבר לקוטר הכי גדול, מה שנראה לי הכי הגיוני והגיוני, היום נגמרו לי הוויכוחים וה"לא רואה מה תהיה הבעיה" של מהנדס החימום שלי לא מספיק לי. לא בהסבר.

אני לא יודע הרבה על התחום אבל הייתי רוצה לקבל חוות דעת כדי להרגיע אותי ולהסביר לי אם זה לא מסובך מדי איך לעבור ירידה בקוטר לא מהווה בעיה במעגל החימום.

IN מודה לך.
0 x
phil59
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2230
כתובת: 09/02/20, 10:42
x 514

Re: חיבור במעגל חימום עם הפחתה בקוטר




נָקוּב phil59 » 26/09/22, 18:48

יותר מזה אני לא יודע אבל זה תלוי גם בעוצמת הדוד כי כשהוא מתחמם יש לפנות את החום כמה שיותר מהר.

הדוד הישן שלי היה 28-30, נראה לי כתפוקה, עבור 52 קוט"ש.

הנוכחי הוא 20, והתחברתי ישירות, דרך "מקטין-מגדיל" מההתקנה שלי, וזה עובד טוב, לא אופטימלי, אולי, אני לא יודע, אבל זה עובד.
0 x
HMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM.

: אופס: :בוכה: :( :הֶלֶם:
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79431
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11088

Re: חיבור במעגל חימום עם הפחתה בקוטר




נָקוּב כריסטוף » 26/09/22, 18:51

הבעיה היחידה עם הפחתת הקוטר היא ירידות הלחץ: עבור אותה צריכת סירקולטור תהיה פחות זרימה... אבל זה לא אומר שזה לא אפשרי (כמובן שעדיף להפחית את מזבלה ההפסדים)...

אני ממליץ לך, אם עוד לא נעשה, לעבור לסירקולטור אלקטרוני שצורך הרבה פחות אנרגיה ולא הרבה יותר יקר... זה יפצה במידה רבה על אובדן הטעינה...
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79431
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11088

Re: חיבור במעגל חימום עם הפחתה בקוטר




נָקוּב כריסטוף » 26/09/22, 18:53

אני מחליף בהדרגה את כל המחזורים הישנים שלי באלקטרוניים: chauffage-isolation/biral-mx12-1-bloque-remplace-par-circulateur-electronique-biral-ax-25-4-180-red-t17021.html
0 x
phil59
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2230
כתובת: 09/02/20, 10:42
x 514

Re: חיבור במעגל חימום עם הפחתה בקוטר




נָקוּב phil59 » 26/09/22, 19:31

אני לא מקבל את אותן תוצאות כמוך, מחליף אחד שפועל היטב, וזה 5 שנים, 24/24 7/7, אז 10 שנים בהתחשב בסירוגין. אם HS, שם, אכן, המצב כבר לא אותו הדבר...

עם מחירי חשמל נמוכים....ב-30-40 סנט לקוט"ש, זה ישנה הכל.
0 x
HMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM.