דיברתי על אגרטל הרחבה
Ouvert.
מה שתגיד,
bombocox כתב:כרגע (דוד גז בלבד), הוא בחדר הדוודים, ליד הדוד, אני חושב להחזיר אותו לשם
בדיוק, אם כבר יש כזה, זה אומר שכל ההתקנה - עם אותו מספר רדיאטורים - מחושבת בהתאם, אז אל תיגע בכלום ותשאיר אותו איפה שהוא. (הנפח שלו כבר מתאים למספר הרדיאטורים, זה לא אמור להשתנות בהתקנה היברידית)
bombocox כתב: אוקי לגבי ההספק, אנסה לחשב את ההספק של כל הרדיאטורים.
לא, זה לא "כוח הרדיאטורים", אלא זה שניתן על ידי הדוד/ים. מבלי לטעות יותר מדי, ניתן להעריך את קיבולת המים של המתקן בעזרת מצקת לפי הספק מתקן החימום על בסיס 10 [ליטר/קוואט] (לא כולל אחסון פרטי). אם מספר הרדיאטורים לא משתנה, יהיה צורך רק להוסיף מים, אם המעגל עובר דרך שני הדוודים. אבל אחרת, עם אותו מספר רדיאטורים, שאר נפח המים לא ישתנה (אל תשכח בסוף ההתקנה לדמם את האוויר מכל הרדיאטורים)
חימום המים ע"י הדוד, גורם לעלייה בנפח המים ע"י תופעה של התרחבות (כמו מתכת שגדלה באורכה כאשר היא מחוממת. תופעה זו היא טבעית, היא התרחבות המים.
שימו לב למקדם ההתפשטות, "%d" ופונקציה של עליית הטמפרטורה, המאפשרת לקבוע את הנפח הנוסף שנוצר. (נפח הרחבה) ומסומן Vd.
תן: Vd = CE x %d
עם:
Vd: נפח הרחבה
EC: תכולת מים
%d: % הרחבה
אם הדוד הוא 250 [kW] ופועל בממוצע של 80 [°C]. מיכל ההרחבה צריך להיות 75 ליטר:
10 × 250 קילוואט = 2500 [l]
טמפרטורת מים של 80 [°C],
הרחבה היא 3%, כלומר נפח התרחבות של:
2500 × 3% = 75 [l]
אבל, אם מספר הרדיאטורים זהה, באופן עקרוני לא יהיה שינוי.
כריסטוף: היה לי אותו דבר כמו זה: אבל מיכל הרחבה
סגור, גם ממוקם ליד הדוד, אין בעיה: