דף 1 סור 1

הדוד Okofen Pellematic שמחמם לא מספיק

פרסם: 09/12/19, 08:44
נָקוּב Syl71
שלום לכולם,


חדש על זה forumמכיוון שרכשנו דוד Okofen Pellematic עם ויסות ומרמוסטט לחדר. הדאגה היא שכמה ימים ... כמו שם כרגע אני לא הכי חם, רדיאטורים מברזל יצוק (ישנים), פשוט פושרים, והדוד:

רגע סיום

טמפרטורת זרימה CF1:
נמדד 37.6 מעלות צלזיוס
נקודה קבועה 8 ° c

CF 1
מידה 23.4 מעלות צלזיוס
נקודה קבועה 23 מעלות צלזיוס

אז אני צריך לפתוח את הדלת לחדר בו התרמוסטט הוא להוריד את הטמפרטורה ל 23 מעלות כדי להפעיל את המחזור ואת השסתום!
היום זה קר יותר מאתמול, אבל אין חימום.


אתמול, מזג אוויר טוב, שמש ..
הדוד היה פועל כל היום ... שסתום ומחזור פתוח!

כאן

טמפרטורת זרימה CF 1:
נמדד 52.1 מעלות צלזיוס
נקודת הגדרה 51.6 מעלות צלזיוס
CF1
נמדד 24.5 מעלות צלזיוס
נקודה קבועה 23 מעלות צלזיוס

זה יכול לעזור לך להבין טוב יותר
שיפוע ל 1.6
כיפוף בסיס 32.5 מעלות צלזיוס


בעיה נוספת, מיכל ההרחבה יורד לכמעט 0 כאשר הדוד נמוך בטמפרטורה, התייחסות ל 8 °

הנה, אני לא יודע אם אתה יכול לעזור לנו, נראה עם האינסטלטור שלנו אבל בשבילו הכל תקין, הוא פשוט אומר לי, היא מנהלת הכל ...! ולגבי האגרטל שהקרום עדיין לא ממש קלוף. תודה מראש ויהיה לך יום נחמד


סיל

Re: הדוד Okofen Pellematic שלא מתחמם מספיק

פרסם: 09/12/19, 08:58
נָקוּב כריסטוף
הי סיל,

דבר ראשון לעשות: להחליף אינסטלטור ... : Mrgreen: התשובה שלו היא סתמית מכיוון שדוד להסדיר אותו צריך להיות מורכב היטב!

אין לי דוד oekofen אבל למספר חברים כאן יש אחד, חלקם במשך שנים.

התחל בלחץ מעט במעגל ובאוויר באגרטל! ניפח אותו ל -3 בר ... אם אתה רוצה חישוב מדויק יותר נראה כאן: חימום-בידוד / אגרטל-ו-בום-כוונון-of-the-לחץ-ו-הרכבה-t9118.html

להמשך אני לא מכיר את הדוד אז אני נותן למי שיודע לענות!

Re: הדוד Okofen Pellematic שלא מתחמם מספיק

פרסם: 09/12/19, 17:30
נָקוּב Syl71
כריסטוף כתב:הי סיל,

דבר ראשון לעשות: להחליף אינסטלטור ... : Mrgreen: התשובה שלו היא סתמית מכיוון שדוד להסדיר אותו צריך להיות מורכב היטב!

אין לי דוד oekofen אבל למספר חברים כאן יש אחד, חלקם במשך שנים.

התחל בלחץ מעט במעגל ובאוויר באגרטל! ניפח אותו ל -3 בר ... אם אתה רוצה חישוב מדויק יותר נראה כאן: חימום-בידוד / אגרטל-ו-בום-כוונון-of-the-לחץ-ו-הרכבה-t9118.html

להמשך אני לא מכיר את הדוד אז אני נותן למי שיודע לענות!





תודה כריסטוף ....!

Re: הדוד Okofen Pellematic שלא מתחמם מספיק

פרסם: 09/12/19, 18:12
נָקוּב sicetaitsimple
אכן מוזר .... זה עדיין נראה יותר כמו חוסר תפקוד אמיתי (איבר שאינו פועל בצורה הנכונה או שעובד בצורה גרועה) מאשר בעיה של הסתגלות.

אם עוד לא עשית זאת, אתה יכול לנסות להתייחס לקישורים הקודמים שציינתי כאן לפני זמן קצר, אתה אף פעם לא יודע, זה עבד במקרה זה, מצא Sianure.

חימום-בידוד / התאמה-דוד-OKOFEN-easypell-t16176.html

מזל טוב.

Re: הדוד Okofen Pellematic שלא מתחמם מספיק

פרסם: 09/12/19, 18:57
נָקוּב פיליפה דו 16
"ערב טוב א 'tous,

כמו שאומר כריסטוף בהודעתו:
כריסטוף כתב:הערה חשובה: חיוני לנפח מראש (שלב 1) את כלי ההרחבה כאשר אין מים בלחץ, כי לאחר מכן, בהכרח, לחץ המים ומאזן האוויר!
הנה עוד ייצוג של ההגדרה:
תמונה

מקור: https://www.econologie.com/chauffage-ma ... -4209.html


חשוב מאוד לקבוע את לחץ האינפציה של מיכל ההרחבה במעגל מים עם לחץ של אפס ו זרימה חופשית (שסתום ניקוז מעגל או בקבוק פתוח).

