התאמת דוד גלולה

פרסם: 15/12/19, 23:34
נָקוּב TTOM
שלום לכולם, שלא מצאת תשובה ספציפית בנושא forum אני שואל אותך כאן:

יש לי דוד גלולה עם פלטת פלטה בעלת 25 קילוואט, המחמם באופן עיוור מיכל חיץ 700l דרך שסתום טעינה בטמפרטורה של 75 מעלות צלזיוס. לאחר טמפרטורה זו הדוד נכבה ואז מופעל מחדש כאשר הפרש הטמפרטורה עולה על 14 מעלות צלזיוס (כלומר 61 מעלות צלזיוס)
ממכל החיץ אני ניגש למודול הידראולי דרך מחזור המכיל:
יציאה ישירה למכל DHW (משולב בדוד נפט)
התחל v1v המספק לרדיאטורים של הבית דרך רגולטור עם שיפוע המוגדר ל- 3.
הבית מתחמם כמו שצריך.
שאלתי היא רק:
לדעתך איזו טמפרטורה מוגדרת צריכה להיות מוגדרת למיטוב ואם ניתן לחסוך כדוריות?

תודה מראש על עצתך

Re: התאמת דוד גלולה

פרסם: 16/12/19, 16:52
נָקוּב sicetaitsimple
תום כתב:לדעתך איזו טמפרטורה מוגדרת צריכה להיות מוגדרת למיטוב ואם ניתן לחסוך כדוריות?


ממש לא ברור מאליו, זה תלוי בגודל הדוד. הטמפרטורה שנקבעה גבוהה וזה בהכרח מוביל לאובדן מסוים במיכל 700l, אך אם הוא מבודד היטב זה לא בהכרח דרמטי.

האם יש לכם בדיקה למדידת טמפרטורת גז פליטה? אם כן, יהיה מעניין לערוך חשבון על התפתחותו במהלך מחזור שלם 61 ° -> 75 °.

Re: התאמת דוד גלולה

פרסם: 16/12/19, 19:15
נָקוּב TTOM
כן זה מבודד בצורה מושלמת (מעטפת פוליאוריטן)
כן יש בדיקה. בעיקרון בין 61 ל 73 ° הט ° הוא בערך 135 ° ואז יורד בהדרגה ל 90 ° כאשר המים הם 75 °

Re: התאמת דוד גלולה

פרסם: 16/12/19, 19:33
נָקוּב sicetaitsimple
תום כתב: בעיקרון בין 61 ל 73 ° הט ° הוא בערך 135 ° ואז יורד בהדרגה ל 90 ° כאשר המים הם 75 °


סליחה, אני לא רואה איך לעזור לך! חלק גדול מההפסדים של דוד הם ההפסדים לארובה, אבל אם הם נשארים קבועים במהלך המחזור כפי שאתה מציין, אין דבר קודם לשרוט בצד זה שם על ידי הגדרות הטמפרטורה. הוראות שונות.
בהצלחה לעתיד!

Re: התאמת דוד גלולה

פרסם: 16/12/19, 20:03
נָקוּב TTOM
אתה חושב שהייתי צורכת יותר אם הייתי משנה את טמפרטורות ההצתה וההכחדה? כאילו אני גורם לזה לעבוד בין 55 ל 80 °?

Re: התאמת דוד גלולה

פרסם: 16/12/19, 20:33
נָקוּב sicetaitsimple
אין מושג ... אבל אני מוצאת שה 75 כבר קצת גבוהות, אני לא ממליץ לך לעלות ל 80 מעלות צלזיוס. יתכן שהוא יתחיל לרתיחה מקומית במקומות מסוימים בגוף החימום, זה לא מצוין לשלמותו של האחרון.