פיתרון לבעיה שלי של בועות אוויר מיקרו במחזור החימום?

פרסם: 16/10/20, 09:44
נָקוּב newstarnord
שלום,

יש לי חימום עם דוד שמן ומעגל מים. הדוד הוא בטמפרטורה נמוכה.
הבעיה היא שבטמפרטורה של 40 ° מים של הדוד, אין בעיה.
מצד שני, בטמפרטורה של 70 ° זה המקום בו אנו שומעים מיקרו-בועות של אוויר מסתובבות, ואז מחזור הדם משמיע רעש לא תקין.

כיצד להיפטר מבועות האוויר האלה; עלי לציין:
- שהלחץ לא יירד (לכן אין דליפה): 1,2 בר
- כי המטהרים האוטומטיים מוציאים מיקרו-בועות אוויר במהירות איטית מאוד (אני מכניס מעט חומץ לשסתום המטהר ואני רואה בועות קטנות מאוד שמופיעות כל 30 שניות); כך שזו אכן בעיה הקשורה לנוכחות אוויר
- שהחלפתי את מיכל ההרחבה, ושבעצם התופעה מוגברת; הייתי צריך להציג יותר אוויר
- שאני לא רוצה לנקז מכיוון שיש מוצר ניטרול במעגל, אני לא רוצה לאבד את זה
- לפני שהחלפתי את מיכל ההרחבה, היה לי רעש + לחץ שעלה באופן חריג ל -70 °
- שם הלחץ יציב אך הרעש מוגבר
- דממתי את הרדיאטורים, אך לא פיניתי הרבה אוויר; אף רדיאטור לא משמיע "גלו-גלו"

כיצד אוכל להיפטר מבועות האוויר הללו בידיעה שאיני יכול כרגע לנקז ולהתקין מפריד אוויר?
מעלים את המעגל ל 70 ° וחותכים את הדוד ואז פותחים את כל התרמוסטטים ואז מחכים שהטמפרטורה תרד ואז טיהור?
יש לי פורקן ישן בחלקו העליון של ההתקנה, האם עלי לשנות אותו (אני לא יכול לבדוק אותו מכיוון שיציאת האוויר שלו נמצאת ב 90 °)?
המלכודת הישנה הזו עבדה בפעם האחרונה שניקזתי את ההתקנה.

Re: פתרון לבעיית המיקרו בועות האוויר שלי

פרסם: 16/10/20, 10:02
נָקוּב מאקרו
האם יש לך תערובת של חומרי רדיאטור שונים .... בפעם אחת בחימום שלי היה לי רדיאטור אלומיניום שהציל בעוד שאלה בקומת הקרקע היו ברזל יצוק ואלה בקומה הראשונה מפלדה .... הייתה לי בדיוק בעיה זו של בועת אוויר במיקרו ... מכיוון שרדיאטור האלומיניום הוסר מהלולאה ..... אין דאגות נוספות ...

Re: פתרון לבעיית המיקרו בועות האוויר שלי

פרסם: 16/10/20, 10:31
נָקוּב אחמד
מסכים עם מאקרו: זה חייב להיות קורוזיה אלקטרוליטית והוא מייצר בועות גז (ולא אוויר) ... מלבד הסרת החלק החומר המעורב, ניתן לערבב מוצר פסיבטיבי עם המים במעגל. זהו פיתרון פשוט ויעיל.

Re: פתרון לבעיית המיקרו בועות האוויר שלי

פרסם: 16/10/20, 10:45
נָקוּב newstarnord
שלום,

יש לי רדיאטור פלדה בו אני משתמש מעט מאוד: הברז שלו בדרך כלל תמיד סגור (אלא אם כן הילדים נוגעים בו), מכיוון שמדובר במערכת מיזוג אוויר המחממת את החלק הזה בבית. אחרת שאר הרדיאטורים עשויים ברזל יצוק.

אני חושב שפלדה תואמת לברזל יצוק מכיוון שצינורות החימום שלי הם פלדה שחורה?