Re: הדוד Okofen Pellematic שלא מתחמם מספיק

פרסם: 09/12/19, 21:24
נָקוּב כריסטוף
תודה כן לפעמים אני אומר דברים מעניינים! : Mrgreen:

תוסיפו שמיכל התפשטות שלא מנופח כלל הוא כבר לא מיכל הרחבה… זה פשוט שום דבר בכלל!

אז התירוץ של האינסטלטור שהממברנה חייבת לרדת טוב יותר הוא די רציני עבור בחור בעסק!

Re: הדוד Okofen Pellematic שלא מתחמם מספיק

פרסם: 10/12/19, 15:03
נָקוּב Syl71
פיליפה דו 16 כתב:"ערב טוב א 'tous,

כמו שאומר כריסטוף בהודעתו:
כריסטוף כתב:הערה חשובה: חיוני לנפח מראש (שלב 1) את כלי ההרחבה כאשר אין מים בלחץ, כי לאחר מכן, בהכרח, לחץ המים ומאזן האוויר!
הנה עוד ייצוג של ההגדרה:
תמונה

מקור: https://www.econologie.com/chauffage-ma ... -4209.html


חשוב מאוד לקבוע את לחץ האינפציה של מיכל ההרחבה במעגל מים עם לחץ של אפס ו זרימה חופשית (שסתום ניקוז מעגל או בקבוק פתוח).





תודה ... אבל כאן אני חייב להודות שזה קצת טכני מדי עבור המוח שלי :גָלִיל: : Lol:

Re: הדוד Okofen Pellematic שלא מתחמם מספיק

פרסם: 10/12/19, 15:19
נָקוּב Syl71
כריסטוף כתב:תודה כן לפעמים אני אומר דברים מעניינים! : Mrgreen:

תוסיפו שמיכל התפשטות שלא מנופח כלל הוא כבר לא מיכל הרחבה… זה פשוט שום דבר בכלל!

אז התירוץ של האינסטלטור שהממברנה חייבת לרדת טוב יותר הוא די רציני עבור בחור בעסק!



אני חייב להודות שהשרברב מתחיל ברצינות "להאכיל" אותנו בכוח, וכן עונות ההודו ואווזים מגיעות !!!

כמו מה לעשות אנשים עובדים שאנחנו מכירים קצת יותר מדי ולא תמיד הכי קלים אחרי ... הוא חייב לחזור לשאול רדיאטור ואחרי שההתקנה סוף סוף תסתיים וכאן אני חושב שזה יתקע, גם היום הדוד מסתובב אז ... הופ נכנס להגנת כפור 8 מעלות ולוקח לו שעות להחזיר מים חמים לרדיאטורים .... זה נתן לי יש התקנה של יותר מ- 18000 € שזה לא החלק העליון !! יכול להיות שחשבתי בתמימות שדוד עשה את זה כך שאנחנו כל הזמן הטמפרטורה המבוקשת, הנה זה יותר yoyo ... .24.5 ° -23 °! לבסוף, תודה לכולכם על תשובותיכם.

Re: הדוד Okofen Pellematic שלא מתחמם מספיק

פרסם: 12/12/19, 10:49
נָקוּב כריסטוף
מכאן האינטרס של תשלום היתרה (2/3) של חשבונית * רק עם קבלתה נכון עובד ...

התשלום עבור דוד יכול להתבצע על חודש, 1 או אפילו 2 חודשים (ראה מידע נוסף לאחר המשא ומתן) לאחר קבלתו, במיוחד עבור סכומים כאלה שמרגישים את 3 € האירו, מספיק זמן לבדוק את הפעולה ...

אפשרות נוספת שיש לך: תשחק באחריות ... יש בתי משפט לזה ... אני חושב שלא אתה ולא הוא רוצים להגיע לשם ...

אבל חומרה המותקנת על ידי מקצוען חייבת סרגל נקודות עבודה!

* נכון יותר שבעיקר בעבודות נדל"ן יקרות ...

Re: הדוד Okofen Pellematic שלא מתחמם מספיק

פרסם: 15/01/20, 10:30
נָקוּב Syl71
שלום ...

אז אחרי הרבה קריאה וחיפושים במדריך למשתמש, אני חושב שהצלחתי סוף סוף למצוא נתונים טובים "חימום מתמשך"!
כדי להתחיל, חסמתי את תרמוסטט החדר ואז הסתכלתי על הצד של המדרון ועקומת החימום ...
כרגע 5,6 ° בבקרים וביום 13, 16 °, ההגדרה היא זו

מדרון: 1.4
עקומת חימום: 37.5

כתוצאה מהרדיאטורים נשארים פושרים וכבר לא קרים במשך שעות כמו פעם!

אני רק אצטרך למצוא את המדרון והעקומה הנכונים למזג אוויר קר ורטוב.


תודה לכל התורמים לכך forum ...