חימום סולארי PELLAQUA בגודל 12 מ"ר מתמודד עם אספקת מים בחום בקיץ
פרסם: 18/08/20, 09:19
שלום,
אני לגמרי חדש בזה forum. אני פונה אליכם לקבלת חוות דעת טכניות על תפקוד ממוצע למדי של מתקן תרמי סולארי. הוריי בחרו לפני עשר שנים לפיתרון לחימום סולרי עם ייצור DHW מיידי המורכב מ 12m2 אספנים (הטיה של 60 מעלות) ומיכל 800 ליטר Okofen Pellaqua. הקיץ, כשהשמש זורחת (Drôme Provençale), המערכת נאבקת לספק DHW ומציאת מהנדס חימום מוסמך לא נראה כל כך קל.
להלן התצפיות שנעשו:
- משאבת מעגל השמש פועלת היטב, מד הזרימה מציין 10 ליטר / דקה, לא נראה שיש בועות במעגל, בכל מקרה אנחנו לא רואים כאלה ברמה של מד הזרימה
- הנוזל של מעגל השמש עולה היטב בטמפרטורה, אתמול בשעה 11:30 הוא היה על 100 מעלות צלזיוס
- הלחץ בבלון הוא 1.5 בר
- הטמפרטורה של הטנק עולה לאט מאוד, עד לנקודה שהקולטים מגיעים לטמפרטורה של 120 מעלות צלזיוס הגורמת לכיבוי משאבת המעגל הסולארי, ולכן לא מתרחשת החלפה נוספת, בעוד שיש לטנק מגיע רק ל 45 מעלות צלזיוס.
- המשאבה מופעלת שוב כשהשמש שוקעת, ברור שלא לאורך זמן ...
מה שנראה לי מוזר:
- ההבדל בטמפרטורה של נוזל המעגל הסולארי בכניסה וביציאת המכל (ולכן של מחליף השמש) הוא רק 4 מעלות צלזיוס או אפילו 5 מעלות צלזיוס בעוד הנוזל הוא 100 מעלות צלזיוס והמיכל בטמפרטורה של 30-40 מעלות צלזיוס (הנוזל נכנס ב 100 מעלות צלזיוס ויוצא ב 95 מעלות צלזיוס) - האם זה נורמלי לדעתך?
- החלפתי את המדחומים של שסתומי מעגל השמש כדי לאמת את הפרש הטמפרטורה שהוא אכן 4 מעלות צלזיוס / 5 מעלות צלזיוס
- חשבנו שאולי יש צורך לנקות את קרקעית הבלון אם יש למשל בוץ כלשהו, אבל המים צלולים, לא עמוסים ...
- נראה כי מחליף המעגל הסולארי לא ממלא את תפקידו, יכול להיות שהוא "מלוכלך"?
מהנדס החימום החדש שלהם (זה שעשה את ההתקנה כבר עכשיו בפנסיה), מבלי שהתאמץ יותר מדי להבין והצביע על כך שהוא לא מכיר את הציוד, החליט להחליף את הנוזל במעגל השמש. פעולה יקרה אך לא יעילה לחלוטין בפתרון הבעיה ...
אתה רואה בדיקות נוספות לעשות ...
תודה מראש על עזרתך.
סילבן
אני לגמרי חדש בזה forum. אני פונה אליכם לקבלת חוות דעת טכניות על תפקוד ממוצע למדי של מתקן תרמי סולארי. הוריי בחרו לפני עשר שנים לפיתרון לחימום סולרי עם ייצור DHW מיידי המורכב מ 12m2 אספנים (הטיה של 60 מעלות) ומיכל 800 ליטר Okofen Pellaqua. הקיץ, כשהשמש זורחת (Drôme Provençale), המערכת נאבקת לספק DHW ומציאת מהנדס חימום מוסמך לא נראה כל כך קל.
להלן התצפיות שנעשו:
- משאבת מעגל השמש פועלת היטב, מד הזרימה מציין 10 ליטר / דקה, לא נראה שיש בועות במעגל, בכל מקרה אנחנו לא רואים כאלה ברמה של מד הזרימה
- הנוזל של מעגל השמש עולה היטב בטמפרטורה, אתמול בשעה 11:30 הוא היה על 100 מעלות צלזיוס
- הלחץ בבלון הוא 1.5 בר
- הטמפרטורה של הטנק עולה לאט מאוד, עד לנקודה שהקולטים מגיעים לטמפרטורה של 120 מעלות צלזיוס הגורמת לכיבוי משאבת המעגל הסולארי, ולכן לא מתרחשת החלפה נוספת, בעוד שיש לטנק מגיע רק ל 45 מעלות צלזיוס.
- המשאבה מופעלת שוב כשהשמש שוקעת, ברור שלא לאורך זמן ...
מה שנראה לי מוזר:
- ההבדל בטמפרטורה של נוזל המעגל הסולארי בכניסה וביציאת המכל (ולכן של מחליף השמש) הוא רק 4 מעלות צלזיוס או אפילו 5 מעלות צלזיוס בעוד הנוזל הוא 100 מעלות צלזיוס והמיכל בטמפרטורה של 30-40 מעלות צלזיוס (הנוזל נכנס ב 100 מעלות צלזיוס ויוצא ב 95 מעלות צלזיוס) - האם זה נורמלי לדעתך?
- החלפתי את המדחומים של שסתומי מעגל השמש כדי לאמת את הפרש הטמפרטורה שהוא אכן 4 מעלות צלזיוס / 5 מעלות צלזיוס
- חשבנו שאולי יש צורך לנקות את קרקעית הבלון אם יש למשל בוץ כלשהו, אבל המים צלולים, לא עמוסים ...
- נראה כי מחליף המעגל הסולארי לא ממלא את תפקידו, יכול להיות שהוא "מלוכלך"?
מהנדס החימום החדש שלהם (זה שעשה את ההתקנה כבר עכשיו בפנסיה), מבלי שהתאמץ יותר מדי להבין והצביע על כך שהוא לא מכיר את הציוד, החליט להחליף את הנוזל במעגל השמש. פעולה יקרה אך לא יעילה לחלוטין בפתרון הבעיה ...
אתה רואה בדיקות נוספות לעשות ...
תודה מראש על עזרתך.
סילבן