Re: פתרון לבעיית המיקרו בועות האוויר שלי

פרסם: 16/10/20, 11:15
נָקוּב newstarnord
מצד שני, הייתה לי בעיה עם החותם במחזור המחיר הראשון שלי: הברגתי את בורג הדימום חזק מדי (חשבתי שאנחנו
יכול בהחלט לדפוק את זה כמו על מחזור ווילו), טבעת ה- O כתוצאה מהסדק הזה.

לא היה לי טבעת O, החלפתי אותה באיטום בגודל 15x21 ספוג במשחת איטום, זה עבד, בלי נזילות, הלחץ נשאר קבוע; יכול להיות שחותם זה מאפשר לעבור לאוויר אך לא מים? כפי שיכולתי לקרוא את זה איפשהו ברשת (נקבוביות אוויר)?

Re: פתרון לבעיית המיקרו בועות האוויר שלי

פרסם: 16/10/20, 12:14
נָקוּב כריסטוף
אה, זה לא יהיה רק ​​cavitation? מי יוסר על ידי עליית לחץ במעגל?

1.2 ברים זה לא הרבה למעגל חימום ...

כך מחשבים את הלחץ הדרוש למניעת cavitation: חימום-בידוד / אגרטל-ו-בום-כוונון-of-the-לחץ-ו-הרכבה-t9118.html

Re: פתרון לבעיה שלי של מיקרו בועות אוויר במחזור החימום?

פרסם: 16/10/20, 12:27
נָקוּב אחמד
אני לא מבין למה אתה מתכוון ב"קוויטציה "?

Re: פתרון לבעיית המיקרו בועות האוויר שלי

פרסם: 16/10/20, 12:59
נָקוּב sicetaitsimple
כריסטוף כתב:אה, זה לא יהיה רק ​​cavitation? מי יוסר על ידי עליית לחץ במעגל?

1.2 ברים זה לא הרבה למעגל חימום ...


זה אפשרי ...

אבל אם כן, קל לאמת. אם הכל מסתדר כשורה בטמפרטורה של 40 מעלות צלזיוס ו- 1,2 בר, די בהעלאת הלחץ של הפרש לחץ האדים הרווי בין מים בטמפרטורה של 40 מעלות צלזיוס ומים בטמפרטורה של 70 מעלות צלזיוס. אם היו אלה מים טהורים (אנו שוכחים את התוספים), הם היו סביב 0,25 בר.

כך גם בניוסטרנורד לבדוק מה קורה בטמפרטורה של 70 מעלות צלזיוס וב -1,4 עד 1,5 בר.

ערוך לאחמד, שאת פוסטו לא ראיתי: cavitation הוא תופעה (בדרך כלל מקומית) בזרימת נוזלים, שבה יש אידוי חלקי של הנוזל הנע. כמובן שככל שהנוזל חם יותר וככל שטמפרטורת האידוי שלו קרובה יותר, כך גדל הסיכון לקביטציה.

Re: פתרון לבעיה שלי של מיקרו בועות אוויר במחזור החימום?

פרסם: 16/10/20, 14:05
נָקוּב newstarnord
בסדר אני אראה את זה.

אבל יש 6 מ 'גובה סטטי ולכן 0,6 + 0,2 מעוגל לבר 1 = לחץ בר אחד של כלי ההרחבה (בית עם רדיאטור בחלקו העליון והדוד בתחתית; מעגל החימום פועל רק רק קומה אחת). או 1 לחץ התקנה.

וכשהייתי ב -1,5 בר הייתה לי תופעה זו, אלא שהלחץ עלה באופן חריג ל -2 ברים עם מיכל ההרחבה הישן (שהייתי מנופח לבר 1 אני מאמין). האגרטל הישן הזה היה מעל גיל 12, חשבתי שהוא בא ממנו.

ולמעשה התופעה אינה ממוקמת למקום מדויק שהיא "מהדהדת" בכל מקום בצינורות.

Re: פתרון לבעיה שלי של מיקרו בועות אוויר במחזור החימום?

פרסם: 16/10/20, 14:17
נָקוּב כריסטוף
שים 2.5 ברים ישירות !! : גביני: