חשב את דרישת כוח החימום המיידי שלך מה-DPE




נָקוּב FabricePaille » 28/11/21, 11:22

בונז'ור

ה-DPE מציע לדעת את ההערכה המשוערת של צריכת האנרגיה של בניין. אבל עם חישוב פשוט מאוד מציע גם לדעת את הצורך בכוח בטמפרטורת הגבול הנמוכה, כדי לקבוע את ההשפעה של העבודה. ערכים חשובים לגודל פולטי חום.

1) שחזור צריכת חימום שנתית:

ב-DPE שלך, בעמודת צריכת האנרגיה הסופית, אחזר את ערך החימום A ב-kW.h / שנה

לדוגמה A = 4928 קילוואט לשעה / שנה

2) אסוף את ה-DJU שלך:

היכנס לאתר https://cegibat.grdf.fr/simulateur/calcul-dju
בחר את תחנת מזג האוויר עבור המחלקה שלך.
לחץ על החץ מימין.
קח את חישוב "מקצוען האנרגיה" וה"חימום" עם טמפרטורה של 18 מעלות צלזיוס
בחר את התאריך מ-1/10/19 עד 31/05/2020 (הנתונים פומביים רק באיחור של 6 חודשים, אך אנו יכולים לשקול שהחורפים דומים).
קבל את תנאי השימוש והתחל את הסימולציה.
חבר את הסכומים (צריך שיהיה לך מספר בין 1000 ל-3000): ב
B הוא יום המעלות המאוחד שלך בשנה עם היחידה ° C / day.year

לדוגמה B = 1800 מעלות צלזיוס ליום.שנה

3) חשב את דרישת האנרגיה C:

C = (A / B) x1000 / 24
זוהי דרישת האנרגיה שלך ב-w/°C. כלומר, נתון זה מבטא את הצורך שלך בכוח ביחס להבדל בין הטמפרטורה הפנימית שלך לטמפרטורה החיצונית.

לדוגמה C = (4928/1800) x (1000/24) = 114 w / ° C

4) קבע את טמפרטורת הגבול התחתון:

שימו לב לגובה הבית שלכם, המסומן בעמוד 5 של ה-DPE
עבור אל המפה:
https://elyotherm.fr/images/articles/ca ... otherm.jpg
בעזרת מפה זו והגובה שלך, קבע את D, טמפרטורת הגבול התחתון שלך ב-°C.

5) חשב את דרישת החשמל שלך Pmax

ההספק המרבי מתאים לאובדן המקסימלי, ולכן לדרישת ההספק של המסגרת שלך בתקופה הקרה ביותר של השנה. נתונים אלה הם קריטיים מכיוון שהם הספק המינימלי להתקנה כדי שהבית שלך לא יירד בטמפרטורה.
Pmax (w) = C x (18-D)

לדוגמה: Pmax (w) = 114x (18- (-10)) = 114 x 28 = 3192 w

6) חשב את ה-U הכולל שלך.

ה-U הגלובלי תואם את המוליכות הכוללת של המסגרת שלך. האינטרס שלו עם DPE הוא להשוות כל U של קיר עם U הכולל שלך. בדרך זו, יהיה מומלץ בראש סדר העדיפויות לעבוד ב-U הגבוה שהם מוקדי האובדן העיקריים שלך.
הדבר הראשון הוא להוסיף את הקירות כלפי חוץ, S ב-m2.

U גלובלי = C/S ב-W/m2. °C

לדוגמה: אם S = 238 מ"ר
U הכולל = 114/238 = 0,48 W / m2. ° C

7) המסגרת שלך מתפתחת.

אם המסגרת שלך משתנה, אתה יכול לחשב מחדש את הצורך שלה מבלי לבצע מחדש את ה-DPE שלך.
לדוגמה, אתה מבודד את התקרה שלך בגודל 75 מ"ר עם U = 2 w / m2,5. ° C (ללא בידוד). אתה שם 2 ס"מ של בידוד ולהוריד את U ל 30 w / m0,13. ° C
רווח = שטח x (U ישן - U חדש) x B x24 / 1000

לדוגמה: רווח = 75 x (2,5 - 0,13) x1800 x 24/1000 = 7879 קילוואט שעה

צריכת חימום סופית שנתית חדשה = צריכת חימום סופית שנתית ישנה - רווח

8) תרמיקס

יש תוכנה חינמית באינטרנט שיכולה להשוות את פתרונות החימום והמים החמים שלך.
אתה כבר יודע את צרכי החימום שלך.
לצרכי המים החמים הביתיים שלך, תמצא אותו תחת המונח פיות בעמוד האחרון. אם דוד המים שלך נמצא רחוק מחדר האמבטיה שלך, יהיה לך Rd (יעילות הפצה) של 0,8. הצורך שלך במים חמים ביתיים יהיה אפוא פיות / 0,8.

https://www.thermix.org/

תשומת לב Thermix מבקשת את תשואות האנרגיה של כל פתרון. עבור דוד מים תרמודינמי, מזגן הפיך או משאבת חום, קחו את ה-SCOP והכפילו אותו ב-100.

לדוגמה, SCOP של 5,2 מתאים ל-520%

חישובים טובים לכולם